编辑: 匕趟臃39 | 2019-07-13 |
18 5.3 Calculation of Index of Assessment
18 Explanation of Wording in This Stardard
20 List of Quoted Stardards
21 Addition:Explanation of Provisions
22 1 总则 1.0.1 为加强城镇供水管网漏损控制管理,节约水资源,提高管网管理水平和供水安全保障能力,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于城镇供水管网的漏损分析、控制及评定. 1.0.3 城镇供水管网的漏损分析、控制及评定,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定.
2 术语 2.0.1 供水管网 water distribution system 连接水厂和用户水表(含)之间的管道及其附属设施的总称. 2.0.2 压力管理 pressure management 在满足用户用水需求的前提下,根据管理需要对供水管网运行压力进行调控. 2.0.3 供水总量 system input quantity 进入供水管网中的全部水量之和,包括自产供水量和外购供水量. 2.0.4 注册用户用水量 authorized consumption 在供水单位登记注册的用户的计费用水量和免费用水量. 2.0.5 计费用水量 billed authorized consumption 在供水单位注册的计费用户的用水量. 2.0.6 免费用水量 unbilled authorized consumption 按规定减免收费的注册用户的用水量和用于管网维护和冲洗等的水量. 2.0.7 漏损水量 water losses 供水总量和注册用户用水量之间的差值.由漏失水量、计量损失水量和其他损失水量组成. 2.0.8 漏失水量 real losses 各种类型的管线漏点、管网中水箱及水池等渗漏和溢流造成实际漏掉的水量. 2.0.9 明漏水量 reported leakage 水溢出地面或可见的管网漏点的漏失水量. 2.0.10 暗漏水量 unreported leakage 在地面以下检测到的管网漏点的漏失水量. 2.0.11 背景漏失水量 background leakage 现有技术手段和措施未能检测到的管网漏点的漏失水量. 2.0.12 计量损失水量 metering losses 计量表具性能限制或计量方式改变导致计量误差的损失水量. 2.0.13 其他损失水量 other losses 未注册用户用水和用户拒查等管理因素导致的损失水量. 2.0.14 区域管理 zone management 将供水管网划分为若干供水区域,对每个供水区域的水量、水压进行监测控制,实现漏损量化管理的方式. 2.0.15 独立计量区 district metered area 将供水管网分割成单独计量的供水区域,规模一般小于区域管理的范围. 2.0.16 夜间最小流量 minimum night flow 独立计量区每日夜间用户用水量最小时的进水流量. 2.0.17 零压测试 zero-pressure test 为判断独立计量区是否封闭,关闭边界阀门后放水,监测区域内压力是否下降至零. 2.0.18 综合漏损率 gross water loss rate 管网漏损水量与供水总量之比,通常用百分比表示. 2.0.19 漏损率 water loss rate 用于评定或考核供水单位或区域的漏损水平,由综合漏损率修正而得. 2.0.20 单位供水量管长 pipe length per unit water supply 管径大于等于75mm的管道总长与供水总量之比. 2.0.21 水表量程比 turndown rate 水表常用流量和最小流量的比值.
3 基本规定 3.0.1 供水单位应建立用户注册登记制度,对所有用户进行注册登记管理,并应对用户信息进行动态维护. 3.0.2 供水单位应制定计量器具管理办法、抄表质量和数据质量控制管理措施. 3.0.3 消防用水、水池(箱)清洗、应急供水、管网维护和冲洗用水宜进行计量. 3.0.4 城镇供水范围内下列水量应进行计量:
1 自产供水量;
2 外购供水量;
3 注册用户用水量中的居民家庭用水、公共服务用水、生产运营用水以及向相邻区域管网输出的水量等. 3.0.5 水量计量方式的选择和计量器具的选配、维护、检定及更换工作,应符合现行行业标准《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207和《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》CJ/T 454的规定. 3.0.6 计量仪表的性能及安装应符合国家现行标准《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778.1~778.