编辑: sunny爹 2019-07-12

1、模拟量输入功能(2点) 输入接口:AD0-AD1模拟量输入口,GND为公共端.输入信号种类及量程范围: 输入信号种类 量程 寄存器读数值: D8030-D8033 分辨率 精度 总量程 选择寄存器D8045 电压模拟量 0-10V 0-4000 2.5mV 1% / 如果需要修正D8030-D8031的值,可以如下调节寄存器: 序号 寄存器读数值 修正放大倍数-50-50 (单位:千分之一) 修正大小-100-100 AD0 D8030 D8040 D8070 AD1 D8031 D8041 D8071 修正后的D8030的值=原D8030*(1000+D8040)/1000+D8070. 举例说明: 例1,如果要使D8030的值减小到原来的990‰,则D8040应设为-10. 例2,如果要使D8030的值增加5个读数,则D8070应设为5. 4-1-

2、10 位模拟量输出功能(2 点) 输出接口:DA0-DA1 为模拟量输出口,GND为公共端. 输出信号:0-10V/4-20MA可选 模拟量输出寄存器和输出电压范围: 模拟量输出寄存器 设定值范围 输出范围 分辨率 启动触点 DA0 D8080 0-1000 0-10V 1/1000 M8080 设为 ON DA1 D8081 0-1000 0-10V 1/1000 M8080为10位模拟量输出功能的启动触点,设置为ON时,有10位模拟量输出,DA0~DA3合用一个M8080触点. 注意:M8080 为ON 时,不能使用 Y0 的高速脉冲输出功能. PID 指令的说明 可以使用 PID 指令来控制输出. 可以使用 PID 指令的自动调谐功能来确定 PID 的参数. PID 指令的详细使用方法,请参阅三菱《FX系列PLC编程手册》 4-2 四路高速脉冲输出的应用 技成学习求做成四路4路高速脉冲同时输出,支持脉冲指令和定位指令.最高输出频率为20K,可同时输出互不影响.相同编号的Y输出点在梯形图中允许多重驱动,方便用户编程. 特别请注意: Y0用于脉冲输出时,不能使用X3作为高速计数的输入. Y6用于脉冲输出时,不能使用X0作为高速计数的输入. Y6用于脉冲输出时,不能使用DA0- DA3的模拟量输入. Y7用于脉冲输出时,不能使用DA4-D A7的模拟量输入. Y

6、Y7发脉冲时公共端需接输入的COM. PLSY、PLSR脉冲指令使用到的特殊元件如下: Y0 Y1 Y6 Y7 发送结束标志 M8029 M8029 M8029 M8029 累计脉冲个数 (32位) D8140 D8141 D8142 D8143 D8150 D8151 D8152 D8153 DRVI、DRVA 、ZRN、PLSV脉冲指令使用到的特殊元件如下: Y0 Y1 Y6 Y7 发送结束标志 M8029 M8029 M8029 M8029 当前位置值 D8140 D8141 D8142 D8143 D8150 D8151 D8152 D8153 执行时的加减速时间 D8148 D8148 D8148 D8148 脉冲输出停止位 M8145 M8146 M8155 M8156 脉冲输出忙标志 M8147 M8148 M8157 M8158 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题