7 因中标供应商原因导致项目两个进度拖延 每个进度每拖延一天扣款5万元 至扣完采购人未支付的金额为止.
8 因中标供应商原因,在规定的验收时间,验收不通过. 验收通过时间每拖延1天扣款5万元 至扣完采购人未支付的金额为止.
第二节 详细采购内容 采购中央空调系统一套,为市委大院1号楼5至10楼办公室提供足够的冷(暖)气,以满足其空调需求.包括中央空调主机、中央空调水泵、空调风机盘管及管道、配电系统、远程监控系统等相关设备. 设备清单 序号 名称 数量 单位 参数要求 其它
1 中央空调主机
4 台1.机组形式:风冷冷(热)水机组 2.制冷量≥160kW(或者为:制冷量≥130kW,但是数量需为5台,以保证总制冷量.总台数不能≥6台.) 3.制热量≥160kW(或者为:制冷量≥130kW,但是数量需为5台,以保证总制热量.总台数不能≥6台.) 4.制冷额定功率≤50kW 5.制热额定功率≤50kW 6.噪音≤70db(A) 7.电源:三相,50hz 8.运行控制:微电脑全自动控制,运行状态显示、异常状态报警 9.安全保护:高低压保护、排气高温保护、防冻结保护、过流保护、逆相保护、缺相保护、缺水保护、断水保护、压缩机过热保护 10.压缩机≥4缸11.压缩机类型:全封闭涡旋式压缩机 12.水侧换热器:壳管式换热器 13.空气侧换热器:翅片管盘式 14.冷媒:R410A或其他环保冷媒 15.配套远程操控面板 16.减震方式:减震弹簧减震. 中央空调主机虽然为模块机型式,但是需要完全独立运行,因此,远程操控面板需与主机一一对应,每一台机配置一台远程操控面板. 中标人需将市委1号楼屋顶两个临时建筑棚(勘探现场时可察看)全部拆除并清运出大院,以给中央空调腾出安装位置.
2 中央空调水泵
4 台 极数:4极或以上 功率:≥11kW 扬程:≥26m 流量:≥90m3/h 减震方式:减震弹簧减震.
3 空调风机盘管
70 台 型式:卡式风机盘管(即天花机,暗装在天花板内部,面板垂直朝下.不同企业的产品名称可能不同,但是不能实质性背离) 冷量:高风时≥6000W 热量:高风时≥6000W 噪音:高风时≤45dB(A) 电机型式:三速、低噪音电容电机 功率:≤100W 盘管型式:铜管套、铝翅片 面板外形尺寸:长度和宽度均≤1000mm 机组外形尺寸:长度和宽度均≤1000mm 配备排水水泵 理论上:5至8楼,每层预计安装15台,此四层小计60台;
其它10台安装在9楼、10楼. 但是:因为5至10楼目前仍在装修之中,房间布局可能调整,结算时以实际安装完成的数量,固定单价进行结算.
4 空调配电柜
1 台 型式:抽屉式 断路器开关数量:11个,即11个抽屉 断路器开关:额定电流均为200A,动力型,塑壳断路器. 1.位于楼顶配电柜隔壁房间(可在勘探现场时察看). 2.中标人负责从楼顶配电柜(可在勘探现场时察看)敷设电缆及线槽,给此空调配电柜供电.
5 电缆及电缆线槽
1 批 空调主机电缆型号:YJV-5*35 水泵电缆型号:YJV-5*6 弱电控制电缆:电缆截面不低于1.0平方毫米 电缆槽:304不锈钢槽 长度自行测量,数量以满足设备动力用电和设备监控目的,以及满足机电安装行业相关规范为准.
6 空调水泵变频控制一体柜
4 台 内含变频器,额定功率不低于11kW,变频器可手动调节频率. 功能需求:本地、远程控制切换,本地可以开关.带开关指示灯.
7 远程控制柜
1 台 功能上实现无线2.4G频率远程控制所有中央空调主机、水泵、阀门的开和关,以及采集相关仪表的水温、水压、电压、电流,以及阀门状态等功能,并实现与水电中心的双向通讯.