编辑: sunny爹 | 2019-07-12 |
1、模拟量输入功能(2点) 输入接口:AD0-AD1模拟量输入口,GND为公共端.输入信号种类及量程范围: 输入信号种类 量程 寄存器读数值: D8030-D8033 分辨率 精度 总量程 选择寄存器D8045 电压模拟量 0-10V 0-4000 2.5mV 1% / 如果需要修正D8030-D8031的值,可以如下调节寄存器: 序号 寄存器读数值 修正放大倍数-50-50 (单位:千分之一) 修正大小-100-100 AD0 D8030 D8040 D8070 AD1 D8031 D8041 D8071 修正后的D8030的值=原D8030*(1000+D8040)/1000+D8070. 举例说明: 例1,如果要使D8030的值减小到原来的990‰,则D8040应设为-10. 例2,如果要使D8030的值增加5个读数,则D8070应设为5. 4-1-
2、10 位模拟量输出功能(2 点) 输出接口:DA0-DA1 为模拟量输出口,GND为公共端. 输出信号:0-10V/4-20MA可选 模拟量输出寄存器和输出电压范围: 模拟量输出寄存器 设定值范围 输出范围 分辨率 启动触点 DA0 D8080 0-1000 0-10V 1/1000 M8080 设为 ON DA1 D8081 0-1000 0-10V 1/1000 M8080为10位模拟量输出功能的启动触点,设置为ON时,有10位模拟量输出,DA0~DA3合用一个M8080触点. 注意:M8080 为ON 时,不能使用 Y0 的高速脉冲输出功能. PID 指令的说明 可以使用 PID 指令来控制输出. 可以使用 PID 指令的自动调谐功能来确定 PID 的参数. PID 指令的详细使用方法,请参阅三菱《FX系列PLC编程手册》 4-2 四路高速脉冲输出的应用 技成学习求做成四路4路高速脉冲同时输出,支持脉冲指令和定位指令.最高输出频率为20K,可同时输出互不影响.相同编号的Y输出点在梯形图中允许多重驱动,方便用户编程. 特别请注意: Y0用于脉冲输出时,不能使用X3作为高速计数的输入. Y6用于脉冲输出时,不能使用X0作为高速计数的输入. Y6用于脉冲输出时,不能使用DA0- DA3的模拟量输入. Y7用于脉冲输出时,不能使用DA4-D A7的模拟量输入. Y
6、Y7发脉冲时公共端需接输入的COM. PLSY、PLSR脉冲指令使用到的特殊元件如下: Y0 Y1 Y6 Y7 发送结束标志 M8029 M8029 M8029 M8029 累计脉冲个数 (32位) D8140 D8141 D8142 D8143 D8150 D8151 D8152 D8153 DRVI、DRVA 、ZRN、PLSV脉冲指令使用到的特殊元件如下: Y0 Y1 Y6 Y7 发送结束标志 M8029 M8029 M8029 M8029 当前位置值 D8140 D8141 D8142 D8143 D8150 D8151 D8152 D8153 执行时的加减速时间 D8148 D8148 D8148 D8148 脉冲输出停止位 M8145 M8146 M8155 M8156 脉冲输出忙标志 M8147 M8148 M8157 M8158 ........