加强资源数据库建设,开展馆藏档案的数字化加工,充实档案信息资源数据库,全面提升浙江政务服务网江北平台电子文件归档的管理和服务水平. 本项目主要采购内容包括:软硬件基础设施采购及集成、机房建设等. 目标及要求 围绕江北区 最多跑一次 改革目标和深化 互联网+政务服务 建设要求,本项目建设提供软件应用正常运行所需的软硬件环境及物理环境,要求建成系统符合如下要求:
1、机房按照GB50174-2017《数据中心设计规范》B级标准建设.
2、等级保护参照等保二级标准建设.
3、机房建设的工程量为暂估量,具体以实际测算为准,超过部分包含在本次投标报价中,不得另行增加;
硬件设备的必要配件包含在本次投标报价中,不再另行增加. 采购清单 序号 名称 数量 技术要求
1 核心交换机 3台 详见技术参数要求
2 接入交换机 2台 详见技术参数要求
3 服务器 7台 详见技术参数要求
4 服务器虚拟化软件 1套 详见技术参数要求
5 前置服务器 1台 详见技术参数要求
6 磁盘阵列(馆室) 1台 详见技术参数要求
7 磁盘阵列(馆藏) 1台 详见技术参数要求
8 备份一体机 1台 详见技术参数要求
9 磁带库 1台 详见技术参数要求
10 光纤交换机 3台 详见技术参数要求
11 防火墙 2台 详见技术参数要求
12 入侵检测 1台 详见技术参数要求
13 网络综合审计 1台 详见技术参数要求
14 日志审计 1台 详见技术参数要求
15 主机审计 1台 详见技术参数要求
16 漏洞扫描设备 1台 详见技术参数要求
17 桌面管理系统 1套 详见技术参数要求
18 杀毒软件 1套 详见技术参数要求
19 身份证识别仪 2套 详见技术参数要求
20 移动终端 3套 详见技术参数要求
21 涉密工作站 1套 详见技术参数要求
22 机房改造及建设 机房装修工程 1项 详见技术参数要求 配电系统 1项 详见技术参数要求 防雷接地系统 1项 详见技术参数要求 气体消防系统 1项 详见技术参数要求 模块化机房系统 1项 详见技术参数要求 监控门禁系统 1项 详见技术参数要求 新风系统及备用空调 1项 详见技术参数要求
23 系统集成服务 1项 详见技术参数要求 技术要求 4.1施工要求 4.1.1机房功能布局 本项目机房面积约35平方米,位于江北区档案局一楼,主要划分为配电室及中心机房.机房平面布置图如下: 在深化设计和施工过程中,采购单位有权根据需求对机房布局进行优化,中标单位应免费进行调整. 4.1.2机房装修 地面工程 本项目考虑到机房的层高及备用空调的送风空间、走线架高度,机房地板架空高度300mm. 具体技术要求: 1)机房内所有功能区要进行水泥黄沙地面找平. 2)机房内所有功能区地面刷3遍环氧防静电地坪漆和3遍机房专用的工业防水防尘漆. 3)中心机房铺设20mmB1级橡塑保温棉,并铺设0.5mm厚铝板. 4)机房内所有功能区均采用防静电活动600*600*38防静电架空活动地板,防静电密度板必须耐磨. 5)机柜等设备下端要求采用承重支架加固. 吊顶工程 中心机房功能间区域吊顶以上要采取防尘措施.吊顶装修采用暗架式轻钢龙骨铝合金微孔吊顶板装饰. 具体技术要求如下: 1)中心机房区域吊顶做防尘、防静电处理,吊顶刷3遍机房专用的工业防水防尘漆和3遍静电漆,铺设铝合金微孔吊顶装饰. 2)微孔铝合金及其构件具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能. 3)墙面拆除后,负责顶面横梁加固. 墙面工程 机房内墙面漆采用彩钢板贴面,踢脚线采用亚光不锈钢.机房墙面做接地处理、屏蔽和防静电的效果.机房墙面采用优质彩钢板,可以起到机房保温、半屏蔽、抗静电等效果. 具体技术要求如下: 机房所有区域墙面刷3遍机房专用墙面的工业防水、防尘漆.并铺设内填岩棉保温板,用优质彩钢板贴面. 原结构隔离操作间及中心机房的墙面拆除. 南面用轻质砖立墙,隔离机房与库房. 隔断工程 隔断墙应易于拆除而又不损坏其它部分的建筑构造,隔断墙应具有一定的隔声、隔噪、隔潮、隔热和减少尘埃附着的能力.中心机房与配电室的墙面用12MM钢化玻璃隔断. 门窗工程 本项目机房的进出通道采用机房专用防火门设计,采用1道1500*2200甲级钢制防火双开门. 隐蔽工程 本项目在建设过程中,隐蔽工程需满足如下技术要求: 1)对于装饰工程中的隐蔽工程,要求严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取: 2)墙体部分作防潮、防火及保温处理;