编辑: 黑豆奇酷 2019-07-07
附件2 板式换热机组招标技术规范书 一.

总则 1.l 本设备技术规范书适用于伊金霍洛旗阿镇集中供热续建工程中热力站设备及附属设备的招标. 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品. 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求.如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以 对规范书的意见和同规范书的差异 为标题的专门章节中加以详细描述. l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行. 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力. 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定. 二.板式换热机组技术要求及标准 2.1项目介绍 本次招标的板式换热机组用于伊金霍洛旗阿镇集中供热续建工程的热力站中. 输送介质为热水,一次网供回水温度为100/60℃,工作压力1.6MPa, 二次网的供回水温度详见设备清单,工作压力1.6MPa. 2.2机组设备 机组内主要设备包括板式换热器、热网循环水泵、热网补水泵. 设备名称:板式换热机组 用途:一次侧高温热水通过换热机组内设备把二次侧低温水加热,并通过循环泵为热用户供热;

机组设备设计、制造、检验、包装和运输均应符合中国国家标准中华人民共和国城镇建设行业标准《板式换热机组》(CJ/T191--2004)和国家机械部标准(JB)的规定,对于国外设备应符合相应的国际标准,并能与国产设备配套使用.这些标准、规范均应是最新有效版本.买方有特殊要求的,高于此标准的,按买方要求的标准. 板式换热机组(包括板式换热器、热网循环水泵、热网补水泵)的主要技术参数: 见设备材料表. 2.2.1 设备的运行环境条件 设备安装地点:室内 地震烈度:7度 气象条件: 室外环境温度范围(最高/最低):36.5/-33.4℃ 室内温度:0~40℃ 室内相对湿度:51% 输送介质的特性 输送介质:热网循环水 介质温度: 一次侧≤130℃,二次侧≤85℃ 泵入口压力:≥0.30MPa 2.2.2供货范围 2.2.2.1主、辅机设备 主机设备包括:板式换热器、热网循环水泵、热网补水泵. 辅机设备包括:换热器的设计、制造、检验、测试、包装、运输;

泵的机座、地脚螺栓、螺母及垫片,泵组本身所需的冷却水、密封水等管道及阀门;

水泵与电机间的联轴器、附件及护罩,供方安装完毕后,现场指导调试、试运行、验收及对用户操作和维修人员提供培训等.还应包括随机和运行三年所需的备件和易损件,其价格应包括在总标价中. 2.2.2.2成套范围内各系统的管材及附件 凡属机组本体范围内的辅助设备、管道及附件安装设计和材料供应等由卖方负责. 2.2.2.3仪表测量元件 各机组上安装就地显示仪表. 2.2.2.4连接件 设备接口处的法兰、反法兰及附件等.(包括成型垫) 2.2.2.5备品备件及专用工具 卖方应分别提供免费供应的备品备件清单及推荐使用的备品备件清单. 卖方应随泵组提供拆装设备所需要的专用工具及检修所需的专用工具,并说明专用工具的名称、用途和数量.提供所用零部件详细的规格、型号和材质清单. 2.2.2.6货到达目的地后,卖方在接到买方通知后及时赶到现场与买方一起根据运单和装箱单组织对货物包装、外观和件数进行清点检验,如发现任何不符合之处并由双方代表确认.属卖方责任后,由卖方处理解决.买方在开箱检查前3天通知卖方开箱检验,卖方派检验人员参加现场检验工作.如卖方人员未按规定时间赶赴现场,买方有权自行开箱检验.检验结果和记录对双方有效,并作为买方向卖方索赔依据. 2.2.2.7包装、运输 板式换热器机组须用包装箱妥善包装,并注明包装标志,接管法兰的密封面须涂油防锈并加盖板. 机组应直立运输,不得倒置. 2.2.2.8板式换热机组主要组成 ― 板式换热器 ― 二次侧循环系统:包括变频循环水泵、Y型除污过滤器、球阀、蝶阀、止回阀和安全阀等. ― 一次侧循环系统:包括Y型除污过滤器、球阀、蝶阀等 补水系统:包括补水泵、止回阀、球阀及水箱等 就地显示仪表:包括温度表、压力表等 管路、电缆及附件 排污球阀、手动排气阀 一次网板换入口蝶阀与板换间设置反冲洗排污管 ― 底座槽钢架及必要的支撑 2.3板式换热器 2.3.1执行标准和规范 板式换热器的设计、制造、测试、检验等应符合下列标准: GB16409-1996 ISO7005-1标准 JIS G4305《不锈钢冷轧钢板及钢带技术要求》 GB700《普通碳素结构钢技术条件》 GB1804《公差与配合未注公差尺寸的极限偏差》 GB8163《输送一般流体用无缝钢管》 GB700《普通碳素结构钢技术条件》 GB699《优质碳素结构钢技术条件》 GB38《螺栓技术条件》 GB1168《螺柱技术条件》 GB61《螺母技术条件》 为了节省热力站维修和更换部件的费用,要求所供板式换热器至少应无故障运行四年. 2.3.3提交的资料 投标人需提交下述文件和图纸 a.投标技术文件和图纸清单 b.总装图纸 c.特殊工具清单 d.板片材料性能检测报告 e.垫片性能检验报告 f.传热系数测试报告 g.压力降测试报告 h.性能曲线(特性曲线) 2.3.4设计条件 周围环境温度:Max40℃,Min10℃ 介质设计温度 进口 出口 热侧: 100℃60℃ 冷侧: 85℃(60℃) 60℃(50℃) 设计压力 热水侧 1.6MPa 冷水侧 1.6MPa 设备设计温度:130℃ 水质条件: 硬度 ≤0.6mge/L PH:7―8.5 悬浮物≤ 5mg/L 溶解氧≤ 0.1mg/L 氯离子含量=160.32PPm 设计湿度:10%-90% 压力降:热侧 ≤0.04Mpa 冷侧 ≤0.06Mpa 2.3.5设备材料 2.3.5.1设计和结构要求 板式换热器主要应包括换热板片、压紧板(固、活)、前支柱、上下导杆,滚动装置,夹紧螺栓、螺母,接管、法兰、密封垫片. 该换热器要求设计成连续工况,相连的接管和法兰应和板式换热器具有相同的设计条件. 机组配置为单台换热器的机组,要求增加20%的板片余量. 散热器工况:供热量大于等于6MW小于9MW的机组配置二台换热器,每台换热器换热能力为设计总热负荷65%;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题