编辑: wtshxd | 2019-07-09 |
⑥尽量避免对自然环境和生态平衡的破坏,防止水土流失,注意有利于自然环境和生态平衡的恢复,保护沿线人文景观,使线路工程与自然环境相协调. (2)管道走向 高压管道走向原则: 由位于郝寨镇王十里村西侧的新建燃气门站接管,由东向西敷设,经老魏庄、大康庄到达赵河街道高庄村附近,并在高庄村设置分输站一座,调压计量柜1座,管道全长14.1km;
并随着下游市场的开发,考虑建设高压支线1条,在大康庄附近接管,向南敷设至兴隆镇城区东侧附近,设置调压计量柜1座,管道全长8.4km.并且分别在大康庄村和高庄村附近预留阀井一座,保证城区可由此接气的可行性. 中压管道走向原则: 本工程中压管网起点为王十里村门站及调压柜,呈环网分别为社旗县裕润燃气公司经营区域的8个乡镇供气(潘河街道、赵河街道、兴隆镇、太和镇、李店镇、晋庄镇、大冯营镇和桥头镇).中压主管网总长度约为67.1km. (3)管道选择 高压、中压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管. 对于燃气输配用管道,不仅要求其材质具有足够的机械强度和优良的抗腐蚀性、抗震性和良好的气密性,而且管材连接和管件使用也必须满足使用要求.在考虑上述指标及管材经济性后,高压管道采用钢管,中压采用PE管. (4)管道敷设 为保证埋地管道安全运行,管道敷设除满足《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)规定的地下燃气管道与建、构筑物和相邻管道间的水平、垂直净距离要求外,管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应满足下列要求: ①埋设在车行道下时,不得小于0.9m;
②埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;
③埋设在水田下时,不得小于0.8m;
④埋设在庭院内时,不得小于0.3m. 当采取行之有效的措施后,上述规定均可适当降低. (5)阀门设置 为减少管道发生事故时燃气的损失和防治次生灾害的发生,保证管道安全输气和保护环境,下列情况下设置阀门: ①穿跨越河道的两端;
②在高压燃气干管上,应设置分段阀门,并在阀门两侧设置放散管;
③燃气支管的起点处,应设置阀门;
④阀门应设置在方便检修、处理故障的地方 (5)管道施工方法 管道施工方法有开槽法、顶管法和定向钻法. 开槽法包括开挖沟槽、下管和稳管、接口、砌筑检查井、质量检查、土方回填及收尾工作、竣工验收. 顶管法施工方法:施工准备、工作坑施工、顶管施工、套管内管道安装、检查井制作、覆土回填、竣工验收. 定向钻法施工方法:施工场地准备,设备就位,钻导向孔,预扩孔、清孔,回拖工作管线,拆卸、搬迁设备,........