编辑: 施信荣 2019-07-07
可燃气体报警控制器 使用手册 产品型号:JKB-OC2 大连西奥电子工程有限公司 产品概述 JKB-OC2可燃气体报警控制器,是我公司开发的一款功能完善、使用方便的可燃气体报警控制器.

可与本公司生产的气体探测器组成多线制气体监测控制系统. 本产品由控制单元和显示单元组成.一个控制单元可以配接2个显示单元,每个显示单元可配接一支气体探测器.可以方便的组成2路监测系统.采用壁挂式安装.通过配装不同的气体探测器可以实现多种可燃气体监测.可应用于城市燃气、石油化工及气体输送管道等场所.具有运行稳定,功能完善,灵敏度高,精确度高,操作方便等优点. 本产品有多个LCD显示器.每路显示单元都有单独的显示器实时显示与之相连的探测器的状态.控制单元可以显示出每个支路信息,也可以对整个气体监测系统信息进行查询和设置. 本产品设计、制造、检定依据以下标准: GB16808-2008 《可燃气体报警控制器》 目录技术指标

1 控制器结构与接线端子

2 1.控制器结构图

2 2.端子接线说明

2 安装

3 调试

4 使用、操作

4 1.控制单元显示说明

4 2.显示单元显示说明

5 3.上电状态

6 4.正常监控状态

6 5.报警状态

7 6.故障状态

8 7.菜单结构

9 8.进入系统菜单

9 9.自检和复位

10 10.设置时间

10 11.进入参数设置

11 12.备电设置

11 13.显示设置

11 14.本机地址设置

12 15.显示单元恢复出厂值

12 16.地址设置

12 17.直接地址说明

13 18.消音与复位

13 19.拨码说明

13 20.继电器

14 常见故障分析

15 保养、保修

15 附录

16 1.探测器安装要点

16 2.连接电缆的选择

16 3.布线方面的要求

17 技术指标 电源:AC220V/50Hz;

最大工作电流: 1A;

安装方式:壁挂式;

响应时间:≤10s;

输入信号:4~20mA类设备;

输入容量:2个回路,每路1支探测器;

报警方式:声报警:前方1米处声压级≥70dB;

光报警:LED发光二极管:报警(红色);

故障(黄色);

两段报警:下限报警设定值可调;

故障报警:可以检测出系统电源故障、探测器连线断路、传感器故障. 输出信号:2个继电器输出;

触点容量:AC250V/7A;

功耗:小于6W;

备电:12V4.5AH*2;

外形尺寸:230mm*230mm*65mm 使用温度:0℃~+40℃;

贮存温度:-20~55℃;

湿度范围:10%~95%RH;

工作压力:正常大气压;

控制器结构与接线端子 1.控制器结构图 2.端子接线说明 安装 本控制器应该安装在管理人员容易观察的监控室或操作室内.进线孔在控制器下部. 壁挂式安装:参照安装尺寸,将挂墙件安装在控制器的中部.挂墙件固定用螺丝不得少于四个.挂墙件安装好将控制器中部挂钩卡入挂墙件上部,然后将控制器内部的固定孔对准挂墙板下部的螺孔,从控制器内部用M3螺钉拧紧,螺钉不得少于两个.开孔尺寸如下表. H1 H2 W1 W2

200 mm

136 mm

144 mm

126 mm 调试 注意:以下对系统进行的调试,有可能使系统连接的阀门等设备联动,请先对阀控系统做好处理! 线路施工完成后,上电前应首先检查线路,确保控制器与每个气体探测器间的连线两两之间无短路,任意一条线与外壳之间无短路,备电连接正确,控制器主电输入端子无短路. 向探测器通入一定浓度的气样,控制器显示的相应探测器浓度应随之变化,当浓度超过设定的下限报警设定值时(默认为25%LEL),控制器发出声响,报警指示灯点亮,LCD显示报警的探测器,如果报警情况符合设定的联动关系,对应的联动输出应动作. 使用、操作 系统使用的时候应保证正常的电力供应!严禁无关人员随意操作控制器! 1.控制单元显示说明 控制单元液晶分为四个部分,如下图所示: 图1 显示区第一行:时间区显示当前时间,从左往右顺序为 年/月/日时:分 ;