编辑: 麒麟兔爷 2019-07-08

是否符合《北京产业结构调整指导目录》.严格限制国家和北京淘汰的落后生产能力、工艺、产品及低水平重复的建设项目取水. 附项目区位置图、涉水管网路由图. 1.3评价范围及水平年 评价范围应明确建设项目涉水事项论证范围.应综合确定现状水平年和规划水平年,规划水平年为项目建成当年或投入使用第一年. 2.供水分析与评价 2.1 水源方案 建设项目取水量应符合区域用水总量控制要求,且不得超过规划水资源论证批复的用水指标.并附水行政主管部门出具的意见,同时需满足用水效率控制和水功能区限制纳污总量等水资源管理要求. 建设项目取用水优先使用管网水、地表水(含南水北调),鼓励使用再生水,控制使用地下水.中央空调冷却水、供热锅炉水等间接循环用水、绿化用水和道路浇洒等市政杂用用水、建设项目内部景观环境用水、洗车用水等应当使用再生水或者雨水.适宜使用再生水且在再生水管网覆盖区的应使用再生水. 论证自来水、再生水水源方案的合理性和可行性.从出厂水水质、水源供水能力及用户需求等方面论述是否具备供水条件. 如需完善水源工程,应明确建设水源工程的实施主体、建设时序. 2.2自来水管线 论证建设项目从公共自来水管网取水的可行性.从供水能力、接入条件等方面分析论证公共自来水管网取水可行性,并附自来水管网供水的支撑性文件. 项目新建外部供水管网的应明确管网工程的实施主体、建设时序. 2.3再生水管线 论证建设项目从公共再生水管网取水的可行性.从供水水量、水质、接入条件等方面分析论证公共再生水管网取水可行性,并附公共再生水管网供水的支撑性文件. 项目新建外部再生水管网的应明确管网工程的实施主体、建设时序. 2.4建设项目取用水合理性分析评价 分析论证建设项目用水、耗水和退水,评价项目取用水合理性. 建设项目用水定额应执行北京市地标用水定额标准、国家标准及行业标准.无定额标准时,应参考区域用水效率控制指标、国内外同行业先进的用水定额、有关部门制定的节水标准和用水定额进行比较,并对照行业先进水平分析评价本项目的用水水平. 分析项目主要用水环节用水量和耗水量的合理性,论证建设项目的水源配置与用水环节的用水合理性. 改建、扩建项目,应调查分析已建工程的取、用、耗、排水情况,评价改扩建前后用水水平. 3.退水分析与评价 3.1污水管线 论证建设项目从公共污水管网排水的可行性. 污(废)水排入公共污水管网的,退水水质应符合《水污染物综合排放标准》(DB11/307)要求,论证污水处理设施接纳污(废)水的条件. 项目新建外部污水管网的应明确规划污水管网工程的实施主体、建设时序. 3.2污水排水方案合理性论证 论证建设项目退水方案合理性.建设项目应符合北京市以及区县的污(废)水排除规划. 建设项目污(废)水排入规划污水处理设施的,退水水质应符合《水污染物综合排放标准》(DB11/307)要求,论述论证建设项目污(废)水排除方案是否符合规划,分析论证规划污水处理设施与建设项目的建设时序. 不具备污(废)水排除条件自建污水处理设施的,论证自建污水处理设施的处理工艺、出水水质、出水去向等情况,退水水质应符合《水污染物综合排放标准》(DB11/307)要求,并满足所在区域地表水功能区划标准.自建污水处理设施应自建独立排水管就近排入自然水体;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题