编辑: 黑豆奇酷 2019-07-07

1、应当在有较大危险因素的部位、设备和设施上设置安全警示.安全警示标志应当设置在明显位置,便于识别.

2、可能对人员造成伤害的落地式玻璃门、玻璃窗、玻璃墙应当设有警示标志.

3、电梯、自动扶梯、自动人行道应按照国家有关标准设置必要警示标志,自动扶梯(自动人行道)与楼层栏杆之间间隙应能有效防范未成年人坠落.

4、商场、超市、歌舞娱乐场所等应设置各最大容纳人数警示标志.

5、安全出口、疏散通道和楼梯口应设置灯光型疏散指示,疏散指示标示应当明显、连续,设在安全门的顶部、疏散通道和转角处距地面1米以下的墙面,间距不得大于20米.

6、疏散走道的地面上应设置视觉连续的蓄光型辅助疏散指示标志.

7、在旅馆、餐饮场所、商店、医院、公共娱乐场等各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明.

1、每1处不符合要求,扣4分.

2、其中有一项达不到下列要求的,扣6分: (1)消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效,发生损坏时应及时维修、更换;

(2)消防安全指示标志应完好、清晰、不应遮挡;

用电安全管理(200分)

1、低压配电系统必须有PE进线和出线.采用TN-S或TN-C-S.

2、Ⅰ类设备手持电动工具使用时,应确认其金属外壳或构架已可靠接地,或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接.

3、所有电气机械设备金属底座和外壳,均应接地.

4、使用移动式电气设备及和Ⅰ类手持电动工具应配必须安装末端剩余电流动作保护装置(30mA、0.1S一般型(无延时)的漏电开关),PE线连接可靠,且采用完整的(无破损接头)铜芯橡皮套软电缆作电源线.

5、配电室建筑(位置、室内空间、门窗、孔洞)及设施配置应符合要求,电缆沟应采取防水、排水措施.

6、配电室有PE线输入、输出,配有应急照明灯和消防器材等.

7、配电箱(柜)前方1.2米的范围内无障碍物,外露带电部分屏护完好,PE线连接可靠,必须安装有二级剩余电流动作保护装置(漏电断路器).

8、明敷导线应穿管或加线槽保护,吊顶内的导线应穿金属管或难燃性套管保护,导线不应裸露,并应留有1至2处检修孔.

9、在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上,电线下不得堆放易燃、易爆和腐蚀性等物品.

10、保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接,严禁缠绕或钩挂.电缆(线)中的绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地线.

11、必须配........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题