编辑: 雨林姑娘 2019-07-08

1 管路连接时,使用胶粘剂连接紧密、牢固;

配管及其支架、吊架应平直、牢固、排列整齐;

管子弯曲处,无明显折皱、凹扁现象.

2 盒、箱设置正确,固定可靠,管子插入盒、箱时,应用粘结剂,粘接严密、牢固,采用端接头与内锁母时,应拧紧盒壁不松动. 检查方法:观察和尺量检查.

3 管路保护应符合以下规定: 穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;

穿过建筑物和设备基础处,应加保护管;

补偿装置平正,管口光滑,内锁母与管子连接可靠;

加套保护管在隐蔽工程记录中标示正确. 检查方法:观察检查和检查隐蔽工程记录.

4 允许偏差项目: 硬质(PVC)塑料管弯曲半径安装的允许偏差和检验方法应符合表1.5.3规定. 硬质塑料管安装保护管弯曲半径允许偏差 表1.5.3 项次项目弯曲半径 或允许偏差 检验方法

1 管子最小弯曲半径 暗配管 ≥6D 尺量检查及 检查安装记录 明配管 管子只有一个弯 ≥4D 管子有二个弯及以上 ≥6D

2 管子弯曲处的弯曲度 ≤0.1D 尺量检查

3 明配管固 定点间距 管子直径 (mm) 15~20

30 25~30

40 40~50

50 65~100

60 4 明配管水平、垂直 敷设任意2m 段内 平直度3拉线,尺量检查 垂直度3注:D为管子外径.

第六节 成品保护 敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整.修补铁件油漆时,不得污染建筑物. 施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗;

更不得靠墙面立高凳;

高凳脚应有包扎物,既防划伤地板,又防滑倒. 搬运物件及设备时不得砸伤管路及盒、箱.

第七节 应注意的质量问题 套箍偏中,有松动,插不到位,胶粘剂抹得不均匀,应用小刷均匀涂抹配套供应的胶粘剂,插入时用力转动插入到位. 大管煨弯时,有凹扁、裂痕及烤伤、烤变色现象.因烤烘面积小,加热不均匀,应灌砂用电炉间接烤,或用水烤.面积要大,热要均匀,并有型具一次煨成. 管路敷设出现垂直与水平超偏,管卡间距不均匀.固定管卡前未拉线,造成水平误差;

使用卷尺测量有误,应使用水平仪复核,让始终点水平,然后弹线再固定管卡,先固定起终二点,中间加档管卡,选择规格产品,并要用尺杆测量使管卡固定高度一致.

第二章 硬质阻燃塑料管暗敷设工艺标准 本工艺标准适用于一般民用建筑内的照明系统,在混凝土结构内及砖混结构暗配管敷设工程(不得在高温场所及顶棚内敷设).

第一节 材料要求 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证. 阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;

内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致. 所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品. 阻燃型塑料灯头盒,开关盒、接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象. 辅助材料:镀锌铁丝,专用粘接剂等.

第二节 主要机具 铅笔、皮尺、卷尺、尺杆、线坠、小线、水平尺. 手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、活扳子、水桶、灰桶、灰铲. 弯管弹簧(简称弯簧),剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等. 电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套,工具袋,工具箱,煨管器、高凳等.