编辑: sunny爹 2019-07-09

对设置在防火分区处用于做防火分割的防火卷帘:由于设置在此处的防火卷不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式,以自动扶梯四周的防火卷帘为例,可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器,在编程时,任意两个专用感烟探测器形成与门报警,联动四周防火郑帘一步降底. 在消防控制室对防火卷帘进行集中管理,并宜设有手动紧急下降防火卷帘的控制按钮. 卖场要安装防排烟系统,并有自控方面的要求.即排烟口要与排烟风机联动.一旦发生火灾,自动或人工打开排烟口,启动消防排烟风机进行排烟,当温度超过28度则消防排烟阀关闭,并带反馈信号至消防控制中心,同时所有通风机空调机电源切断.

二、商场监控及防盗系统 保安室内设置监控主机一套及UPS电源和稳压电源.各固定场所办公室(主要是收银中心及安保办公室)、总服务台、卖场贵重商品区域、货仓及通道出入口均设置摄像头,部分为带云台的保护罩变焦探头.

三、门磁系统 可以直接进出商场的门均设门磁开关,安保室内设模拟盘,显示报警地址,并打印报警记录.报警扬声器可通过开关进行开启或关闭,白天关,夜间开,同时和110地区警署联网.

四、门禁系统 对需设部门进行分级管理,限制进入区域.采用读卡或读卡加密码.出门用按钮.并能自动储存入口信息、故障信息及报警信息.

五、电话系统 设小总机一台,以容量为100门为例,其中直线16门,设置在店长室、安保室等需直接对外部门,分机50门,设于各卖区及部门,并在入口处设若干门投币电话,供顾客用.

六、广播通讯 卖场内设广播扩音设备一套,平时可放音乐及广播商品信息,并利用现有消防广播扬声器及线路,正常时切入商场广播系统,消防火灾时再切入消防广播系统.

七、弱电系统布线装置 商场的各种弱电系统的布线采用同一弱电金属线槽装置,以节约造价,根据各弱电设备平面,水平布线可采用不同截面的线槽,供各弱电线路敷设,避免各系统独立浮现增加投资.

第三节 通风与空调系统

一、通风与空调系统的参数标准 通风与空调系统配置标准,以行业惯例标准为依据,对不同季节温度、湿度、新风量及换气次数做相应的要求,具体如下: 夏季温度要求:26±2℃,相对湿度:55%±10%;

冬季温度要求:18±2℃,相对湿度:R30%;

每人最小新风量19±3立方米/(人・时),过渡季节换气次数3~5次/时. 在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗减少8%-10%;

冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗减少5%-10%.因此降低室内温度标准对空调系统的节能是十分有意义的. (1)新风负荷营业厅的新风国家标准为20m3/ h・P.但是卖场人流的特点是,夏天围护结构传热负荷最大时刻14-16时恰是人员最少的时刻,而室内人员最多时,又是室外温度相对较低.超市人员的取值比较难确定,由于超市这个特殊的购物场所中,所有的商品基本是开架自选式,开架所占面积约为超市面积的1/2,所以计算人数就不能以超市建筑面积来计算,而应当减半作为实际面积.参考以往统计数据,以及大部分卖场目前运营状况超市每O人员密度取0.3人/O为宜,即6m3/O新风量,根据计算公式 q新=ρφLΔi : ρ:新风密度,ρ=1.2kg/m3;

φ:负荷系数,φ=1;