编辑: sunny爹 2019-07-10

F―― 内围护结构的面积,m2;

tls ―― 邻室计算平均温度,℃;

tn ―― 室内设计温度,℃;

tw.pj ―― 设计地点的日平均室外空气计算温度,℃;

Δtls ――邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值, ℃. 4.1.4 新风、渗透 湿负荷W = 1/1000・ρw・L・(dw C dn) 显热负荷Qx = 1/3.6・ρw・L・(tw - tn) 全热负荷Qq = 1/3.6・ρw・L・(Iw - In) 式中:ρw ――夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3;

L ―― 空气量 ,m3/h;

dw ―― 室外空气含湿量,g/kg干空气;

dn ―― 室内空气含湿量,g/kg干空气;

tw ―― 室外空气调节计算干球温度,℃;

tn ―― 室内计算温度,℃;

Iw ―― 室外空气焓值,kJ/kg干空气;

In ―― 室内空气焓值,kJ/kg干空气. 4.1.5 人体冷、湿负荷 (1)人体冷负荷 Qr= Qs・CCL + Qq ;

Qs = n・Cr・q1 ;

Qq = n・Cr・q2 式中:Qr ――人体散热引起的冷负荷,W;

Qs・CCL ――显热冷负荷;

CCL ――人体显热散热冷负荷系数;

Qq ―― 潜热冷负荷,W;

q1 ――不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,W;

n ―― 空调房间内的人数,人;

Cr ―― 群集系数;

q2 ―― 每个人散发的潜热量,W. (2)人体湿负荷 Wr = n・Cr・w 式中:Wr ――人体的散湿量,g/h;

Cr ―― 群集系数;

n ―― 空调房间内的人数,人;

w ――每个人的散湿量,g/h. 4.1.6 照明冷负荷 Q = N・n1・Ccl(白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯) Q = (N1 + N2)・n1・Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内) Q = N1・n1・n2・Ccl (暗装荧光灯:灯管安在吊顶玻璃罩内) 式中:N――白炽灯的功率,W ;

N1――荧光灯的功率,W;

N2――镇流器的功率,一般取荧光灯功率的20%,W n1―― 灯具的同时使用系数,即逐时使用功率与安装功率的比例;

n2―― 考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利 用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时, 视顶棚内通风情况取为0.6-0.8;

Ccl ――照明散热形成的冷负荷系数. 4.1.7 设备冷负荷 对于电话设备的,用公式:q = n1・n2・n3・n4・N, 对于工艺设备和电动机都在室内的,用公式:q =

1000 * n1 * a * N, 对于仅工艺设备在室内的,用公式:q = n1・n2・n3・N・Ccl, 对于仅电动机在室内的,用公式:q = n1・n2・n3・Ccl・N(1-η)/η (). 式中:N――电热设备的安装功率,W;

n1――同时使用系数,即同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般为0.5~1.0;

n2――安装系数,即最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9 ;

n3――负荷系数,即小时平均实际功率与设计最大实耗功率之比,一般取 0.4~0.5;

n4――通风保温系数;

η―― 电动机效率,可由产品样本查得,一般可取08~0.9;

Ccl――电动设备和用具散热的冷负荷系数. 4.1.8 食物 散湿量:Dτ= 0.012φnτ ,W;

潜热冷负荷:Qq = 700Dτ,W;

显热冷负........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题