编辑: 向日葵8AS 2019-07-10
南京市水务局文件 宁水排〔2017〕291号 关于南京市污水处理厂2016年 第四季度运行情况的通报 江宁、浦口、六合、溧水、高淳区政府,市水务集团: 2017年2月21日至3月29日,我局通过联合督查、第三方检查考核等方式,组织相关单位及技术专家,分三个批次对主城区7家、郊(园)区10家、镇(街)26家(抽查)污水处理厂,按照《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》(苏建城(2010)325号)进行现场检查考核,检查考核通过听取四季度生产运行汇报、检查生产现场、查看台账等方式进行,现将相关考核情况通报如下:

一、考核目的 通过考核,掌握污水处理厂运行管理现状,指出存在问题及不足之处,督促制定切实可行的整改计划,落实问题整改措施,提高污水收集能力和处理能力,加强污水收集管网设施管理维护力度,从整体上提高我市污水处理厂生产运行管理水平.

二、总体情况 主城区各污水处理厂运行管理情况良好,7座污水处理厂中,6座污水厂总体得分在90分以上.除东阳厂抽检发现一次总磷超标,其余6厂各类污染物排放指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中相应标准要求,出水全部合格.污泥处理设施运行正常,脱水后污泥含水率符合相应标准要求. 郊(园)区10座污水处理厂2016年第四季度运行管理情况总体良好,除江宁滨江、高淳国邦污水厂外,其余8厂考核得分均高于80分.各污水厂出水经自检或委托检测,水质均能达标.针对前两次考核反馈的问题,各厂均进行了相应整改,江宁科学园污水处理厂处理污水量较去年同期有所增大.各厂厂容厂貌整洁,设备运行正常. 由专业运营公司运行管理的镇(街)污水厂运行情况良好,如高淳区荣泰污水处理厂、江宁区谷里街道污水处理厂、禄口街道禄口污水处理厂一厂.浦口、高淳(除荣泰)、溧水区污水处理厂运行效果相对较差,未对之前提出的整改意见进行落实,个别污水处理厂缺乏专业操作人员,未充分发挥污水处理厂的环境功能,当引起属地主管部门的高度重视.

三、存在问题

1、水质水量方面 污水处理厂进水污染物浓度低,进水水量少.主要表现在: 主城铁北、东阳厂进水污染物浓度较低,铁北、桥北、仙林厂实际处理水量远低于设计水量.尤其是仙林污水厂对进厂瞬时流量要求较高,加大了汛期的压力,应尽快达到设计要求. 镇(街)及个别区(园区)污水处理厂(如江宁滨江厂)进水水量、水质远低于设计值,污水处理厂环境效益未充分发挥.大部分郊(园)区污水处理厂实际处理水量不足设计值的75%,污染物浓度不足设计值的50%,使得污水厂长期在低负荷条件下运行.镇(街)污水厂的矛盾更加突出,为了维持正常的污泥浓度不得不投加碳源,造成处理成本增加,严重制约了污水处理设施功效的发挥.

2、安全生产及现场环境方面 污泥脱水机房为多数主城污水厂的卫生死角,包括:仙林污水厂、城北污水厂、江心洲污水厂的污泥脱水机房均存在环境卫生问题.城东污水处理厂因设备升级改造,局部现场环境较差;

铁北污水厂部分建筑物外观破损,需加强对外墙构筑物的修补;

桥北污水厂需加强二沉池绿化带、紫外消毒设施周边卫生. 郊(园)区大部分污水处理厂厂容厂貌较好,相关安全制度及时更新,但对安全应急预案的演练需加强并及时附上有关照片、签名等支撑材料.高淳国邦污水处理厂厂房内部存在乱堆乱放的问题,缺乏管道色标,部分设备锈蚀严重,设备完好率低.溧水秦源污水厂脱水机房员工未佩戴基本的安全防护用具. 部分镇(街)污水处理厂缺乏安全制度建设,部分污水处理厂外墙破损严重,设备设施锈蚀,影响设备完好率.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题