编辑: sunny爹 2019-07-10

1 7.5 砂浆搅拌机

5 2

10 龙门架 7.5

2 15 电焊机

19 3

57 对焊机

50 1

50 钢筋弯曲机 2.8

1 2.8 钢筋切断机 5.5

1 5.5 组合木工机具 5.5

1 5.5 插入式振动棒 1.5

2 3 潜水泵 1.1

2 2.2 弯管机 1.5

1 1.5 套丝机 1.5

1 1.5 现场照明及其它零星设备、工具30KW.

2、负荷计算

1、砼搅拌机P=0.7*7.5*1=5.25KW

2、砂浆搅拌机P=0.7*5*2=7KW

3、龙门架P=0.5*7.5*2=7.5KW

4、电焊机P=0.5*19*3=28.5KW

5、对焊机P=0.45*50*1=22.5KW

6、钢筋弯曲机P=0.6*2.8*1=1.68KW

7、钢筋切断机P=0.6*5.5*1=3.3KW

8、组合木工机具P=0.6*5.5*1=3.85KW

9、插入式振动棒P=0.7*1.5*1=1.05KW

10、潜水泵P=0.7*1.1*2=1.54KW

11、弯管机P=0.7*2*1=1.4KW

14、套丝机P=0.7*1.5*7=1.05KW 现场照明及其它零星设备工具用电30KW. 合计:P总=1.1*114.6=126KW 2.2.2.3安全用电技术措施

1、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压不大于36V;

2、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源 电压不得大于24V;

3、在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V.

4、电气设备的设置应符合下列要求: a.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电;

b.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧. c.开关箱应由末级分配电箱配电.开关箱内应一机一闸.每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备. d.总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区.分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米;

e.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中,也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间.其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品;

f.配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上.固定式配电箱、开关箱的下端与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米.移动式分配电箱、开关箱的下端与地面的垂直距离为0.6至1.5米.配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm. g.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处.

5、电气设备的安装 a.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接;

b.配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置坚固在安装板上,不得歪斜和松动.并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求;

c.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设;

d.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面.各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线.导线接头不得松动,不得有外露带电部分;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)