编辑: 过于眷恋 | 2019-07-08 |
以氟里昂为制冷剂时,可以高一些;
采用回热循环时,吸气温度可取15℃. (4)过冷温度的确定 在冷凝压力下,制冷剂液体的过冷温度与冷凝温度的差值,称为过冷度.制冷剂液体的过冷度取决于冷却介质的温度与过冷器的传热温差.由于过冷器一般是以水作为冷却介质,而且过冷器的热负荷较小,所以选用较小的过冷度.通常取过冷温度比冷凝温度低3~5℃,即(5)状态点的确定 注:012345表示设计工况,0'
1'
2'
3'
4'
5'
表示标准工况. 选择制冷压缩机的型号和台数,并校核压缩机配套的电动机的功率. 压缩机型式的选择.常用的制冷压缩机有活塞式、离心式和螺杆式等不同型式.对一般小型冷藏库的设计,多采用活塞式和螺杆式;
用作空调冷源的大、中型冷冻站的设计,一般采用离心式和螺杆式;
中、小型冷冻站则普遍采用活塞式制冷压缩机. 压缩机台数的选择.应根据系统总制冷量来确定: 式中:m――压缩机台数(台): Qog――每台压缩机设计工况下的制冷量(kW). 选择压缩机时,必须满足下面三个原则:①制冷量满足制冷涉及负荷的要求;
②对大、中型之制冷装置,不宜少于2台,且应选择相同系列压缩机;
③台数不宜过多,除去连续数用外,一般不考虑备用. 压缩机级数的选择.应根据设计工况的冷凝压力与蒸发压力之比来确定.一般若以氨为制冷剂,若以R
12、R
22、R134a为制冷剂时,当时,应采用单级压缩机;
时,应采用两级压缩机. 压缩机制冷量的计算.每台活塞式制冷压缩机在设计工况下制冷量的计算方法有两种: 1)根据压缩机的理论输气量计算制冷量.压缩机的制冷量Qog(kW)可由压缩机的理论输气量qv,th, 乘以设计工况下的输气系数及单位容积制冷量求得,即2)由冷量换算公式计算压缩机的制冷量.同一台压缩机在不同的工况下,制冷量是不同的.压缩机铭牌上的制冷量,一般是指名义工况或标准工况下的制冷量.将设计工况冷负荷换算成标准工况下的冷负荷. 式中:――标准工况下的制冷量(kW);
――标准工况下的输气系数;
――标准工况下的单位容积制冷量;
――设计工况下的制冷量(kW);
――设计工况下的输气系数;
――设计工况下的容积制冷量. 校核冷冻站实际冷负荷 (6)校核压缩机配用电动机功率.制冷压缩机的轴功率Pe(kW)可按下式计算 制冷压缩机配用电动机的功率P(kW)可按下式计算: (7)压缩机气缸冷却水量的计算 冷却压缩机气缸套的冷却水量可按下式计算: 式中:――压缩机气缸套冷却水量(kg/s);
――冷却水带走的热量占全部热量的百分比,一般取0.13~0.18;
――气缸水套进、出水的温度差,一般为5~10℃.
(二)冷凝器和蒸发器的选择 1.冷凝器的选择 计算出冷凝器的热负荷,根据所选的制冷剂种类和压缩机的运行情况、冷却介质的种类、负荷变化情况等确定冷凝器的型式,然后计算冷凝器的传热面积,从而选定冷凝器的型号及其台数. (1)冷凝器热负荷计算 式中:――冷凝器的热负荷(kW);
――冷凝器的制冷剂质量流量(kg/s);
――制冷剂液体出冷凝器的比焓(kJ/kg);
――压缩机实际排气的比焓(kJ/kg). 冷凝器的负荷也可以按照下式计算: 式中:Q0――制冷剂在蒸发器中吸收的热量,即计算工况下的制冷量(kW);