? 餐饮场所燃气安全使用须知

8、存瓶总重量超过100千克(折合YSP-50千克气瓶2瓶或YSP-15千克气瓶7瓶以上)时,应当设置专用气瓶间.

气瓶间要符合相关规定(气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内,与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑). ?存在 私下掺杂使用非合同内气瓶 储存量超标无设置专用气瓶间 与其他民用建筑间距小于10米的非独立建筑 整改

9、用气场所按有关规定安装可燃气体浓度报警装置,配备干粉灭火器等消防器材 ?无 报警装置 配备消防器材 ?整改(用气量7瓶14.5kg或2瓶50kg以上安装报警装置)配足消防器材

10、放置钢瓶、灶具和用气设备的房间应保持良好通风,不得堆放易燃易爆物品和使用明火;

同一房间内不得同时使用燃气和其他明火;

气瓶与灶具的净距不应少于0.5米 ?无良好通风 堆放易燃易爆物品 使用明火 气瓶与灶具的净距少于0.5米 ?停业(堆放易燃易爆物品) 整改

11、使用和备用钢瓶应分开放置或用防火墙隔开;

钢瓶应直立放置,放置点不得靠近热源和明火;

不得倾倒放置或倾倒使用燃气;

严禁使用热源、热水浸泡钢瓶. ??使用和备用钢瓶无分置 钢瓶放置点靠近热源和明火 倾倒放置或倾倒使用燃气 用热源、热水浸泡钢瓶. ??整改

12、燃气钢瓶减压器正常使用期限为5年,密封圈正常使用期限为3年,到期应当立即更换并记录. ?无更换、记录 ?整改

13、钢瓶供应多台燃气灶具的,应当采用硬管连接,并将用气设备固定.钢瓶与单台燃气灶具连接使用耐油橡胶软管的,应当用卡箍紧固,软管的长度控制在1.2米到2.0米之间,且没有接口;

软管应当每2年更换一次;

若软管出现老化、腐蚀等问题,应当立即更换;

软管不得穿越墙壁、窗户和门.推荐使用不锈钢波纹软管. ? 连接2台以上灶具 胶管老化/变硬/龟裂 卡箍未紧固 软管穿墙 软管有接口超长 使用非燃气专用软管 ?整改

14、禁止自行拆卸、维修燃气钢瓶角阀,不得自行处理钢瓶内残液. 私拆、维修角阀 ?破损变形 失效 表窗损坏 指针不走 锈蚀 乱倒钢瓶内残液 ?关闭(私拆、维修角阀、自行乱倒钢瓶内残液)整改(立即予以更换角阀)

15、严格遵守安全用气操作规程.用气前,要认真检查钢瓶、管道、阀门等是否密封,接头是否接实,灶具是否漏气;

点火前,要先检查灶具气阀是否关紧,无异后开启钢瓶阀门,确认各环节区漏气后开启灶具阀门,点火使用;

用完后,要及时关闭各个阀门,切实关严拧紧. ?本条多为用户操作;

部门在检查过程中可以看未使用的钢瓶阀门有无切实关严拧紧 ?教育(督促、教育用户遵守安全用气操作规程)

16、严格遵守相关法律法规、规范标准的规定,切实保证用气各环节的安全. ?有关法律法规、规范标准的规定落实情况各部门据职能裁定 ?关闭 停业 整改暂扣 记录上报

17、任何单位和个人未经批准不得经营和销售燃气(2008年前的供应许可证全部作废,为无效证) ?无 经营、供应许可证 ?营业执照 ?关闭 取缔(做好登记备案) 备注

1、关闭为强制

2、停业为7―30天

3、整改为3―7天

4、暂扣、记录上报均集中处理

5、本表格一式3份,被检查单位、检查单位、上报各一份 复查 情况 复查人员(签名) 涵江区餐饮场所燃气安全专项治理检查表 检查时间 年月日餐饮场所(点)名称 餐饮场所(点)地址 ? 餐饮场所(点)负责人 ? 餐饮场所(点)联系电话 ? 燃气合法来源单位名称 ? 钢瓶规格 型号及数量 YSP-50: 个;