编辑: bingyan8 | 2019-07-08 |
一、项目的基本情况 该项目位于都匀经济开发区匀东镇大坪村,总投资1105万元,其中环保投资18万元.
建设内容为:(1) 本期主变扩建规模1*40MVA,采用三相三卷有载调压变压器;
(2)110kV配电装置由原内桥接线扩建为单母线分段接线,最终出线4回,本期不新增,改建1回;
(3)35kV配电装置本期扩建为单母线分段接线,不新增出线;
(4)10kV配电装置本期扩建为单母线分段接线,新增出线5回;
(5)无功补偿:本期新增2*2400kVar;
站用变:1*100kVA.
二、审批意见 该《报告表》可作为项目工程设计、施工和环境管理的依据,在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下,我局同意该项目实施.
三、污染防治措施 要求在项目实施过程中,严格执行建设项目环境保护"三同时"制度,全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施,在运行管理中须重点做好以下工作:
(一)施工期污染防治措施
1、废气 在施工场地内及附近路面洒水,运输土、石料时用防水布覆盖,运输车辆在经过居民点时,减缓车速,尽量减小扬尘的产生.
2、废水 施工人员产生的生活废水利用变电站已有的化粪池处理后用于农灌.
3、噪声 采用低噪音的施工设备,合理安排施工时间,合理规划施工场地,施工机械远离项目附近的村民点,运输车辆限速或禁按喇叭,确保施工期噪声影响降至最小.
4、固体废物 建筑垃圾分类收集后交由环卫部门妥善处理;
生活垃圾收集后,定期运至当地生活垃圾场处置.
(二)营运期防治措施
1、电磁辐射 (1)选择良好的导线和金具,合理选择导线截面积和相导线结构,降低线路的电晕及工频电磁场强度;
加强线路日常管理和维护,使各点位工频电磁场强度和磁感应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4kV/m、100μT的限值要求. (2)使用设计合理的绝缘子控制绝缘子表面放电,在设备安装时减小因接触不良而产生的火花放电. (3)定期对线路进行巡视和环境影响监测,对安全隐患和不利环境影响情况及时进行处理;
在高压危险区域设置警示牌;
线路检修时,可对树木进行修剪,不应砍伐.
2、废水 生活污水经已有化粪池处理后用于农灌.事故情况下产生的事故油经主变压器下方集油坑收集后暂存于事故油池,已建总事故油池为18m3,应按照《35-110kv变电站设计规范》规定建设.
3、固体废物 值守人员产生的生活垃圾经集中收集后,统一交由环卫部门处理;
变电站运营期产生的事故油、油渣、蓄电池均属于危险废物集中收集后,由有危险废物处置资质的单位回收处置.危险废物暂存间应执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)(2013修改单)中的相关要求.
4、噪声 选择低噪设备,使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准.