3 消防控制中心 15KW

4 扶梯 10KW/台5货梯 7.5-15KW/台6变电所 15KW

7 弱电机房 10-20KW 含单独的空调

8 收货区动力 2-10KW 大型卖场应适当增加

9 地下室动力 15KW 根据地下室面积适当增减

10 超市插座及小动力 5-10W/M2

11 出租区预留配电 40W/M2 有特殊要求的动力设备另计算预留容量

12 快餐店动力预留 200KW/家如:肯德基、麦当劳

13 冷冻设备 15KW/台14 生鲜设备 15KW/台15 小型电开水器 12KW/台16 地下室、楼梯通道照明 100~200LUX

17 超市照度要求 500LUX

18 百货区照明 800LUX

19 收银台 1000LUX

20 应急照明 4W/M2

21 通风与空调系统 160W/M2

22 备用电源(发电机或者第二回路) 除空调等总负荷的1/3 视卖场面积大小而定

1、电源采用380/220V三相四线电源,以双回路为佳380/220V电源,采用封闭式母线或电缆引入到卖场总低压配电室,作为正常用电的电源,以满足商场负荷. 柴油发电机电源:卖场内照明以25%为事故照明,而冷冻压缩机为100%备用,商场弱电为100%备用;

当正常电源停电时,供全部二级负荷用电,确保卖场基本运行.柴油发电机电源采用电缆引到卖场总低压电室内.

2、总低压配电源 常用电二路进线,中间设联络柜,采用GCK4寸型抽出式配电柜.对卖场各不同负荷及区域进行配电,当常用电其中一路故障时,可利用联络柜对负荷重新分配.重要负荷和备用电之间设联络柜,手动切换. 柴油发电机一路备用电,设一台GCK4抽出式配电柜,供商场重要负荷用电.备用和常用电间采用机械和电气连锁.

3、低压配电系统 从总配电室对各种负荷按防火已作放射式配电,配电主干线路全部采用VV型电缆沿桥架敷设到各用电点的配电箱,对二级重要用电负荷,则由常用配电及备用电配电柜的双电源送到末端进行自动切换.

4、照明系统 照度标准:一般卖区600LX,服装及收银为1000LX,办公室400LX,生鲜加工区为300LX,其它生活用房50~100LX. 光源及灯具选型:由于层高原因,大卖区采用日光灯光带式吊装,灯带与货架垂直为好(与收银线平行);

办公室吊平顶为嵌入式日光灯;

潮湿场地选用防水型密闭灯具.局部区域配以节能筒灯,特殊区域使用射灯.应急、疏散灯用带镍镐电池灯. 照明控制:根据防火分区及功能区域,采用人工集中控制卖场各办公及小区域则分散就地控制,25%照明为事故照明,手动切换到备用电源回路. 室外照明:停车场采用6M高杆灯,用VG250光源,广告灯用金属泛光灯,户外预留若干防水电源箱.

5、接地 供电系统为T/V-C-S系统,为减少大量主配电线路投资,从总配电室放射到各区域的负荷配电箱均用二相四线电缆,PE线单独沿桥架敷设,然后作重复接地,各分配电箱支路为三相五线,RA≤4欧. 弱电接地:设独立系统,接地电阻小于1欧.作为电子设备的支流工作接地和防静电接地,防止雷电波,瞬时过电压及高谐波干扰及侵入,确保弱电设备正常运行.

第二节 弱电系统

一、火灾自动报警控制及消防联动系统 消火栓用消防水泵的启动 (1)用消火栓按钮直接起动消防水泵.临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮.消火栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压.另外,需注意消火栓按钮应具备两对触点,一对用于动作后向消防控制室发送消火栓工作信号,另一对用于直接起动消防水泵. (2)在消防控制室用手动按钮起动消防水泵.消防控制室内应有控制消防水泵的启、停功能,即在消防控制室装设消防水泵的手动起、停按钮.当带有地址编码的消火栓按钮破碎后,消防控制室可显示出消火栓按钮的报警部位,值班人员确认后,利用手动控制按钮起动消防水泵. (3)采用带有地址编码的消火栓按钮,当其破碎后,可通过编程令设在消防水泵控制箱处的控制模块动作,联动消防水泵起动.这种起泵方式可根据工程重要程度,酌情考虑是否采用. 自动喷水灭火系统消防水泵:自动喷水来火系统中设置的水流指示器,不应作自动起动消防水泵的控制装置,报警阀压力开关、水位控制开关和气压罐起动.另外,根据规范要求,应有消防控制室装设消防水泵的应急启、停按钮. 电动防火卷帘,对设置在疏散通道上的防火卷帘:火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘关闭使疏散路线被堵,会增加人们的惊慌程度,导致意想不到的作伤亡,极不利于安全疏散,应尽量避免在疏散通道上设置卷帘,疏菜通道上防火卷帘改由防火门代替;