编辑: ok2015 | 2019-07-09 |
6、基础设施 (1)给水: 自来水:项目新鲜水供应近期由现状自备井提供,远期由市政供水管网供水.现状自备井采用地下水为水源,项目所在区域共有4眼水源井(单井出水量为100立方米/时)为本区域供水.规划沿航材大道、冷泉一号街新建供水管道,沿小区内部规划主干道及部分规划支路新建DN100~DN200毫米供水管道,形成环状供水管网系统,为本区域内的建设项目提供生活用水和消防用水. 中水:目前,本区域现状无中水处理设施.规划本项目中水水源由稻香湖再生水厂提供.规划沿航材大道、冷泉一号街新建中水管道,规划沿小区内部规划主干道新建DN100~DN150毫米中水管道,形成环状中水管网系统,为本区域内的规划建设项目提供建筑冲厕等使用的中水.在中水供给可行之前,该部分用水水质为新鲜水. 根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》(2009年版)及《北京市主要行业用水定额》中的给水定额,本项目用水情况见表2和表3. 表2 项目新鲜水用水量预测表 用地性质 用水指标 用水单位 用水量 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 住宅 90L/人.d 1264人113.76 41522.4 配套及公建 2L/m2.d 1972m2 3.94 1439.56 合计 117.7 41961.96 注:住宅及配套公建按照365天/年计算. 表3 中水用水量预测表 用地性质 用水指标 用水单位 用水量 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 住宅冲厕 25L/人.d 1264人31.6
11534 配套及公建 1L/m2.d 1972m2 1.97 719.78 绿化 0.28 m3/m2・a 4597m2 3.53 1287.16 合计 37.1 13540.94 注:住宅及配套公建按照365天/年计算,绿地浇洒用水量按每年150天计算 由表可知,项目建成后该项目新鲜水日用量约为117.7 m3/d,年新鲜水用水量约为41961.96t/a;
中水日用量约37.1m3/d,年中水用水量约为13540.94t/a. (2)排水:本项目排水雨污分流,均排入市政管网,最终进入稻香湖污水处理厂处理. ①雨水:雨水排入市政雨水管网,项目西侧的航材大道上有D=500mm的现状雨水管道及现状雨水暗沟. ②污水:污水排入市政污水管网,小区内部规划主干道及部分规划支路新建DN200~DN500毫米污水支管道,项目西侧的航材大道上有D=500mm的现状市政污水管道,最终排入稻香湖再生水厂(污水管线路由见图6).排水量按照用水量的85%计算,则本项目日排水量133.6m3/d,年排水量4.79万m3/a.本项目给水、排水平衡表见表4. 图6 本项目污水排入温泉再生水厂的管线路由 表4 本项目给、排水预测表 用地性质 给水预测 排水预测 新鲜水 中水 新鲜水日用量(m3/d) 年新鲜水用水量(t/a) 日中水用量(m3/d) 年中水用量(t/a) 日排水量(m3/d) 年排水量(m?/a) 住宅 117.7 41961.96 33.57 12253.........