编辑: wtshxd 话题热度:379 2019-12-22
关键词: 现象和,现象,锅炉爆管,爆管,锅炉,爆管的,原因,的现象,起因,现象及原因,及其原因,因素,及原因,因,原由 添加资源
资源与摘要 编辑
wtshxd
   锅炉爆管的现象及原因

  锅炉爆管的原因

  1、管内积盐、管壁腐蚀:锅水品质不合格、饱和水蒸汽带水,造成过热管内积盐,导致管壁过热而爆管;给水含氧量高;或水流速低,经常会引起省煤器内壁点状腐蚀而爆管;高温腐蚀是引起过热器、水冷壁管爆管的原因之一。

  2、缺水或升火、停炉操作程序不当,使管子的加热或冷却不均匀,产生较大的热应力。

  3、运行过程中,汽压、汽温超限(偏离设计的运行条件),火热偏差过大,使管子蠕胀速度加快,致使管子爆裂。

  4、负荷变动大,引起锅内压力突变,使水循环不正常(缓慢、停滞),使管子过热或出现交变应力而疲劳破裂。

  5、运行调节不当,如火焰偏斜、局部结渣、炉排风室烧损、煤层厚度及变速箱调整不当、鼓引风不匹配或调整不协调等,都会导致局部管子过热。

  6、制造、安装、检修质量不良。如管材质量不良或管材钢号用错;管子的焊口质量不合格;弯头处壁厚减薄严重;管子内部有异物致使管子截面积变小或都塞;检修时对已蠕胀超限的管子漏检,已经磨损减薄的管子没发现。

  7、飞灰磨损是导致省煤器爆管的主要原因。燃烧器出口气流偏斜,出现“飞边”、 “贴壁”现象,使水冷壁管磨损,是引起水冷壁管爆管的原因之一。

  水质不良造成爆管的原因

  1、水质硬度高造成管内结垢损坏炉管

  由于水质硬度高,锅炉金属的内表面很快就结上一层坚硬的水垢,水垢越结越厚,直至把管子堵死,这种现象多出现在高温区,因为管子内结垢,管壁得不到水的冷却,管子产生蠕变(低碳钢管一般超过450℃就开始产生蠕变),就会产生变形、鼓包直至爆管。

  2、氧腐蚀使炉管强度大大降低直至爆管

  由于中、低压锅炉一般都没有除氧设备,给水中的溶解氧往往很高,炉水受热后,溶解氧便在水中释放出来,进而腐蚀锅炉金属。影响氧腐蚀的主要因素有:

  ①炉水中的含氧量;

  ②炉水的温度;

  ③炉水的流速;

  ④负荷的大小。

  炉水的含氧量越高腐蚀就快;炉水的温度越高腐蚀就快;炉水的流速越快腐蚀的就快;锅炉的负荷越大腐蚀的就快;

