编辑: 于世美 2019-07-08

第一章 概况工程名称:广州东风广场中央地库(一期) 建设地址:广州天河区东风东路以北、梅花路以东,天河路以南(东风广场内) 建设单位:广州丽兴房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 估算师:威宁谢中国有限公司

第一节 建筑概况 该中央地库位于广州东风广场小区内,占地面积近5000平米,总建筑面积5102平米,为一层地下地库,局部位置有夹层,

一、二期工程以绕孔壁配置竖向和环向钢筋.

钢筋绑扎完后安装护壁模板.护壁模板及钢筋施工完,根据设计及规范浇灌砼. 往下施工时以每一节作为一个施工循环(即挖好每节土后接着浇灌一节砼护壁),一般土层中每节高度为1000,在流砂、流泥区段每节高度宜小于500,特殊地质下挖速度应视护壁的安全情况而定. 为便于井内组织排水,在透水层区段的护壁预留泄水孔,并在浇灌砼前预以堵塞. 在极松散的土层,可用具有足够刚度的钢筒护壁代替钢筋砼护壁,钢筒应随挖随沉. 标高控制:根据本工程建设单位提供的标高和工程桩施工图,用水准仪将标高施测至

第一节护壁侧壁上,并用红油漆标识,挖孔时可根据标识的标高控制成孔的高度. 垂直度控制:根据本工程建设单位提供的座标控制点和工程桩施工图,用经纬仪施测出每根工程桩的十字交叉线,并标识在工程桩

第一节护壁的顶部.为保证桩的垂直度,要求每灌完三节护壁后根据护壁顶部十字交叉控制线,校核桩中心位置及垂直度一次. 挖孔桩扩大头直径按设计图纸中桩身直径施工.扩大头高度范围内可不进行护壁处理. 4.3.钢筋笼制作及安装 钢筋必须要有出厂质量证明书或试验报告单,施工前必须在公司试验室做机械性能试验报告,原材料检验合格后才能进入钢筋制安工序. 钢筋骨架焊接要求:单面焊搭接长度应大于或等于10倍的钢筋直径,焊缝厚度应不小于0.3倍的钢筋直径,焊缝宽度不小于0.7倍的钢筋直径.外观检查:应在接头清渣后逐个进行目测或量测,检查结果应符合下列要求:焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤.接头处不得有裂纹.焊缝尺寸偏差和缺陷状况不得超过规范规定.查出外观检查不合格的接头,经修整或补强后,可提交二次验收.接头拉伸试验:a、取样:从成品每批切取三个接头进行拉伸试验.对于装配式结构节点的钢筋焊接接头,可按生产条件制作模拟试件.在工厂焊接条件下,以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式)为一批.在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头型式、同焊接位置)作为一批,不足300个时仍作为一批. 对试验结果的要求:三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值.至少有两个试件呈塑性断裂.b、评定:当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标或两个试件发生脆性断裂时,应取双倍数量的试件进行复验.复验结果若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标,或有三个试件呈脆性断裂时,则该批接头即为不合格.模拟试件的数量和要求与从成品中切取相同.当模拟试验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量与初试时相同. 挖孔桩纵筋保护层厚度50mm.采用预制砼垫块或铁垫件,绑扎或焊接在钢筋笼外侧上. 吊放钢筋笼时注意不碰撞孔壁.钢筋笼若分节(段)吊放时,先将下段挂在孔内,吊入第二段进行连接焊接,逐段焊接,保证足够的搭接长度,并按规范要求错开搭接,然后逐段放下.吊入后校正钢筋笼垂直度,经检查合格后,即浇灌砼.钢筋笼制作允许偏差见下表. 钢筋笼制作偏差表 项次 项目 允许偏差