7 卧式暗装风机盘管 风量:340m3/h,冷量:≥2.08kw,热量:≥3.4kw,功率:≤0.044kw,余压:30Pa,噪音:≤40dB(A).
8 卧式暗装风机盘管 风量:510m3/h,冷量:≥3.0kw,热量:≥4.7kw,功率:≤0.059kw,余压:30Pa,噪音:≤42dB(A).
9 卧式暗装风机盘管 风量:850m3/h,冷量:≥4.5kw,热量:≥7.9kw,功率:≤0.1kw,余压:30Pa,噪音:≤46dB(A).
10 卧式暗装风机盘管 风量:1020m3/h,冷量:≥5.8kw,热量:≥9.77kw,功率:≤0.11kw,余压:30Pa,噪音:≤47dB(A).
11 卧式暗装风机盘管 风量:1360m3/h,冷量:≥7.6kw,热量:≥12.7kw,功率:≤0.16kw,余压:30Pa,噪音:≤48dB(A).
12 卧式暗装风机盘管 风量:1700m3/h,冷量:≥9.0kw,热量:≥15kw,功率:≤0.185kw,余压:30Pa,噪音:≤50dB(A).
13 卧式暗装风机盘管 风量:2380m3/h,冷量:≥12.6kw,热量:≥21kw,功率:≤0.26kw,余压:30Pa,噪音:≤54dB(A).
14 全热交换器 风量:≥1200m?/h,余压:≥100Pa,功率:≤0.8kw,噪音:≤48dB(A). 注:
1、上表中每项设备的技术参数以制造商公开发行的彩页样本为准,其它证明材料无效(特别要求提供其他证明材料的除外),所提供的彩色样本一套放入原件资料包装袋中. 上表中每项设备在制造商公开发行的彩页样本上均有相应的型号,缺少一项即为无效投标. 上表中设备除电热水锅炉和全热交换器外,风冷冷热水模块机组、柜式空调机组、吊顶式空调箱、卧式暗装风机盘管,投标人必须采用同一制造商的产品投标.
三、工程范围 本次招标招标范围为会堂整体空调改造,具体内容如下:
1、原有空调设备的拆除.
2、一层进门前厅及两个侧厅空调设计及安装.
3、一层大厅空调设计及安装.
4、一层舞台空调设计及安装.
5、一层经营设施区域空调设计及安装
6、一层化妆区空调设计及安装.
7、一层休息室、接待室空调设计及安装.
8、一层办公区及过道空调设计及安装.
9、二层电影院空调及新风设计安装.
10、二层茶楼空调设计及安装.
11、三层办公室空调设计及安装.
12、会堂目前租赁出去部分空调预留.
13、空调拆除与安装涉及到的装修破坏及恢复
14、主机安装基础.
15、主机配电系统. 详见附件中图纸(如图纸与工程量清单中的数量不一致,以工程量清单为准).
四、技术方案 夏季制冷采用风冷冷热水模块机组,冬季制热采用风冷冷热水模块机组+电制热锅炉. 一层进门前厅及两个侧厅空调末端采用空调吊柜,顶送顶回方式. 一层大厅进门区域空调末端采用风机盘管,顶送顶回方式;
大厅区域空调末端采用组合式空调机组,机组放置负一层空调机房,采用喷口侧送风,地脚回风方式. 一层舞台区域空调末端采用空调吊柜,采用喷口侧送风,侧回风方式. 一层经营设施区域、化妆区域、休息室、接待室、办公区及过道、二层电影院、二层茶楼、三层办公室等区域空调末端采用风机盘管,顶送顶回方式. 一层化妆区域、休息室、接待室及办公室区域设置新风,新风末端采用空调吊柜. 二层电影厅设置新风,新风末端采用全热交换器. 会堂目前租赁出去部分空调预留,主机端须考虑此部分空调负荷.