1 调峰供热站 1.1 全自动燃气热水锅炉 2台58MW 2台14MW 数量一致、规格减小 1.2 鼓风机 2台 2台 一致 1.3 循环水泵 2台(1用1备) 2台(1用1备) 一致 1.4 补给水泵 2台(1用1备) 2台(1用1备) 一致 1.5 软化水处理设备 1台 不再设置 不一致(工艺变更,不再设置) 1.6 除氧设备 2台1.7 除氧水箱 1个1.8 电动葫芦 3台 3台 一致 1.9 全自动除污器 1台 1台 一致 1.10 热水循环泵 3台(2用1备) 3台(2用1备) 一致

2 中继泵站 2.1 双吸水泵 3台(2用1备) 2台 基本一致 2.2 快速除污器 1台 1台 一致 本项目实际建设运行阶段原辅料消耗情况见表3. 表3 本项目实际建设运行阶段原辅料消耗数量一览表 序号 项目 实际建设运行阶段消耗数量

1 天然气 29.17万Nm3/a

2 水708t/a

3 电211.4万度/a 项目地理位置见图1,供热范围见图2,主要工艺流程及产污环节见图3. 图1 地理位置图 图2 供热范围图 图2 运行工艺流程及产污环节图 工艺流程说明 ①供热系统: 本供热站依托电厂循环热水(热源一次水)作为供热介质,一次水通过换热设备间接向用户供应低温热水(用户二次水). 供热站加热一级热网的回水,一级网回水经过除污器及循环水泵送入锅炉,锅炉进、出水均采用母管制,每台锅炉出水接入供水母管,再由供水母管输入一级热网. 本项目设置2台14MW的燃气热水锅炉用于调峰期间对电厂循环热水进行加热,调峰期间只调节水温,不增加水量. ②燃烧系统: 锅炉采用低氮燃烧技术,每台锅炉配有单独的鼓风机、低氮燃烧器及烟囱,通过进风消声道从室内和室外进风,烟囱直径为1.6m,高度为15m. 鼓风机从吸风道将空气送入锅炉进风口,与燃料充分混合燃烧,产生的烟气经烟囱排入大气.锅炉房鼓风系统采用平衡通风,及单炉单机系统,锅炉鼓风机采用变频调速,鼓风调速系统可根据锅炉燃烧工况调节鼓风量,有效的控制燃料燃烧所需的空气量和排烟量,提高锅炉效率. ③软化水处理: 由于本供热站依托电厂循环热水作为供热介质,不再单独设置软化水处理车间,同时,软化水处理系统依托电厂软化水处理工艺. 表三 主要污染源、污染物处理和排放 主要污染源、污染物处理和排放: 本........