2、冷水机组的部分负荷性能系数IPLV未提供,不符合DGJ32/J96-2010第4.4.9条规定.

3、锅炉房未设置蒸汽流量计量装置,不符合DGJ32/J96-2010第8.2.5-3条规定.

(三)设计深度及其它:

1、节能专篇中空调、通风系统的WS值未应按系统最大风压值进行计算.

2、空调负荷计算书中冷负荷汇总数值与设计说明不一致.

3、缺风、水系统水力计算. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 何伯海、申敏 节能专项审查号 10161-J

15、10161-J03 审查人 徐静、王奇 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖、李加恩 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J19 2013.2.7 审查人 孔静 节能专项审查号 10161-J07 (建筑)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、所有防火分区面积都应以建筑面积进行计算,除消防和生活水池外,防火分区面积应包括交通面积、结构面积、管道井面积等.本工程将暂不使用的电梯面积、无门的敞口走道面积、室内卸货平台面积、垃圾房面积全部扣除,是不正确的(详见2011年施工图审查建施专业常见问题第3页),应对照上述,对各防火分区面积重新核算,如超过规范允许的一个防火分区最大建筑面积,应采取补救措施.

2、发改运行[2003]2116号文件中,"单块玻璃大于1.5O应采用安全玻璃"的面积限值已不符合新的《建筑玻璃应用技术规程》的规定,应对照该规程,重新确定不同规格的门窗玻璃须采用安全玻璃的面积限值.

3、-4.50m标高平面中,"防火分区-2"的疏散出口设在于"防火分区-1"相贯通的通道上,不完全符合安全出口直通室外的要求,LT3通过"娱乐门厅"疏散,开设在改门厅内的电梯门也应为乙级防火门.

4、按苏公消[2001]121号文,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位总宽度的1/3,本图一层平面中,防火分区

二、防火分区三之间的防火分隔总宽度为67.15m,防火卷帘总宽度为23.15m,已超过1/3的限值.

5、按GB50045-95(2005版)第6.3.3.11条,消防电梯间前室门口宜设挡水设施按第6.3.3.6条,消防电梯机房与相邻其它机房之间应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙隔开,本图两台消防电梯也不应共同机房,仍应按该条执行.

6、图中作为无障碍出入口的娱乐门厅,无障碍客房的门,公共场所银行、商业酒店大堂供无障碍通行的门都应符合GB50763-2012第3.5.3条的规定,而从门详图和门窗表来看,这些门都未按规范要求做专门设计.

(三)设计深度及其它:

1、-4.5米标高平面图中配电房、柴油机房标高-6.25,走道标高-6.40,未设置台阶或坡道.

2、-4.50标高平面图中设置储藏室,应交代储藏的物品类型.

3、建议-4.50标高平面图的男女更衣室,增设卫生间(本层未设置员工卫生间).

4、二层-四层平面应计算疏散宽度的要求,核实安全疏散距离,借用安全出口应由消防主管部门认可. 设计人 王红梅 专业负责人 陈卫星 审核人 陈骁 注册师 陈卫星 执业印章号 3200468-001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 申敏 认定证书号 10161-1006 2013.2.7 (建筑)专业审查意见

5、局部屋面仅设置一个出水口,应增设或设置溢水口;

设计过水洞予埋直径100的管道,应不小于150.

6、楼梯大样图中顶层水平段下部,应设置100高翻边.