编辑: sunny爹 2019-07-11
目录摘要…1 Abstract…2 1原始资料…3 1.

1建筑及结构…3 1.2气象资料…3 1.3工艺资料…3 2夏季及冬季室内热湿负荷计算…4 2.1冷负荷计算依据…4 2.2 热负荷计算依据…8 3系统选择…11 3.1空调系统的选择

11 3.1.1空调系统设计的基本原则…11 3.1.2空调系统方案的比较…11 3.2 空调方案的选用…13 4风量计算…15 4.1送风量的确定…15 4.2新风量的确定…15 4.3回风量的确定…16 5空气处理设备和风机的选择计算…17 5.1新风机组的选型…17 5.1.1选型依据…17 5.1.2选型…17 5.2空气处理设备的选型…17 5.2.1选型依据…17 5.2.2选型…17 5.3冷水机组的选型…18 5.3.1选型依据…18 5.3.2选型…18 5.4末端装置的选型…18 5.4.1选型依据…18 5.4.2选型…18 6气流组织…19 6.1气流组织分布…19 6.2 风口布置…19 6.3风口选择计算…20 7风系统设计…21 7.1风管阻力计算方法…21 7.2 风管的布置及附件…21 8水系统设计…24 8.1冷凝水管道设计…24 8.1.1设计原则…24 8.1.2管径确定…24 8.2冷冻水泵的设计计算…24 8.3膨胀水箱…25 8.4水泵的选择…26 8.4.1水泵选型…26 8.4.2冷冻水泵配管布置…26 8.5阀门安装…27 9高架地板的安装…28 10管道的保温与防腐…29 10.1管道保温…29 10.1.1保温目的…29 10.1.2保温材料的选用…29 10.1.3保温材料的经济厚度…30 10.2 管道防腐…30 11消声和减震的设计…31 11.1消声设计…31 10.1.1管道系统设计的消声步骤…31 10.1.2消声器的使用…31 11.2减震设计…31 12总结…33 附录…34 附录1 工程冷负荷计算表…34 附录2 工程热负荷计算表…36 附录3 工程送风量、回风量计算表…38 参考文献…39 致谢…40 英文原文及翻译…41 摘要 本设计为无锡某晶体管厂净化空调系统设计,根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级为百级,选用定风量全空气中央空调系统,选用空气气流流型为垂直单向流,用高效过滤器满布顶棚来送风,由房间高架地板来回风.本设计空调方案选用组合式空气处理机组+水冷机组+高效送风口,风管采用镀锌钢板制作,保温材料采用难燃的离心玻璃棉,空调供回水管也采用离心玻璃棉保温材料保温. 净化空调系统的送风,需经一级初效、一级中效及一级高效过滤器过滤后送入空调房间内,高效过滤器设置在净化空调房间吊顶上的送风口内.净化空调系统的送风主管上设防火阀,当任一个防火阀关闭时,该防火阀所在的空调系统立即关闭.新风管上设电动密闭阀与空调风机联锁,防止室外空气倒灌至洁净区域.气流组织采用最利于尘埃沉降的顶部送风,下部回风. 高架地板及其支撑结构,应符合设计和承重要求.高架地板的面层和支承件,应平整、坚实,并具有耐磨、防霉变、防潮、难燃或不燃、耐污染、耐老化和导静电等性能,其技术性能及其技术指标应符合设计要求和现行有关产品标准的规定. 另外,本次设计中还考虑了消声、防振、排烟防火的措施. 关键词:净化;

全空气系统;

组合式空气处理机组+水冷机组+高效送风口 Abstract The design for a Wuxi transistor factory purification air-conditioning system design is according to the requirement of process clean room cleanliness rating of class 100. It selects central air-conditioning system. It choose the air flow pattern for vertical unidirectional flow, with a high efficiency filter with ceiling to send wind by elevated floor, room to return. The design of air conditioning scheme selection of air handling units + chiller + efficient delivery outlet, the wind tubes are made of galvanized steel plate, thermal insulation material made of refractory centrifugal glass wool, air supply and return pipes made of rubber plastic thermal insulation material insulation. Purification of air-conditioning system fan, subject to an early effect, level of efficiency and a high efficiency filter the air conditioning room, high efficiency filter arranged in the purification of air-conditioning room ceiling outlet within the. Purification of air-conditioning system fan supervisor with fireproof valve, when a fire when the valve is closed, the valve'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题