2、项目管网服务范围及供配气方案 工程供气对象为社旗县潘河街道、赵河街道、兴隆镇、太和镇、李店镇、晋庄镇、大冯营镇、桥头镇. 本工程供配气规模如下表所示: 表1 年用气量分配 序号 乡镇 用气量分配(104m3/a)

1 潘河街道 168.88

2 赵河街道 641.78

3 兴隆镇 349.04

4 太和镇 450.37

5 李店镇 698.05

6 晋庄镇 360.29

7 大冯营镇 461.6

8 桥头镇 585.47

9 工业用气、未预计气量 1789.87

10 合计 5505.35

3、建设内容及规模 门站1座,建设规模为5*104m3/h(120*104m3/d), 占地面积2820m2(4.23亩). 分输站1座,建设规模为25*104m3/h(120*104m3/d), 占地面积3555m2(5.33亩). 调压计量柜2座:高庄村调压计量柜气量分配为8122.95m3/h,其设计规模为10000 m3/h;

兴隆镇调压计量柜气量分配为3903.25m3/h,其设计规模为5000 m3/h,占地面积60m2(0.09亩). 管道建设内容:DN300高压燃气管道0.1km,设计压力10MPa;

DN200高压燃气管道14.1km,DN100高压燃气管道8.4km,设计压力4MPa;

新建中压燃气主管道67.1km,设计压力0.4MPa,管径分别为DN

200、DN

160、DN110.管道不考虑永久占地. 主要建设内容见下表: 表2 项目主要建设内容一览表 序号 建设内容 主要建设内容 数量 备注

1 门站 / 1个1.1 工艺区 一台含过滤、计量、调压和配气功能的撬装工艺设备 1个1.2 生产辅助区 燃气锅炉房(1.5t/h) 1台 柴油发电机(50kw机组) 1台1.3 办公区 综合值班室 1个 含控制室、配电室、办公室等功能

2 分输站 / 1个2.1 工艺区 含过滤、计量、调压和配气功能的撬装工艺设备 1个2.2 生产辅助区 柴油发电机(50kw机组) 1台2.3 办公区 综合值班室 1个3调压计量柜 高庄村、兴隆镇调压计量柜 2座4管道 89.7km 4.1 DN300 10MPa 0.1km 高压,无缝钢管 4.2 DN200 4MPa 14.1km 高压,无缝钢管 4.3 DN100 4MPa 8.4km 高压,PE 4.4 DN

200、

160、110 0.4MPa 67.1km 中压,PE 4.5 阀井 PN4.0 DN150 27座 焊接埋地球阀 4.6 穿越工程 4.6.1 等级公路穿越 / 460m/6次 定向钻穿越 4.6.2 水泥道路 / 465m/93次 大开挖加套管 4.6.3 机耕道 / 30m/10次 直埋 4.6.4 小型河流、沟渠穿越 唐河、晏河及其他小型河流、沟渠 364m/25次 唐河、晏河采取定向钻穿越;

其他采取大开挖加稳管

5 其他 5.1 线路标志等 200个5.2 警示带 19.2km 5.3 电火花检测(PCM) 19.2km 5.4 数字化测绘 19.3km 5.5 示踪带 67.1km 5.6 氮气置换 6000m3

6 临时性占地 工程不涉及拆迁 6.1 施工作业带 平均宽8m 840.63亩6.2 堆管场 2.7亩

3、天然气输配系统 根据本项目特点,考虑供配气规模及城镇发展、用户的用气量及其分布、施工条件、环境影响、运行管理等因素,由新建王十里村村门站出站后,建设高压燃气管道至赵河街道高庄村附近至高庄分输站及调压柜,而后建设中压环网,向各个乡镇供气.输配系统流程: ②线路应尽量顺直,以缩短线路长度,尽量减少与天然和人工障碍物交叉;

③受条件限制需要在护区、风景区、环境敏感区、规划区等区域内通过时,必须征得主管部门同意,并采取安全保护措施;

④考虑管道服役年限内,管道拟通过地区可能发展的变化,合理确定线路设计地区等级;

⑤尽量减少线路同天然和人工障碍的交叉,尽量避开不良工程地质地段.管线应避灾害性地质区、严重危及管道安全的地震高烈度及地震频发地震区和大型活动断裂带.当受条件限制必须通过时,应采取防护措施并选择合适位置,缩小通过长度;