  3、溶解盐腐蚀损坏管子使其强度降低直至爆管

  锅炉给水中的含盐量大小是不同的,特别是存在氯化钙和氯化镁含量的给水,这种高含盐水进入锅炉,在锅炉内成为很好的电解质,在进水附近的对流管束,尤其是烟气温度较高的对流管束处,电化学腐蚀以很快的速度进行,这样管子很快就烂透。
865397499
运营期转油站燃气供暖锅炉、相变炉和计量站内水浴炉燃烧产生的废气、油气集输过程中... 定期对管线进行超声波检查,对壁厚低于规定要求的管段应及时更换,消除爆管的隐患;... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
hys520855
锅炉软水系统:锅炉给水不进行处理或处理不当,必然在受热面上结垢,使炉壁传热性能较低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故。由于水的硬度主要由钙、... ---摘自《01.建设工程基本情况》
霜天盈月祭
且火烧现象严重。 治理区所在区域煤层顶板极其破碎, 部分区域煤层顶板直接与黄土接... 冬季采暖由家用燃煤小锅炉供给 燃煤小锅炉不符合环保要求 依托 工程 本项目爆破工程外... ---摘自《1 概述》
NaluLee
本项目不建锅炉。冬季留守值班人员采暖采用电暖气;洗浴全部采用太阳能和电混合淋浴... 30 2 导爆管 发/a 8000 3 钎钢 kg/a 2500 4 木材 m3/a 100 3.2.3.6总平面布置 (1)总平面... ---摘自《山西亚太数字遥感新技术有限公司代县叶腊石矿5万吨/年叶腊...》
sunny爹
锅炉效率降低0.5% 高加腐蚀泄漏、水 冷壁腐蚀爆管…… 水冷壁结垢0.1mm 汽轮机效率降低3% (EPRI资料) 高压缸均匀积盐 0.08mm 2、在线化学仪表准确性 控制水汽品质是关键 ... ---摘自《大型锅炉水处理技术进展》
山南水北
表3.5-10 工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称 原料名... 定期对管线进行超声波检查,对壁厚低于规定要求的管段应及时更换,消除爆管的隐患;... ---摘自《1.概述》
hyszqmzc
‘ . . . . 1 4 9 . 5 蒸汽锅炉 爆管 事故. .… 价.-............一,..............……,........-................................…1 4 9 . 6 热水锅炉对风机进行 试运转, 烟、 风挡板能灵活转动, 检查风机及烟、 风道... ---摘自《工业锅炉运行规程》
阿拉蕾
由于尾矿输送采用压力输送,一旦管线局部堵塞引起内压力增大导致爆管现象,将会引起尾矿浆外泄,对周围环境造成不利影响。平时生产过程中,应定期测定输送矿浆的流量、流... ---摘自《第一章 总论》
865397499
火焰偏烧,火焰撩炉管易造成锅炉爆管。 3 黄 锅炉爆炸、灼烫 设立警戒区;安装可燃气体报警仪;安装单流阀截止阀 启炉时应先检查水质和各项参数,再进行点火启炉;巡检时注... ---摘自《ICS 75.020》
王子梦丶
防止出现工作环境差发生管道外部腐蚀加速减薄的现象。 4 采取的具体措施 1、锅炉受热面管子,经检查有下列情况之一,应更换处理。 a.碳钢和低合金钢管的壁厚减薄大于30%... ---摘自锅炉受热面防磨防爆检查及处理》
252276522
锅炉常见事故及处理.52  1 爆炸事故.52  1.1 爆炸事故的现象.52  1.2 爆炸的.52  1.3 爆炸事故的处理和预防.52  2 爆管事故.53  2.1 爆管事故的现象.53  2.2 爆管事故的... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
无理的喜欢
锅炉爆管不属于爆炸事故。 化学性爆炸:物体在瞬息分解或燃烧时放出大量的热和气体,并以很大的压力向 2、 四周扩散的现象物体本身的瑕疵、使用损耗或产品质量低劣以... ---摘自《现金保险条款》
黑豆奇酷
锅炉结焦措施一结焦现象循环流化床 锅炉在运行 时出 现结 焦 的现 象 主要 有1CRT显 示床 温 、床 压极 不均 匀.燃烧 极不稳定 . 相 关参 数波动大偏差大。2结焦初期 ( ... ---摘自《商业斛投》
我不是阿L
灯泡发光是燃烧现象。 6.燃烧三要素中的助燃物(即氧化剂)是指氧气。 7.点火温度一般... 锅炉爆炸属于[ ]。 A.化学性爆炸 B.物理性爆炸 C.爆轰 D.殉爆 87.高压燃气系统泄漏发生... ---摘自《第一部分 自学指导》
戴静菡
主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管的腐蚀及超温爆管,并可能引直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... ---摘自《目次》
喜太狼911
锅炉爆管事故 1 9 3 6 2 常见事故处理 15 9 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共10 页226 3 6 2 1 锅炉胀口泄漏事故的现象 1 9 227 3 6 2 2 锅炉胀口泄漏事故的 1 9 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
向日葵8AS
蒸汽 锅炉可能会使锅炉产生干锅, 发生爆管现象此突然停电的后果是非常严重的。 对于热源厂,主要根据热用户的用热性质来决定是否需要采用二级供电负荷。 热源厂如要求... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
达达恰西瓜
如果由于某种致使工质和金属内表面间的 放热系数降低,金属壁温升高,当金属壁温度 超过金属的允许最高工作温度时,金属材料就 会超温而破坏,致使锅炉发生爆管或爆... ---摘自《韪氕韈hapter6さ漠媵?》
gracecats
炉管发生过热超温、堵塞、爆管现象; d) 锅炉及系统的设备装置及运行条件未变化,且炉膛正常燃烧情况下,排烟温度明显增高; e) 生产工艺所需温度未变化情况下,需提高... 如果锅炉及系统 有泄漏或者发生爆管的,应当修复后再清洗;如果存在堵塞等缺陷的,应... ---摘自《(Material Safety Data Sheet》
无理的喜欢
电机接地线良好,传动皮带无跑偏现象脱落现象。 、蒸汽压力过低、过高有何影响? ... 锅炉爆管,不能维持正常水位时。 )燃料在燃烧室后的烟道内燃烧,使排烟温度不正常升... ---摘自《鳢缠跏?》
发帖评论