编辑: 施信荣 | 2019-07-07 |
显示区第二行:当有报警时,该行轮询显示首警与报警探测器;
当仅有故障时,该行轮询显示故障探测器;
当无报警、无故障时,该行轮询显示所有探测器实时状态. 显示区第三行:当报警、故障同时存在时,该行轮询显示故障探测器;
其他情况下,该行轮询显示所有探测器实时状态. 显示区第四行:该行轮询显示所有探测器实时状态. 控制单元LCD界面示意图: 图2:仅存在报警时的显示界面;
图3:仅存在故障时的显示界面;
图4:报警、故障同时存在时的显示界面;
图2 图3 图4 故障显示格式说明: 故障探测器的编码地址,故障类型;
N:(故障队列中该故障的序号),T:(故障总数);
报警显示格式说明: 报警探测器的编码地址,报警类型;
N:(报警队列中该报警的序号),T:(报警总数). 2.显示单元显示说明 显示单元液晶分为6个部分.如下图所示: 数字区 但孔 单位区 我们 报警图标区 柱状条区 我们 故障图标区 报警点区 我们 通讯图标 数字区和柱状条区:显示当前支路实时浓度;
单位区:显示当前测量单位;
报警图标区:显示当前报警类型;
故障图标区:显示当前故障类型;
报警 点区:显示当前报警点设置相对位置. 3.上电状态 上电自检: 系统开机后,控制单元和显示单元均进入自检状态. 控制单元自检顺序如下:公司标志→蜂鸣器蜂鸣1秒→主电指示灯、备电指示灯、充电指示灯、总报警灯、总故障灯依次亮0.5秒→蜂鸣器蜂鸣0.5秒→自检结束进入监控状态. 显示单元自检顺序如下:所有指示灯全亮,液晶全部点亮6秒;
期间红、紫、蓝色背光依次点亮2秒→自检结束后进入上电预热状态.背光点亮15秒. 上电预热: 自检结束后,进入探测器预热状态.显示单元数字区显示秒数,柱状条区也随之变化;
预热时间大约为60秒钟,执行完毕后进入监控状态. 注意:当线路故障或传感器故障恢复时系统自动进入上电预热状态. 4.正常监控状态 上电预热结束后系统进入正常监控状态,控制器状态如下表: 控制单元 显示单元 LCD 背光:点亮. 显示区状态:参见图1. 背光:不亮. 数字区和柱状条区:显示当前实时浓度. 单位区:显示当前单位. LED 总报警指示灯不亮. 总故障指示灯不亮. 电源指示灯(绿色)亮. 报警指示灯不亮. 故障指示灯不亮. 蜂鸣器 不动作 继电器 不动作 注意:在短时间内探测器探测到的浓度变化超过3%LEL时显示单元液晶自动点亮15秒. 5.报警状态 下限报警: 控制器中至少有一支路的气体探测器检测到气体浓度大于或等于下限报警设定值时,控制器状态如下表: 控制单元 报警支路的显示单元 LCD 背光:点亮. 显示区第二行:显示首警、显示报警队列.参见图
2、图4. 背光:蓝色背光点亮. 数字区和柱状条区:显示当前实时浓度. 报警图标区:显示 下限报警 图标. 单位区:显示当前单位. LED 总报警指示灯红色点亮. 电源指示灯(绿色)亮. 报警指示灯(红色)闪烁,周期1秒. 蜂鸣器 蜂鸣器持续响. 继电器 下限继电器动作 上限报警: 控制器中至少有一支路的气体探测器检测到气体浓度大于或等于上限报警设定值时,控制器状态如下表: 控制单元 报警支路的显示单元 LCD 背光:点亮. 显示区第二行:显示首警、显示报警队列.参见图
2、图4. 背光:蓝色背光点亮. 数字区和柱状条区:显示当前实时浓度. 报警图标区:显示 上限报警 图标;