Cn ―― 窗内遮阳设施的遮阳系数;
Ca ―― 窗的有效面积系数;
Fl ―― 窗上受太阳直接照射的面积,m2;
Jch.zd ――透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2;
Jsh.zd ――透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2;
Ccl.ch ――冷负荷系数(C(cl.ch)N为北向冷负荷系数),无因次,按纬度 取值,并考虑 有遮阳和无遮阳 的因素;
Fch ―― 外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积),m2. 2.1.3 内围护结构 Q = K ・ F ・ (tlsCtn), tls= tw.pj +tls 式中:K――内围护结构的传热系数,W/(m2・℃);
F―― 内围护结构的面积,m2;
tls ―― 邻室计算平均温度,℃;
tn ―― 室内设计温度,℃;
tw.pj ―― 设计地点的日平均室外空气计算温度,℃;
Δtls ――邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值, ℃. 2.1.4 新风、渗透 湿负荷W = 1/1000・ρw・L・(dw C dn) 显热负荷Qx = 1/3.6・ρw・L・(tw - tn) 全热负荷Qq = 1/3.6・ρw・L・(Iw - In) 式中:ρw ――夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3;
L ―― 空气量 ,m3/h;
dw ―― 室外空气含湿量,g/kg干空气;
dn ―― 室内空气含湿量,g/kg干空气;
tw ―― 室外空气调节计算干球温度,℃;
tn ―― 室内计算温度,℃;
Iw ―― 室外空气焓值,kJ/kg干空气;
In ―― 室内空气焓值,kJ/kg干空气. 2.1.5 人体冷、湿负荷 (1)人体冷负荷 Qr= Qs・CCL + Qq ;
Qs = n・Cr・q1 ;
Qq = n・Cr・q2 式中:Qr ――人体散热引起的冷负荷,W;
Qs・CCL ――显热冷负荷;
CCL ――人体显热散热冷负荷系数;
Qq ―― 潜热冷负荷,W;
q1 ――不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,W;
n ―― 空调房间内的人数,人;
Cr ―― 群集系数;
q2 ―― 每个人散发的潜热量,W. (2)人体湿负荷 Wr = n・Cr・w 式中:Wr ――人体的散湿量,g/h;
Cr ―― 群集系数;
n ―― 空调房间内的人数,人;
w ――每个人的散湿量,g/h. 2.1.6 照明冷负荷 Q = N・n1・Ccl(白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯) Q = (N1 + N2)・n1・Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内) Q = N1・........