1、本设计为某大型建筑空调系统(水机)设计,建筑总面积为11000O,办公区面积为2304O.

2、分为

一、二两层,层高为4.5m,一楼为办公和展示,二楼为办公区域.

3、本建筑为大型建筑的空调系统的设计.

4、本系统为水系统和风系统的设计. 3.设计参数 3.1室外参数 夏季大气压(Pa)

100250 夏季室外空调计算日平均温度(℃) 31.2 夏季室外空调计算干球温度(℃) 34.8 夏季室外空调计算湿球温度(℃) 28.1 夏季室外平均风速(m/s) 2.4 大气透明度等级

5 3.2室内参数 (1)墙: 采用钢筋混凝土外墙,外加一层水泥砂浆,内层白灰粉刷,厚度为370 mm.热工指标:传热系数K=1.5 W/(m?・k);

衰减系数=0.06;

传热延迟时间ε(h)=16.09h. ⑵门: 采用单层实体木门 ,其传热系数K=3.5 W/(m?・k). (3)窗 采用双层铝合金窗,其传热系数K=5.70 W/(m?・k),修正系数Xg=0.85,玻璃为标准玻璃,窗玻璃遮挡系数Cs=0.78,内有布帘,淡色,其遮阳系数Cn=0.60,无外遮阳. (4)内墙: 采用普通砖墙,内外粉刷,其厚度为240mm;

传热系数K=1.855 W/(m?・k);

放热衰减度νf=0.50;

传热延迟时间ε(h)=7.01h. (5)吊顶: 房间分类:内墙放热衰减度νf=0.50,楼板放热衰减度νf=1.5,根据表2-6[1]查得:该房间为中型. (6)人数 人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,客房标准间 2人/间(7)设备、照明 办公室、教室照明功率5W/m2,设备总功率3000W,多功能厅照明功率50W/m2,设备总功率5000W. 4.夏季及冬季室内热湿负荷计算 4.1冷负荷计算依据 4.1.1 外墙、楼板或屋顶 (1)外墙、屋顶传热形成的逐时冷负荷 (冷负荷系数法) Q = Ko・Fo・[(tlo- t dl)・Ca・Cp-tn] 式中:Ko―― 传热系数,W/(m2・℃);

Fo――外墙和屋顶的面积,m2 tlo ――墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃;

tdl ―― 围护结构的地点修正系数,℃;

Ca――外表面放热系数修正值;

Cp――围护结构外表面日射吸收系数的修正值;

tn――室内设计温度,℃. (2)外墙、架空楼板或屋面的传热冷负荷 (谐波法) Q = K F (T τ-ξ + Δ - Tn) 式中:K――传热系数,W/(m2・℃);

F――计算面积,m2;

τ――计算时刻,h;

τ-ξ ――温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,h;

T τ-ξ――作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,℃;

Δ――负荷温度的地点修正值,℃;

Tn ――室内设计温度,℃. 4.1.2 外窗 (1)传热部分 Q =Fch・Kch・CK1・Ck2・[ (tlc + td2)-tn] 式中:Kch ―― 外窗传热系数,W/(m2・℃);

Fch ―― 外窗窗口面积,m2;

tlc ―― 外窗的逐时冷负荷计算温度,℃;

td2 ―― 外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值;

CK1 ――不同类型窗框的外窗传热系数的修正值;

CK2 ―― 有内遮阳设施外窗的传热系数修正值;

tn ―― 室内设计温度,℃. (2)太阳辐射热部分 Q = Cs・Cn・Ca・[ Fl・Jch.zd・Ccl.ch+(Fch-F1)・Jsh.zd・C(cl.ch)N] 式中:Cs ―― 窗玻璃遮挡系数;

Cn ―― 窗内遮阳设施的遮阳系数;

Ca ―― 窗的有效面积系数;

Fl ―― 窗上受太阳直接照射的面积,m2;

Jch.zd ――透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2;

Jsh.zd ――透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2;

Ccl.ch ――冷负荷系数(C(cl.ch)N为北向冷负荷系数),无因次,按纬度 取值,并考虑 有遮阳和无遮阳 的因素;

Fch ―― 外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积),m2. 4.1.3 内围护结构 Q = K ・ F ・ (tlsCtn), tls= tw.pj +tls 式中:K――内围护结构的传热系数,W/(m2・℃);