编辑: 南门路口 2019-07-08

3、SO2排放浓度40mg/m

3、NOX排放浓度102mg/m3 达标 水污染物 生活污水 (144t/a) COD SS NH3-N TP 化粪池处理后,排入延津县第二污水处理厂. 112mg/L 95mg/L 17.1mg/L 1.35mg/L 达标 固体废物切割工序 边角废料 暂存于一般固废暂存间,定期出售

0 可行 袋式除尘器 粉尘 回用于生产

0 可行 职工生活 生活垃圾 装入密闭垃圾桶、由环卫及时清运

0 可行 噪声本项目高噪声设备主要是搅拌机、悬辊制管机等,噪声源强约为75~80dB(A),采取基础减振、距离衰减等措施对噪声进行治理.经检测,各厂界处的昼间噪声最大值为56dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼间60dB(A)的限值要求.

一、废气 (1)焊烟:本项目在焊接过程中产生的焊烟经移动式焊烟净化器治理,治理后废气无组织排放. (2)天然气锅炉燃烧烟气:本项目养护所需水蒸汽依托现有天然气锅炉提供.天然气属于清洁能源,其燃烧烟气中会含有少量烟尘、SO2和NOx,燃烧废气由8米高排气筒排放.经检测,烟尘排放浓度18mg/m

3、SO2排放浓度40mg/m

3、NOx排放浓度102mg/m3,均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中颗粒物20mg/m

3、SO250mg/m

3、NOx150mg/m3的标准限值要求.SO2排放速率8.40*10-2kg/h、NOx排放速率0.214kg/h,年工作300天,每天运行4小时,SO2排放量0.1008t/a、NOx排放量0.2568t/a,满足总量控制指标. (3)水泥罐粉尘:本项目建成100t水泥罐一个、75t水泥罐一个,均采用脉冲除尘器处理,处理后废气经15米高且高于库顶3米排气筒排放.经检测,水泥罐仓颗粒物排放浓度9.6mg/m3,满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求. (4)配料、搅拌粉尘:本项目建成两套配料、搅拌装置,每套装置产生废气均经集气罩收集后通入袋式除尘器处理,处理后废气经15米高排气筒有组织排放.经检测,配料、搅拌颗粒物排放浓度9.7mg/m3,满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求. (5)无组织排放:本项目针对无组织排放采取措施有:车间进出口大门悬挂硬质塑料帘,卸料、铲车运输物料时将塑料帘放下,减少无组织排放量;

在物料堆放区域设置喷淋装置,卸料时洒水抑尘;

原料的运输避开重污染管控时段.经检测,颗粒物的厂界浓度范围为0.251mg/m3-0.452mg/m3,满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3周界外浓度最高点0.5mg/m3的限值要求. 废气处理设施示意图如下: 图

3、废气处理设施示意图

二、废水 本工程废水主要为职工生活污水,生活污水经化粪池处理后排入延津县第二污水处理厂,全厂生活污水排放量为1.86t/d(560t/a).经检测,化粪池处理后废水水质为:COD112mg/L、SS95mg/L、NH3-N17.1mg/L、TP1.35mg/L,均满足延津县第二污水处理厂收水标准(COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N40mg/L、TP4mg/L).COD排放总量0.0281t/a、NH3-N排放总量0.0028t/a,均满足总量控制指标.

三、噪声 本项目高噪声设备主要是搅拌机、悬辊制管机等,噪声源强约为75~80dB(A),采取基础减振、距离衰减等措施对噪声进行治理.经检测,各厂界处的昼间噪声最大值为56dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼间60dB(A)的限值要求.

四、固废 本项目固废主要为切割边角废料和袋式除尘器收集粉尘以及职工生活垃圾. (1)边角废料:项目切割工序会产生边角废料,边角废料产生量为0.3t/a.边角废料利用现有一般固废暂存间暂存,定期出售. (2)粉尘:配料、搅拌过程中袋式除尘器收集粉尘量为8.8t/a,收集的粉尘回用于生产. (3)生活垃圾:本项目生活垃圾产生量为3t/a.生活垃圾装入密闭垃圾桶中,由环卫部门及时清运. 本项目产生固废在现有10m2一般固废暂存间堆放,现有固废暂存间剩余容量能满足本项目固废产生量.现有一般固废暂存间符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单要求. 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定: