工程概况…1 2.施工方案…1 3.施工准备…1 3.1施工现场…1 3.2施工机械表…1 3.3操作平台垂直运输系统的设计与组装…1 3.4通讯系统…8 3.5监测系统…8 3.6附着式电梯…8 4.施工工艺运行原理…9 4.1工艺设计…9 4.2工艺运行…9 4.3垂直运输…9 5.关键部位的施工工艺方案与质量保证措施………………….9 5.1垫层以下施工…9 5.2基础施工…16 5.3筒体施工…18 5.4支腿的布设及操作平台的安装…22 5.5预埋件施工…23 5.6爬梯及信号平台安装…23 5.7内衬环形悬壁的施工…24 5.8烟道口部位的施工…25 5.9筒首的施工…25 5.10内衬施工…26 5.11操作平台拆除方案…27 6.质量保证措施…29 6.1质量保证体系…29 6.2质量控制…29 7.安全保证措施…32 7.1安全规定…32 7.2电梯安全操作规程…34 7.3施工现场与操作平台安全…34 7.4垂直运输设备与动力、照明用电…37 7.5通讯与信号…39 7.6防雷、防水、防毒…40 7.7施工操作…41 7.8操作平台装置的拆除…42 8.烟囱的质量与工期目标…43 9.工期保证体系及措施…43 9.1技术保证措施…43 9.2材料机具、设备、资金的保证…43 9.3节假日及农忙保勤措施…44 9.4停电、停水施工措施…44 10.雨季施工措施…44 11.现场防火措施…45 12.烟囱施工进度…45 13.施工布置平面图…46 14.劳动力需用计划…46 1.工程概况: 本工程为沧州炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120米.其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25. 钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30. 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工. 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺. 2.3平台安装随筒体同步进行. 2.4内衬待筒体施工至60米处从下往上施工. 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行. 2.6平台拆除:半整体拆除. 3.施工准备 3.1施工现场:三通一平已部署完毕. 3.2施工机械表(见附表) 3.3操作平台,垂直运输系统的设计与组装. 3.3.1操作平台系统设计与组装 操作平台系统由随升井架、辐射梁、缆绳、内钢圈、外钢圈、外吊架组成,随升井架长5.5米,为单孔架,内径为1米,由4根长5.5米的L75*5角钢、L50*5角钢与28根长1.2米的[10槽钢如图焊接完成,焊缝hf≥6mm;
辐射梁由16根长4.8米[12a槽钢组成,辐射梁与随升井架焊 接连在一起,外吊架由16根长6.3米U型L50*5角钢组成,每根吊杆中间隔2.0米用L50*5角钢焊接3个短支撑,用以铺设木板.挂在辐射梁上用定型卡具卡紧.在每两个吊杆之间上铺设5cm厚木板,架板之间及架板与吊杆之间均用铁丝捆牢,外吊架底部及外部均布置密目式安全网.(如图所示) 3.3.2垂直运输系统设计与组装 垂直运输系统主要由两台3T电控卷扬机,摇头拔杆,支腿、吊笼、8个5T的起吊葫芦组成.支腿部分由16根长9.0米的[14a槽钢构成,每两根槽钢相对,把筒壁夹在中间,中间用φ20螺栓连接,间距500mm,螺栓的长度为筒壁厚+100mm,相对两槽钢距顶部100mm处,用φ30螺栓连接,随筒径变化而调节螺栓,以上螺栓作为起吊葫芦的吊点,提升操作平台;
在随升井架上安装一根φ108,长6m的拔杆,拔杆顶安装一滑轮;
