编辑: ok2015 | 2019-07-09 |
96、生活污水集中处理―其他 类项目,应编制《建设项目环境影响报告表》.根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)等有关规定以及当地环保主管部门的要求,为完善环保手续,建设单位委托我公司对融安县易地扶贫搬迁县城集中安置小区污水提升泵站及污水压力过江管工程进行环境影响评价工作.接受委托后,我公司立即组织有关技术人员,进行了现场勘察和资料的收 集,在完成环境质量现状调查、环境影响分析等工作的基础上,根据国家有关技术规范,本着科学、客观、公正的原则,完成了本项目环境影响报告表的编制.
2、项目概况 (1)建设地点:融安县易地扶贫搬迁县城集中安置小区路网内,新隘路与安泰路交口处东侧;
(2)项目投资:总投资4095.462万元;
(3)建设性质:新建;
(4)泵站占地面积:130m2;
(5)建设规模及主要内容:主要建设一体式提升泵站建构筑物、设备安装及配套供配电工程、压力流出水过江管道工程、配套重力流进水主管.其中污水提升泵站设计规模4万m3/d,泵站占地130m2;
污水提升泵站出水压力管道总长1500米(2根DN600焊接钢管,一用一备),采用沉管施工的方式穿过融江接入对岸现状融安县华夏污水处理有限公司;
配套泵站重力流进入主管管径为DN1000,自长安大道与新隘路交叉口为起点,沿新隘路敷设最终排入本项目污水提升泵站,总长约470米.
3、工程设计方案 (1)泵站设计 ①泵站规模论证 本项目结合《融安县县城排水专项规划》(2013-2030)(上报稿)、《融安县城长安大道道路工程―排水工程施工图》、《融安县扶贫移民集中安置小区路网工程(安泰路、欣国路、惠隘路、隘面路、新隘路、红旗路)――排水工程施工图设计》:片区内进入污水提升泵站的重力流污水主干管径DN1000,管网最高日最高时设计污水流量为460L/s=39744m?/d.因此本污水提升泵站设计规模4万m3/d,满足融安县易地扶贫搬迁县城集中安置小区所在的河西新区污水量的规划. ②工艺设计 1)水泵参数:平均日平均时污水量为1127m3/h,最高日最高时污水流量为1656 m3/h.根据上述扬程计算,水泵参数为Q=580 m3/h,H=20m,三用一备. 2)进水井:由于需要考虑污水事故排放及泵站检修需求,设进水井1座. 尺寸:3.0m*1.5m*11.3m. 结构型式:钢筋混凝土. 3)一体化泵站井筒参数:根据泵站规模及水泵设置方案,井筒尺寸为Φ3.8m*14.3m. ③泵站总平设计 泵站占地尺寸为13m*10m,占地面积130m2,泵站距离规划路路边5m,泵站主体采用地下式一体化预制泵站,配套设施有进水井、出水阀门井、箱式变压器、开关柜、水泵控制箱,围栏,其中泵站本体、进水井、阀门井均为地下式,电控设备位于地面上.本泵站为无人值守泵站,不设置休息室及值班室等.围栏内空地上种植草坪,沿围栏四周种植茂密的乔木,遮挡场外视线. ④泵站事故排出口设置 根据相关排水及泵站设计规范的要求,为尽可能降低污水泵站紧急维修等停运造成的事故影响,需进行泵站事故排出口设置.本项目结合融安县相关环保、水利部门的意见,事故排出口结合临近融江隘面堤的建设,采用八字式排水口形式设置在融江边并考虑景观的影响,排水口高程淹没在常水位以下. ⑤结构设计 一体式提升泵站位于安泰路与新隘路交叉口以南靠规划沿江路边,本污水提升泵站设计规模4万m3/d,满足融安县易地扶贫搬迁县城集中安置小区所在的河西新区污水量的规划.泵站筒体直径3.8m,深14.3m. 1)结构设计标准 抗震设防分类:根据《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,该工程的抗震设防标准定为重点设防类(乙类). 地震烈度:《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),柳州市融安县抗震设防烈度为6度,设计基本加速度峰值为0.05g. 本工程污水处理构筑物的钢筋混凝土结构构件裂缝控制标准均为≤0.2mm. 本工程结构安全等级为二级;