3)部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料;

4)所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生;

5)中心机房区顶面、地面在施工前需做防尘防静电涂料处理;

6)各种涂料须符合环保要求;

7)门窗、墙壁、顶棚、地(楼)面的构造和施工缝隙,均应采取可靠的密闭措施,做好防鼠密封处理. 其他 主要为机房的防水、防鼠、防虫等. 负责原库房空调搬迁. 4.1.3供配电系统 根据大楼供电的实际情况,为尽量减小非计算机负荷对计算机负荷的影响,保证计算机负荷供电电源的可靠性和电能质量,本次设计采取由大楼配电室提供2路电源,分别进入一体化机柜.出来的一路到机柜的不间断电源(UPS)后,供机房内所有计算机主设备、和辅助应急使用;

一路直接给非计算机负荷供电,主要包括消防系统、空调系统、辅助插座等.一旦市电停电后,不间断电源的后备电池立即放电,经不间断电源逆变后给计算机设备供电,这样既能保证计算机设备的供电质量,又能保证无间断、一定时间延时供电. 具体技术要求 信息机房是各类信息的中枢,机房工程必须保证计算机等高级设备能长期而可靠地运行,可靠的电力是保障设备可靠运行的必须. 1)机房引入的三相五线制交流电源要求如下: 采用TN-S系统供电;

进线为三相五线制;

频率50Hz;

电压380/220V. 2)配电系统设计 机房进线电源采用三相五线制,从大楼底层配电室引入. 一路市电配电柜输出分别给精密空调、新风机、照明、维修插座等设备提供电能. 一路通过不间断电源给机房设备、监控、门禁供电,照明及应急照明等设备提供电能. 3)强电电缆选型 配电系统所有线缆均为阻燃线缆,敷设在线槽内、镀锌铁管及金属软管内,本工程安装的配电柜的开关容量、数量和电源线缆,其输送电流能力等均预留发展余量. 4)消防联动 动力配电柜中空调及照明开关应自带脱扣器,当消防动作时,提供一个干接点信号,空开自动跳闸,以利及时消除灾情. 5)强电敷设 本项目涉及到的线缆主要是电源线缆和接地线缆,根据现有机房条件,为了使机房简单明了,方便维护,采用下走线方式. 机房内市电用电及UPS用电分不同路由走线;

市电配电柜至精密空调柜,各机柜连接电缆采用地板下走线;

设备电力电缆主要从机房交流分配柜沿电力电缆主走线架至各列头柜,从列头柜引出沿走线架到各设备机柜,为下走线.强电桥架选用封闭式槽式桥架,防静电地板下走线. 4.1.4模块化机房系统 本次采用模块化机房系统,机柜集成供配电系统、制冷系统、管理系统、监测系统、综合布线系统IT机柜位数为4个;

电池柜2个.具体技术要求如下: 防雷等级:CLASSII/C级,In 20kA, Imax 40kA,8/20us. 防水/防尘等级:IP20. 空调采用机架式专用空调. UPS采用机架式UPS,满足后备时间2小时要求;

出线方式:支持上下走线安装;

环境适应性要求:部署空间须满足3.2m楼层高要求 环境监测要求:包括了温湿度监测、漏水监测、烟雾监测、UPS监测、环境动力监测等内容. 4.1.5新风系统及备用空调 本项目方案考虑机房实际,采购1套新风系统,1套备用空调,部署在中心机房. 4.1.6机房安全监控 图像监控系统 此次监控点设置原则为机房的主要通道出入口,部署共计3个高清半球摄像机. 中心机房设置2个摄像机,进门对侧部署1个摄像机,主要监控中心机房区域和机房主要出入口;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)