在随升吊架顶部安装两个滑轮,用以卷扬机钢丝绳的安装. 3.3.3平台组装 操作平台在烟道口上时用30t汽车吊进行组装,其组装主要程序是: 弹十字中心线,划分辐射梁轴线. 按图将随升井架焊接完成. 将辐射梁与随升井架按图焊接连成一体. 在随升井架上安装摇头拔杆. 将支腿通过筒壁上的预留螺栓孔用φ20的螺栓将支腿固定在筒壁上,支腿下端用φ30的螺栓连在一起. 将吊杆分别悬挂在辐射梁上,用定型卡具卡紧,分别在两个吊杆间,铺设5cm厚的木板,并用铁丝将木板与木板间木板与吊钩间捆紧捆牢. 在辐射梁铺上5cm木板,用铁丝捆紧捆牢,四周用φ20的短管和-50*3的扁铁焊一圈防护栏,吊筋外部及底部布置安全网. 用吊车把操作平台放入烟囱内,调整至中心位置后放下. 将起吊葫芦吊在支腿上,下部把辐射梁栓紧,就可以向上爬升了,注意起吊操作平台时,应8个人喊口号一起起吊,频率及辐度应一致,保持操作平台的平稳上升. 把卷扬机钢丝绳安装在随升井架和拔杆上就可以利用卷扬机进行物料的运输了. 3.3.4操作平台组装允许偏差. 中心偏差:3mm 辐射梁在筒壁上的位置:10mm 整个平台的水平高差:15mm 预留洞口相对位移:20mm 3.4通讯系统 机房、台上、台下各装一部对讲机,台上安一台扩音机,台下钢筋起吊点安一台扩音机,主要用于摇头拔杆司机对话联系. 3.5监测系统由一台激光经纬仪,经纬仪和一台水平仪组成. 3.6附着式电梯 为保证操作人员的安全,在烟囱外部增设一部人货两用电梯,随着施工高度增加,每隔5米增设附着设施,并且每30米设风绳一道,以加强电梯的稳定性. 外部电梯同时进行人、料运输.这样不但能保证操作人员的绝对安全,而且内外物料运输同时进行,可有效的提高工程进度. 利用钢爬梯在筒壁上的预埋暗榫,将电梯井架与烟囱壁有用螺栓连结牢固,外部以连接杆为支点,连接杆宽度大于500mm,长度随着筒体高度而变化. 电梯与操作台之间设一自制吊桥式通道,此通道固定在电梯吊笼上,上设护栏,如图所示. 4.施工工艺运行原理 4.1 工艺设计 本工程计划采用 三节倒模 施工方法,施工顺序为基础施工→烟边口以筒壁施工→烟边口筒壁施工→内衬施工.整个操作系统分为提升系统与操作平台系统.提升系统由支腿与起吊葫芦组成,操作平台系统由随升井架、辐射梁及外吊架组成. 4.2工艺运行(附图) 将随升井架通过8个支腿用8个起吊葫芦随烟囱筒壁施工逐段提升,每次提升4米,2米为一个施工段,共4个施工段,每个施工段内钢筋工、木工、架子工、砼工配合施工,完成4.0米后,把操作平台放在已达到施工要求强度的筒壁上,然后,把支腿升高4米,用螺栓再固定在筒壁上,注意每个螺栓孔用微膨胀干硬性水泥砂浆将孔填实,通过把吊葫芦固定在支腿上,把操作平台再升高4米,分两次进行下一个施工段的施工,如此往复进行.(见框图)1 4.3垂直运输 内衬材料及部分砼通过烟囱内的吊笼进行运输,钢筋等较长物料在烟囱外通过摇头拔杆进行垂直运输.施工人员及部分砼通过电梯进行垂直运输. 5.关键部位施工工艺方案及质量保证措施 5.1垫层以下施工,采用机械与人工相结合的方法,本工程地基为桩基. 5.1.1施工测量 在土方施工前,根据烟囱的中心坐标,作互为900方向的半永久性控制桩,每个方向上作两个.烟囱中心在浇筑基础底板时,在中心位置埋设一块铁板,待基础拆模后,利用地面上的控制桩,用 十 字交汇法把中心测到铁板上,并作出记号,此时的中心,即为烟囱的中心控制桩. 5.2.2土方开挖及截桩头 配备一台水准仪,配合挖土方工作,边坡1:0.6放坡,土方挖至设计标高后,应进行截桩头,首先用水准仪测量每根桩的桩顶标高水平线,自桩顶标高水平线上移150mm即为桩头剔除线,在桩头剔除线以上,沿主筋剔竖槽,槽宽大于主筋直径,深度以使钢筋与砼剥离为宜,沿桩头剔除线剔水平槽,深度至曝露主筋为宜,注意保留桩头线,在水平槽内相对应的两点固定钢钎(或凿楔眼后插入钢楔),用人工锤击法,两个人一组,对称冲凿,同时锤击,直至形成壁裂,使桩头分离,将分离的桩头用汽车吊,从坑内吊出,用自卸汽车运出场外指定地点,利用小钢钢钎将顶面进行平整处理,达到要求的标高位置,同时保证桩头完整. 截桩头质量保证措施 锤击时必须保证对应两点同时打击,两个人一组,且用力一致;
