根据现行行业标准《Ⅱ级生物安全柜》YY 0569要求采购生物安全柜. 静脉用药调配中心建设位置和环境宜达到以下要求: 静脉用药调配中心应当设于人员流动少的安静区域,且便于与医护人员沟通和成品的运送;
危害药品调配间和普通调配间应分别设具有独立回风的洁净洗衣洁具间;
洁净洗衣洁具间应与一次更衣间相邻,不低于十万级. 静脉用药调配中心建设位置和环境可达到以下要求: 具有独立的普通清洗间;
专用电梯配送.(包括电梯专时使用). 静脉用药调配中心布局要求 静脉用药调配中心布局应达到以下要求: 淋浴室及卫生间应当在中心外单独设置,不得设置在静脉用药调配中心内.生活区与工作区之间应有缓冲,有避免污染的设施;
药品储存区域应当干净、整齐,门与通道的宽度应当便于搬运药品和符合防火安全要求.药品、物料贮存库及周围的环境和设施应当能确保药品及物料的质量与储存安全;
静脉用药调配中心的洁净区和控制区应当有适宜的空间摆放相应的设施与设备;
辅助工作区应当含有与之相适应的药品与物料贮存、审方打印、摆药准备、成品核查、包装和普通更衣区等功能区;
静脉用药调配中心洁净区的洁净标准应当根据现行国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》要求,经法定检测部门检测合格后方可投入使用.根据表1规范各功能室的洁净级别要求. 各功能室的洁净级别要求 洁净级别 功能室 十万级 一次更衣室;
洗衣洁具间. 万级 二次更衣室;
调配间. 百级 层流操作台. 静脉用药调配中心布局宜达到以下要求: 设有独立的二级库并分设冷藏、阴凉和常温区域,并按表2要求进行温度要求,库房相对湿度应不高于70%;
有保证药品领入、验收、贮存、保养、拆外包装等作业相适宜的房屋空间和设备、设施. 静脉用药调配中心布局可达到以下要求: 静脉用药调配中心总体区域设计布局、功能区的设置和面积应当与工作量相适应,每日混合调配500袋以下,静脉用药集中调配中心总面积应不小于200-250O;
每日混合调配501-1000袋,静脉用药集中调配中心总面积应不少于250-350O;
每日混合调配2001-3000袋,静脉用药集中调配中心总面积应不小于500-650O;
每日混合调配3001袋以上,每增加500袋递增30O.并保证洁净区、非洁净区和辅助工作区的划分不同区域之间的人流和物流出入走向合理,做到人流、物流分开,流程无往返,进、出洁净区物流通道分开;
有单独的药品与物料贮存室、审方打印室. 二级库不同区域温度要求 区域 温度 阴凉区 ≤20℃ 冷藏区 2℃~8℃ 常温区 10℃~30℃ 静脉用药调配中心室内布局要求 静脉用药调配中心室内布局应达到以下要求: 与外相通的门不得使工作区与外界空气直接对流,应有换鞋柜与外界隔断;
静脉用药调配中心的顶棚、墙面与顶棚、墙、地面应平整光滑,无脱落物和裂缝,洁净区能耐受清洗和消毒,墙与顶棚、墙与地面的交界处应成弧形,接口严密;
静脉用药调配中心内安装的水池位置应当适宜,不得对静脉用药混合调配造成污染,洁净区不设地漏;
静脉用药调配中心洁净区应当设有温度、湿度、气压等监测设备和通风换气设施,根据现行国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457要求,保持静脉用药调配间温度18℃~26℃,相对湿度不高于70%,保持一定量新........