编辑: sunny爹 | 2019-07-10 |
e.各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接;
f.配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修;
g.导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外).如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数.
6、电气设备的防护 a.在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物;
b.施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,当外电线路的电压为1KV以下时,其最小安全操作距离为4米;
当外电架空线路的电压为1至10KV时,其最小安全操作距离为6米;
当外电架空线路的电压为35至110KV时,其最小安全操作距离为8米.上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边缘最小水平距离不得小于2米;
c.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求:外电线路电压为1KV以下时,最小垂直距离为6米;
外电线路电压为1至35KV时,最小垂直距离为7米;
d.对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌.在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护;
e.对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工.
7、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求: a.施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难........