当桩头过大时,应分段剔除,防止破碎桩头时对桩顶造成破坏,冲凿后的桩顶标高必须符合设计要求, 质量要求: 土方开挖按《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83执行. 土方开挖从上至下分层分段依次进行,在挖方土弃土时,应保证挖方边坡的稳定,截桩头与保护按《建设桩基技术规范》JGJ94-94执行. 桩顶应高出设计标高50mm,并予保护,砂浆层应凿除,在施工时,不要碰撞桩头和桩身. 安全技术措施 ①对地下电缆要进行保护,避免碰撞损害电缆,漏电伤人. ②在施工中注意用电安全,对临时用电定时检查. ③二个人一组人工冲截桩头时,注意施工安全,防止砸伤人,二个人信号统一,用力一致均匀,推倒砼桩头,再运出场外,装运过程中注意安全,以防意外事故发生. 5.2基础施工 5.2.1根据烟囱的设计中心坐标和水平标高进行测量,求出烟囱中心点,烟道中心线和±0.00m标高,并定出控制桩,划出圆周线,确定开挖方式和挖土顺序. 垫层混凝土.土方工程完工并经地基检查合格后,便可浇灌垫层混凝土.浇灌方法,可在基坑的边沿处设置一个临时卸料台,混凝土通过溜槽或串筒卸入手推车内,然后用手推车把混凝土运至卸料台的相对方向,分左右两侧同时向卸料台方向靠拢,直至浇灌完成. 垫层混凝土采用平板震动器捣固,其表面应保持平整.因该烟囱基础为圆形基础,在浇灌垫层混凝土的同时,把烟囱的中心控制桩一起浇筑完成,并用经纬仪采用 十 字交汇法把中心点测定在中心桩上,作出中心标记.此中心点不但用来控制烟囱的基础中心,而且用来控制筒身施工测量和控制烟囱垂直度,因此,应妥善保护. 5.2.2采用组合钢模板进行组模.安装模板时,为防止混凝土浇灌过程中发生外胀,可在模板外侧的上下两端加设支撑,同时捆扎2~3道Ф9mm钢丝绳. 杯口的内外模板可用组合钢模板,板间可加设三角条以保证其锥度和坡度.杯口的模板,外模增设竖带,并用Ф9mm钢丝绳打箍,箍距以500~600mm为宜,最底部的一道应适当加强,以保证浇灌混凝土时,不致外胀. 5.2.3钢筋施工 钢筋进场前要提前到购货单位取样试验,合格后方可进入施工现场,钢筋进场后,应由专人进行验收、整理、分类堆放,按批量、数量、抽足样试验,合格后方可使用,现场设标牌、标志,堆放场地要干燥,钢筋由木块垫起,离地面10-15cm. 钢筋由现场钢筋加工棚下料成型后,现场绑扎.待垫层混凝土浇灌完成并达到一定强度后,即可放线.弹出烟囱基础底板边线,进行钢筋绑扎,
二、三层钢筋设马凳固定.(弹出基础混凝土的外圈及内圈线),但为了保证筒壁基础插筋的正确,在垫层上测定基础环壁筋内外圈的墨线.为了坡度的正确,把±0.00m标高处的烟囱基础环壁的投影线也弹出来.这样才能确保钢筋位置正确.为了辐射筋位置的正确,除了给出 十 字线外,最好再按300弹上墨线.绑扎时,主、副筋的位置应按四分之一错开,相交点处用18~20号铁丝绑扎牢固.为了确保筒壁基础插筋位置的正确,除依靠弹线外,在其杯口的上部和下部,绑扎2~3道固定圈.固定圈可按其所在位置的设计半径制作.固定圈的垂直投影,应符合垫层上所弹之墨线. 5.2.4基础砼浇筑.为了保证基础底部结构的整体性,底板混凝土连续地一次浇灌完成.底板与杯口相接处可留置一道施工缝.底板混凝土的浇灌顺序,一般有 由近及远 和 由远及近 两种.铺开后,分层地向前推进,直至浇灌完成.由于基础混凝土量大,采用吊斗浇筑,在浇灌过程中,使用插入式震动器分层均匀地捣固密实,要严防漏震. 施工中保证混凝土浇筑的连续性和防止温度裂缝的出现.由于基础混凝土施工工作面大,为使其在浇灌过程不出现施工缝,用吊斗浇筑,底板及基础混凝土浇灌完成后应加强养护工作,采用蓄水法保温养护,水泥选用普通硅酸盐水泥.砼中掺入减水剂,砼采取分段分层浇筑,每层300~500cm,配制优质砼,减少砼收缩,提高极限拉伸,做好砼养护,适当延长砼增长强度,减少砼内外温度积差,砼成型后,覆盖一层草袋子进行保温,以减少内外温差,并蓄水养护. 加强测温控制,在砼达到初凝后,每2小时测温一次,3天以后每6小时测温一次,直到基础回填完毕.基础砼施工完毕后,组织基础结构验收,及时回填,避免砼结构长期外露. 5.3筒体施工 烟道口以下采取常规倒模施工工艺,烟道口以上采用随升井架三节倒模施工方法.烟囱钢平台随筒体同步施工. 5.3.1施工测量 5.3.1.1烟囱标高及半径的测量控制 标高控制采取在烟道口处测定一个标高,作为基准标高,然后用钢尺直接丈量至随升井架的横梁上,再通过水平仪................