编辑: ddzhikoi 2019-07-13

8 仪表

1 批 本地水压表:10支(进水、出水、4台主机、4台水泵) 电子水压表:2支(进水、出水) 本地水温表:10支(进水、出水、4台主机的进水、4台主机的出水) 电子温度表:2支(进水、出水) 设备智能电表,含电压、电流和功率:8支(4台主机、4台水泵)

9 上位机配置

1 项 显示屏:55寸或以上,分辨率不低于3840*2160 对应pc机:台式机,cpu频率:i7或以上;

内存:≥ 8GB;

硬盘大小:≥1TB. 配置中央空调系统远程监控系统软件,与市委水电中心现有中央空调监控系统兼容匹配.

10 冷水管道

144 米 材质:无缝钢管 规格:DN80 保温材料25mm 每层管井到南边第3个房间主干管道为DN80,每层36米,5至8楼有,4层共144米. 每层南边第4到第5个房间主干管道为DN65,每层16米,5至8楼有,4层共64米. 每层南边第6到第7个房间主干管道为DN50,每层16米,5至8楼有,4层共64米. 每层南边主干管道到南边房间管道为DN40,每层50米,5至8楼有,4层共200米. 每层南边主干管道与南边房间管道接驳口到北边房间为DN25,每层107米,5至8楼有,4层共428米.

7、8楼立管为DN150,共14米.

5、6楼立管为DN100,共14米. 北边主干排水管为DN40,每层28米,5至8楼有,4层共112米. 每台风机盘管到北边主干排水管为DN32,每层91米,5至8楼有,4层共364米. 以上管道长度,为采购人实地测量,仅供参考(只是长度作为参考,规格参数不能变动).各投标人可在勘测现场时根据各自方案再次精确测量,以实现功能要求和满足机电安装规范为准.但是,如果投标数量小于实际安装所需要的数量,中标单位应自行解决差额费用,不得提出追加费用要求.

64 米 1材质:无缝钢管 2规格:DN65 3保温材料25mm

64 米 1材质:无缝钢管 2规格:DN50 3保温材料25mm

200 米 1材质:无缝钢管 2规格:DN40 3保温材料25mm

428 米 1材质:无缝钢管 2规格:DN25 3保温材料25mm

14 米 1材质:无缝钢管 2规格:DN150 3保温材料25mm

14 米 1材质:无缝钢管 2规格:DN100 3保温材料25mm 排水管道

112 米 1材质:PVC 2规格:DN40 3保温材料25mm

364 米 1材质:PVC 2规格:DN32 3保温材料25mm

11 设备安装其它设备、配件

1 批 各投标人自行完善,以实现功能要求和满足机电安装规范为准.如果投标数量小于实际安装所需要的数量,中标单位应自行解决差额费用,不得提出追加费用要求. 设备安装要求 设备位置:中央空调主机和水泵位于1号楼楼顶;

风机盘管位置位于1号楼5至10楼;

空调监控系统位于市委水电中心. 中央空调主机和水泵安装方式:1号楼楼顶敷设槽钢作为基础,高出地面20cm.槽钢基础应将承重位置调整在结构柱上,两侧对称. 未强调的安装要求以国家、省、市的相关机电安装法、规为准.

第三节 项目验收 项目分两个进度验收,详见

第一节 特别须知 .验收人员:采购人与中标供应商共同参加.中标供应商不配合、不参加、不提供资料的,视为中标供应商单方面原因导致验收不通过. 验收标准: 对照招标文件、投标文件、合同文件,查看设备清单完整. 采购人要求 详细采购内容 完全实现. 货物出厂证明、保修卡、项目图纸、操作手册等资料齐全. 符合国家、省、市对机电设备安装规范要求.

第四节 质保与售后 所有设备的质保期为1年.质保期内,设备及零件有损坏的,只换不修.

第五节 项目款支付 投标人承诺:如中标,完全接受以下项目款支付条款. 签订合同后10个工作日内,中标供应商向采购人提交所有中央空调主机订货单(验原件,核复印件),以及付款申请和等额发票,采购人支付合同款的30%;