2015年消防工程师考试真题 《消防安全案例分析》 第一题(20 分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: 灭火器型号 出厂日期 数量(具) 上次维修 时间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指针位于红区 筒体锈蚀面积与筒体面积之比 筒体严重变形 10m 1.

00 - - 第三题(20 分) 某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成.除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理,建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;

明确了专(兼)职消防人员及其职责.在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;

确定了公共区域、未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方按照相关合同出资. 某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾,起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大;

在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场,消防控制室(共3名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;

此时,火灾已向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警,公安消防队到场时,火灾已蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟. 火灾调查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;

现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;

动火现场安全监护人员脱岗,防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查1次,防火巡查记录为 正常 ;

火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在 楼梯间防火门未常闭 、 有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施 、 二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水 等3项火灾隐患. 根据以上材料,回答问题: 1.简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因. 2.简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题. 3.结合装修工人初期火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容. 4.指出起火点装修现场存在的火灾隐患. 5.简析物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题. 第四题(20 分) 某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施.火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路.每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响. 二层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器.设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采用孔直径均为3mm,消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号. 四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa.自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s.经检查确认,气体灭火控制器功能正常. 使用单位拟对一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室. 根据以上材料,回答问题: 1.对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施. 2.简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题. 3.简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施. 4.按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题. 第五题(20 分) 某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m,总面积116000O,设有相应的消防设施. 地下二层设有消防水泵房和540m?的室内消防水池,屋顶设置有效容积为40m?的高位消防水箱,其最低有效水位为141.000m,屋顶水箱间内分别设置消防栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置. 消防水泵房分别设置2台(1用1备) 消火栓给水泵和自动喷水给水泵.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均分为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水. 地下二层自动喷水灭火系统报警阀室集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器. 2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下: (1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;

打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.65MPa. (2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象. (3)检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警;

消防控制室未收到压力开关动作信号、5min内未接收到自动喷水给水泵启动信号. 根据以上材料,回答问题: 1.简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定. 2.屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 3.简述针对该消火栓系统的检测方案. 4.简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法. 5.指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因. 第六题(20 分) 某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h.木器厂房建筑面积约为4500O,其总平面布局和平面布置如图所示;

木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗.该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙.厂房内东侧设有建筑面积500O的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;

南侧分别设有建筑面积为150O的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50O的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其它部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门.该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志. 图2 总平面布局、平面布置示意图 根据以上材料,回答问题: 1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施. 2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见. 3.计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性. 4.中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施? 5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施?(提示:150^(2/3)=28.24;

200^(2/3)=34.20;

750^(2/3)=82.55) 2015消防工程师考试真题参考答案 消防安全案例分析 第一题(20分) 1.(1)MFZ/ABC4(干粉灭火器)满5年需要分批次全部检查(教材P237),出厂日期为2010年1月的灭火器,其到2015年2月5日已经超过5年,故需要全部检查;

(2)出厂日期为2010年7月的灭火器中,有2具灭火器的筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于筒体总面积1/3),此两具需报废;

出厂日期为2003年1月的MT5(二氧化碳灭火器),超过了报废年限要求(12年),故需全部报废;

2003年1月中严重变形的1具需报废. 2.水力警铃声强为65dB,小于70dB,故错误;

消防水泵不启动的原因可能是:压力开关与水泵的接线有问题、压力开关本身有问题导致不能控制消防水泵启动、消防联动控制设备中的控制模块损坏、水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在 自动 状态等.湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的内容:系统控制装置设置为 自动 控制方式,启动1只喷头或者........