编辑: 645135144 | 2019-07-12 |
1、在原有水厂东面征地4.69亩,在原场地和新增地块新建水厂,包括净水构筑物、清水池和辅助生产用房等,原第一水厂加药间、净水器不再使用.
2、重建提水工程,采用排架塔式取水,新建450米提水管.
3、新建配水管网总长91.46km,配水管线大部分为重力管,仅在大冲村一地势较高处配套7个加压泵站.原有水厂及各设备尚未开始拆除,提质改造工程还未动工. 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,本项目需进行环境影响评价.依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》,本项目为属于 三十
三、水的生产和供应业 大类中
95、自来水生产和供应工程 中的 全部 ,应以编制环境影响报告表的形式完成环评工作.邵东县双凤乡人民政府特委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作.我公司组织技术人员,在现场踏勘调查、资料收集的基础上,依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表. 由于原第一水厂未编制环评报告,且原第一水厂设施大部分被淘汰,仅保留综合楼、300m?清水池,另外全部为新建,所以本项目按照新建项目编制环评报告,按照现状环评进行评价. 2工程建设的必要性与可行性 2.1工程建设的必要性和紧迫性 2.1.1工程建设的必要性 1)兴建农村安全供水工程是解决农村地区人口饮水安全、提高人们生活水平、减少疾病、促进居民身心健康的根本途径. 2)兴建农村安全供水工程是发展乡村经济、加快农村扩展、完善基础设施的重要举措. 3)兴建农村安全供水工程是乡人民政府为民办实事、办好事、关心民众疾苦的具体表现,是密切党和人民、政府和群众关系的重要举措. 4)兴办供水工程是水利部门占领农村供水市场,做活 水 字文章,履行自身义务,实施产业结构调整的又一出路. 5)现有水厂水处理设施处理能力偏小,无法满足供应要求. 2.1.2工程建设的紧迫性 项目区内居民比较集中,人畜饮水相当困难,目前其他基础设施建设已基本建成并日臻完善,乡内交通道路、街道规划井然有序,但与人们生活息息相关的自来水供给至今未完善配套.鉴于项目区存在的饮水不足问题,当地居民多次向上一级主管部门反映该镇的缺水现状,强烈要求乡政府及主管部门予以解决该镇居民的安全饮水问题. 2.2工程建设的可行性 1)水厂采用南冲水库作为水源,本次设计双凤乡供水工程的年总需水量为58.13万m3(包括厂自用水),通过供需水量平衡计算,从水量上讲,南冲水库完全能保证本工程的需水要求. 2)邵东县在供水工程的技术上积累了很多经验,且项目区地质条件简单,交通方便,因此工程的施工建设是可行的. 3)邵东县的农村安全供水工程在工程的建设管理上实行业主负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制、质量责任追究制和后续管护责任制方面,总结了很多建设和管理经验,能保证农村饮水安全工程的建设和管理,确保工程良性运行. 4)当地群众强烈要求对水厂进行扩改.心理承受水价能力在2元以上,可确保工程建成能后正常地运行.
3 项目基本情况 水厂位于邵东县双凤乡双凤村,供区范围为双凤村、大进村、永久村、桐江源村、福安村5个村8177人,双凤中学、中心小学、政府等单位1450人,共计9627人,水源为南冲水库.同时根据实际供水情况,设计本取水工程作为荷叶联村供水工程、凤形集中供水工程、山水村供水工程、古奇洞村供水工程的备用水源.备用供区范围内人口数为14799人. 本水厂供水规模为2275m3/d. 本项目建设内容主要包括: ①取水工程.新建提水工程,采用排架塔式取水,在水面修建40米长混凝土排架,排架远水一端设置立井(φ2米*15米深),水泵设置于立井取水.提水管长450m,为DN200PE100管. 原有提水管线废弃不再使用,但不拆除. ②水厂工程.原厂区占地2.74亩,本次在原厂区东面新征地4.69亩.利用原最高地形(即原消毒间和净水机所占区域),新建125m3/h穿孔旋流反应斜管沉淀池、125m3/h重力式无阀滤池.另外新建水处理絮凝、消毒设备,1000m3圆形钢筋砼蓄水池,厂区其它附属设施(设备)等.原300吨清水池稍加修缮,作为备用水池.原厂区办公楼保留使用.因原消毒间较简略,加之占用最高处地形,故新建加药消毒间.原第一水厂无水质检测设施,本次在原厂区办公楼内配置水质检测设施. 原第一水厂加药间和净水器需拆除. ③配水工程.新建双凤村、大进村、永久村、桐江源村、福安村5个村供水管网,另将供水主管与荷叶联村供水工程供水主管,凤形集中供水工程、山水村供水工程、古奇洞村供水工程的高位池联通,所有供水管路按照定额标准(80L/d・人)进行配径计算,管材均采用PE100管.新建主管道45.7km(PE100管DN50~250mm),支管及进户管道45.76km(PE100管DN25~40mm).配水管网配套7个加压泵站(原工程没有). 原有配水管线全部废弃不再使用,但不拆除. 项目组成详见表1-1. 表1-1 项目组成表 分类 单项工程名称 工程内容 工程规模(备注) 取水工程 取水工程 在南冲水库水面修建40米长混凝土排架,排架远水一端设置立井(φ2米*15米深),水泵设置于立井取水 2台QY150-50-30潜水泵提水(一台备用),水泵扬程为50m,功率30kW 取水管道 提水管长度为450m,管材为PE管,管道外径为DN200mm,壁厚为14.7mm 净水工程 絮凝、沉淀池 穿孔旋流絮凝池和斜管反应沉淀池,集絮凝、沉淀于一体.长*宽为12.35*8.25米 设计规模为125m3/h,配一台ZJZ-10型加矾机 重力无阀滤池 净产水能力为125立方米/小时,分两格,单格过滤面积为3.2*3.2米 消毒 选用二氧化氯发生器生产二氧化氯进行消毒处理 选取CPF-50B型二氧化氯发生器,二氧化氯产生量300g/h 清水池① 1000m3钢筋砼圆形池,分两格供水 池内径18.7m,池底板高程540m,池内正常水位544m. 清水池② 300m?钢筋砼圆形池 利用原有,作为备用水池 加药消毒间 一层,建筑面积114.23O,含一间加药间、一间控制值班间、一间消毒间、一间储药仓库 主要加絮凝剂和二氧化氯消毒液,配套漏氯检测报警仪 配水工程 配水管网 供水干管45700 m,支管及进户管网45760m,均采用PE管 采用树枝状布置,大部分为重力管 加压泵站 7个泵房,单层砖混结构,建筑面积10.5O,各设加压泵一台,Q=47m3/h , H:11m. 7个加压泵站主要设置在大冲村一地势较高地带,供水人口共约500人 设有加压泵房 配套工程 水厂 办公楼 长*宽为14*11 m ,采用2层砖混结构型式,建筑总面积为308m2 利用已有 闸阀间 单层砖混结构,建筑面积15O,内设加压泵一台,Q=192m3/h , H:73m 化验室 位于办公楼一层,检测色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、大肠菌群、细菌总数、余氯等9项常规指标 以快速检测仪为主 围墙 M7.5浆砌页岩砖墙,围墙高2.5m,总长232.69m 原围墙保留部分 道路和地面 除绿化外所有地面全部硬化;