编辑: huangshuowei01 | 2019-07-10 |
一、项目概况 芜湖市利民路水厂改扩建及配套管网工程(以下简称本工程)位于安徽省芜湖市弋江区利民路南侧,以长江为取水水源,向芜湖市弋江区、三山区和南陵县提供城镇生活、公共和一般工业用水.本工程在利民路水厂一期工程基础上进行改扩建,设计供水规模为30万m3/d(包含已建二期工程15万m3/d),设计供水保证率为97%,相应取水规模为30.68万m3/d. 本工程包括取水泵房改造、水厂扩建工程、管网配套工程等,通过泵房取水,取水口位于长江干流芜湖河段右岸,青弋江汇口上游1.7km处,地理坐标为N31°18′47″、E118°08′45″. 本工程施工期生产生活废污水经处理后排入市政污水管网,经污水处理厂处理达标后排放.运行期厂区滤池反冲洗废水经处理后回用,沉淀池排泥水经浓缩池浓缩后,上清液与厂区生活污水一并排入市政污水管网,经污水处理厂处理达标后排放;
供水范围内生产生活废污水排入市政污水管网,经污水处理厂处理达标后排放. 利民路水厂原供水规模25万m3/d,其中:一期工程10万m3/d,于1993年6月建成运行,2008年安徽省水利厅为其颁发了取水许可证(取水(皖)字〔2008〕第00012号),有效期自2008年9月24日至2013年9月24日,取水量为3650万m3/a;
二期工程15万m3/d,于2012年9月建成运行,二期工程运行后,一期工程逐步停产,2015年,安徽省水利厅为利民路水厂颁发了取水许可证(取水(皖)字〔2015〕第00013号),有效期自2015年11月20日至2020年11月19日,取水量为7200万m3/a. 2018年11月中央生态环境保护督察发现,芜湖市健康路水厂取水口不符合饮用水水源地保护区要求,责令整改.芜湖市决定废除健康路水厂取水口,对利民路水厂进行改扩建,健康路水厂原供水任务由利民路水厂承担.健康路水厂原供水规模10万m3/d,2013年,安徽省水利厅为其颁发了取水许可证(取水(皖)字〔2013〕第00013号),有效期自2013年9月25日至2018年9月24日,取水量为4380万m3/a.
二、水资源论证等级及范围 《报告书》论证工作等级确定为一级基本合适. 以横埂头(芜湖与马鞍山交界处)以上长江流域为区域水资源开发利用分析范围,重点分析横埂头至大通水文站区间面积的长江流域和工程供水服务范围芜湖市;
以本工程取水口以上的长江流域为取水水源论证范围;
以长江取水口至下游横埂头(芜湖与马鞍山交界处)之间的区域为取水影响论证范围;
以漳河入江口至下游横埂头之间区域为退水影响论证范围,基本合适.
三、现状水平年和规划水平年 现状水平年确定为2017年,规划水平年确定为2025年,基本合适.
四、区域水资源状况及其开发利用分析 《报告书》对区域水资源量及其时空分布、水资源质量、区域水资源开发利用现状和存在问题的分析基本合理.
五、取用水合理性分析 本工程已纳入《芜湖市江北城区给水工程专项规划》(2014~2030年)及《芜湖市城市供水备用水源专项规划》(2013~2030年),符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发展与改革委员会令第21号,2013年)的相关规定. 根据《安徽省水利厅 安徽省发展和改革委员会关于印发的通知》(皖水资源〔2016〕145号),芜湖市2020年用水总量控制指标为23.42亿m3(不包括贯流式火电冷却用水量和污水处理再生水利用量).根据《2017年芜湖市水资源公报》,2017年芜湖市总用水量为17.46亿m3,满足用水总量控制红线指标要求.本工程申请年取水量9332万m3,小于健康路水厂和利民路水厂审批取水总量11580万m3,减少取水总量2248万m3,符合2025规划水平年用水总量控制要求. 《报告书》采用分项用水量指标法对供水区进行需水量分析,基本可行.根据《芜湖市城市总体规划》(2012~2030),至2025规划水平年,供水服务面积约50km2,服务人口约63万人.2025规划水平年,本工程供水服务范围内用水指标分别为:城市综合生活用水指标180L/人.d,万元工业增加值用水量为19.0m3/万元,市政用水量取3%,管网漏损率10%,未预见水量10%,各项指标符合《室外给水设计规范》(GB50013-2006)、《安徽省行业用水定额》(DB 34/T 679-2014)等规范标准要求.2025规划水平年,相应的综合生活用水最高日需水量为13.6万m3/d,工业生产用水最高日需水量为10.4万m3/d,市政用水最高日需水量为0.72万m3/d,管网漏损量为2.47万m3/d,未预见水量为2.72万m3/d,供水区日最高需水量为29.9万m3/d.本工程2025规划水平年设计供水规模30万m3/d基本合适.2025规划水平年,考虑自用水率约2.3%,本工程设计取水规模为30.68万m3/d,考虑日变化系数1.2,年取水天数按365d计,年总取水量为9332万m3. 本工程施工总工期为18个月,施工用水来自城市自来水管网,施工期总用水量为11.28万m3,其中生产用水量7.8万m3,生活用水量2.34万m3,安全环保用水量1.14万m3. 《报告书》提出的本工程取用水规模基本合理,各用水指标满足相关规范要求.