编辑: 棉鞋 2019-07-14
安徽省XX市天然气利用工程(中压A级) 燃气工程 施工组织设计目录

第一章:工程概况…2

第二章:工程特点…3

第三章:总体施工组织…5

第四章:工程质量保证措施…34

第五章:确保施工工期措施…41

第六章:确保安全生产、文明施工措施…………………44

第七章:工程施工业绩…48

第八章:有关荣誉证书…56

第一章 工程概况

第一节:工程简况 本工程由中国市政工程XX设计研究院设计,由XX市城市燃气有限公司建设的燃气安装工程,施工图图号为Y-0,工程号为2004-054.

本工程地址XX市城市基础设施建设工程,输送介质为天然气,设计压力为中压0.4Mpa,计划在2005年9月30日前竣工.

第二节:主要工程量 Φ406*7.1焊接钢管 970米Φ323*6.4焊接钢管 3365米Φ219*5.6焊接钢管 570米Φ159以下焊接钢管 130米Φ550-Φ219钢套管 1605米De225*20.5PE管5940米De160*14.6PE管4024米De110*10PE管1282米

第三节:主要验收规范及标准

1、《城镇燃气设计规范》GB50028-93(98)版

2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89

3、《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T4014-98

4、《压力管道安全管理与监察规定》(原劳动部1996)

5、《压力容器安全技术监察规程》(国家质量技术监督局)

6、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

8、《涂漆前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

9、《埋地钢质管道牺牲阴极保护设计规范》SY/T0019-97

10、波纹管按《金属波纹膨胀节通用技术条件》GB/T12777-91

11、《钢制熔结环氧粉末外涂层技术标准》SY/T0315-97

12、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999

13、《输送流体用焊接钢管》GB/T3091-2001

14、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95

15、PE管执行:燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1-1995 燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2-1995

第二章 工程特点本工程地处于XX市(宣南路、昭亭南路、昭亭北路、敬亭路、西环路、环城大道、梅昭立交桥、宣水路)天然气管道(中压A级)安装工程.为配套施工道路.该工程安装的管径虽较短,但安装要求高,工期紧任务重,材料多样化,这对施工带来一定的难度.质量控制的担子不轻.该工程管线小而复杂给管理带来一定的难度,道路较窄,给组织文明标化管理,安全生产工作带来更严格的要求;

纵观整个工程特点,施工任务很是艰巨,在施工切不可掉以轻心,还必须在建设单位,监理单位与施工单位的通力合作中,除弊扬利,项目内部各工种团结协作,确保工程质量达到合格力争优良,圆满完成施工任务. 根据我公司以往施工经验,因根据市政进行配套,进度应紧随市政,这样会减轻施工的难度,施工时道路窄,应积极做好围护工作,并派专人进行现场指挥.本工程地处春夏季施工时,XX市春夏季为降雨量最多的季节,地下水位较高及流沙、淤泥较多,所以这是施工中最可能碰到的难点,在土方开挖中如碰地下水位较高,采取多用水泵抽水,在开挖后及时抽干,杜绝沟槽内有积水.如有流沙、淤泥等,如果严重将采取井点降水及加密支撑的办法来保证沟槽的要求.回填时如不能达到回填要求,则在条件允许的情况下采用换土方法来回填,以保证管道的安装要求. 总之,在整个施工过程中应保着具体问题具体对待的积极的思想.严格控制好各节点部位的技术要求.重点解决好在施工中有可能碰到各种问题,做到不拖拉、不马虎、不敷衍了事,只有这样才能确保工程的质量.