工程概况 郑州市商业银行郑东新区营业大楼工程位于郑州市郑东新区,部分梁采用了有粘结后张法预应力混凝土结构,预应力砼采用C40,钢筋HPB235级(φ)、HRB335级、HRB400级、预应力筋采用1*7-15.

2-1860有粘结高强低松驰钢铰线(φs15.2),锚具采用QM15系列锚具,其他详见图纸. 根据设计要求,为了确保工程质量,特制定了本工程有粘结预应力专项工程施工方案. 编制依据 预应力专项工程在结构施工中是技术含量较高的部分,同时预应力部分对结构的受力影响大,因而在施工过程中,应严格按照规范、规程和标准的要求,组织施工和验收,预应力结构施工时应满足设计要求以及下列规范、规程和标准的要求: 1.1 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 1.2 《预应力混凝土用钢铰线》GB/T 5224-2003 1.3 《预应力筋用锚具夹具和连接器》 GB/T 14370-2000 1.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 1.5 根据施工图纸 预应力工程施工安排 3.1 有粘结预应力梁施工工艺流程(图中黑体字为预应力专项施工工序) 3.2.预应力筋下料 本工程预应力筋下料在预应力筋和锚具复检合格后方可进行,下料应在平坦干燥的场地上用砂轮锯逐根切割.下料前先在钢铰线盘卷外用钢管搭设一个固定铁笼,确认固定牢固后,开剪钢铰线包装用钢带,将钢铰线从盘卷中央小心抽出头后逐步向外拉,用砂轮锯按下料长度逐根切割、下料.下料长度误差应控制在0~100mm以内,本工程预应力梁为一端固定、另一端张拉,下料长度按下式进行计算: 式中:L为构件孔道实际长度 孔道是曲线型时 式中:---为投影长度;

H---为抛物线的矢高;

对多段曲线或由直线段与曲线段组成的曲线筋,应分段计算,然后叠加. ---工作长度;

YDC--2000千斤顶取700mm;

变向张拉增加100mm. 下料操作过程中,应遵循以下步骤: 3.2.1. 下料长度应综合考虑其曲率、锚固端保护层厚度等因素,并应根据不同的张拉方式和锚固形式预留张拉长度.编制各预应力构件的下料长度,并按下料要求下料. 3.2.2 下料时应遵循先下长筋,后下短筋. 3.2.3 根据下料单的长度,用砂轮锯进行逐根切割. 3.2.4 切割后逐根对钢铰线进行编号,长度相同为统一编号. 3.2.5 下料后的钢铰线顺直无侧弯,切口无松散,如遇死弯必须切掉. 3.2.6 每束钢铰线应按规格编号成束,并按长度及使用部位分类堆放、运输、使用. 3.2.7 施工时应注意挤压锚内腔要保持清洁,并保证钢铰线、挤压锚与活塞杆在同一中心线上,挤压后按要求编号成束,并按长度及使用部位分类堆放,运输、使用. 3.3 预应力筋的铺放布筋 3.3.1预应力筋定位:在土建工种支模板并绑扎普通钢筋的同时,预应力工种与土建工种交叉作业,在边模上按预应力筋的位置划定位线并固定预应力筋支架,预应力支架的设置按设计索形图数据设置(重点控制反弯点及最高、最底点位置). 预埋波纹管、穿预应力筋完毕后,再由土建工种绑扎腰筋、吊筋,同时预应力工种安装锚垫板,当预应力筋穿入锚垫板后,应将锚垫板固定在边模板或普通钢筋上,防止倾斜,并封闭端头,以防止浇筑砼时漏浆而无法进行张拉操作,经检查无误后,由土建工种支设封端模板. 调整预应力筋的定位标高,其允许误差为:水平±30mm、垂直±10mm,支架间距为750~1500mm,根据本图纸的要求支架间距为900mm.Φ10的钢筋支架点焊(或绑牢)于普通钢筋的箍筋上,如该位置上无箍筋,可在相邻箍筋上定位,但应适当调整定位标高,以保证预应力束位置与设计相符. 3.3.2 张拉端应预留张拉孔,张拉后及时封堵. 3.3.3 普通钢筋箍筋的肢距应根据预应力筋的间距确定. 3.3.4 波纹管孔道成型:按已经固定好的支架筋位置依次将波纹管穿入钢筋笼内,为了防止波纹管在砼浇筑时上浮或产生水平位移,必须把波纹管固定在钢筋支架上,用扎丝扎牢.波纹管接头要牢固、严密,如有破损应及时用胶带进行修补. 3.3.5 预应力筋穿束:用人工把已制好的钢铰线平顺地穿入波纹管内,每次将1~4根筋绑扎在一起穿入. 3.3.6 设置灌浆孔及排气孔:在每道梁两端设灌浆孔,部分兼作排气孔,连续跨应在支座处设置灌浆孔或排气孔. 3.4砼浇筑 3.4.1预应力筋及有关组件铺设安装完毕后,进行隐蔽工程验收,确定合格后才能浇筑砼. 3.4.2 砼浇筑时,由质量检查员对预应力部位进行监护,预应力工种安排专门人员值班发现问题及时向总包单位提出. 3.4.3 混凝土浇筑时,严禁踏压撞碰预应力筋、支承架以及端部预埋构件,同时砼浇筑时的下落高度不能太大,以免产生较大的冲击力,损坏波纹管. 3.4.4 用振捣棒振捣时,振捣棒不得正对着波纹管进行振捣.在梁与柱、墙结点处,由于钢筋、预应力筋密集,应采取措施振捣,不得出现蜂窝或孔洞. 3.4.5 张拉端、锚固端混凝土必须振捣密实. 3.4.6 预应力梁混凝土浇筑时,应增加制作两组混凝土试块,两组试块和预应力梁混凝土同条件养护,以供张拉使用. 3.4.7 在混凝土浇筑过程中,应检查波纹管是否漏浆. 3.5 预应力张拉作业 3.5.1 预应力筋的张拉作业应在砼强度达到设计强度的80%后进行(或根据施工图纸设计要求),张拉时的强度要求以现场同条件养护条件下的砼试块试压报告为准.严禁梁中预应力筋张拉前拆除预应力梁的底模,但需拆除梁的侧模和非预应力板的底模,以减少对预应力梁自由收缩的约束. 3.5.2 预应力筋张拉控制应力:根据设计要求及施工规范的要求,张拉控制应力σcon=0.75fptk=1395MPa,施工时超张拉3%. 单根钢铰线控制应力及控制张拉力如下表: 预应力筋张拉控制力及控制张拉力表 钢铰线型号 控制应力(N/mm2) 单根控制张拉力(KN) 备注 1*7-15.2-1860

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题