编辑: liubingb 2019-07-13

系统对外接口推荐采用HTTP(JSON)格式,并提供详尽的接口说明文档资料. 7)本地客户端和远程客户端可运行于常见操作系统,如:Windows、MAC OS、Linux/Unix,含32位和64位操作系统. 2.硬件设备 1)硬件设备包括前端传感器/控制器/表具、采集器、本地伺服器以及传输通信设备等;

所选用的硬件设备应具有良好的兼容性和集成性,以确保稳定工作. 2)计量表具应通过国家计量认证,以保证计量数据的准确性;

其它设备应通过国家3C认证. 3)硬件设备核心部分应当提供断电续航功能,在外部供电中断情况下能够自动切换供电模式并续航一定时间,保障数据安全防止意外崩溃,同时自动通知相关人员.当供电恢复后系统能自动切换为外部供电模式. 3.管线敷设 1)表具、传感器、控制器等前端设备在需要计量、采集和控制的配电箱(柜)内安装,电源取自相应配电箱(柜),带2A熔丝保护,设备供电电缆及电线为低烟无卤C级阻燃线缆. 2)有线通信RS485设备之间通过 RVS2X1.0总线手拉手方式连接,总线上接驳设备不应超过30节点.超过30节点应采铺设第二条独立总线. 3)弱电线路均单独穿热镀锌钢管SC20沿墙、顶板明敷.弱电线槽(或管线)穿越防火分区(或楼板)处孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵.用作防火封堵的材料的耐火低于封堵处墙、板的耐火时间. 4)总线管路在系统终端设备对应的位置加接线盒,方便接线.所有管线的两个拉线点应满足如下要求,否则应加装接线盒:对无弯的管路不超过30米;

两个拉线点之间有一个弯时不超过20米;

两个拉线点之间有两个弯时不超过15米;

两个接线点之间有三个弯时不超过8米. 5)强弱电线间最小净距应满足,平行时不小于0.1米,交叉时不小于0.5米. 4.设备安装 1)设备箱/基业箱的防护等级不低于IP30;

设备箱/基业箱在电井内距地1.5米,挂墙明装,在其他场所距地1.8米,挂墙明装. 2)设备防雷接地保护,在外接信号线路(非光缆)进入建筑物内时设置信号避雷器.室外引入电缆的金属保护管必须接地. 5.其它 1)凡与施工有关而又未说明之外,参见现行国家、地方标准图集施工,或与设计院协商解决. 2)实施单位采购的设备、材料,应保证符合设计文件及合同的要求. 实施单位必须按照系统设计和技术要求标准进行安装部署,不得擅自修改设计.实施单位在实施过程中发现设计和技术要求不一致的,应当及时提出意见和建议.

二、招标项目技术需求 1.........