编辑: xiaoshou 2019-07-14
广东电网公司技术规范书 物资名称:交流浪涌保护器 韶关供电局 二零一七年八月 交流浪涌保护器技术规范 1总则 1.

1 为适应南方电网发展需要,提高系统输配电系统运行的安全可靠性,加强办公管理,规范采购招标技术要求,特制定本技术规范书. 1.2 本技术规范书是依据国际、国家和行业的有关标准、规程和规范并结合中国南方电网有限责任公司相关标准及运行情况而制定的. 1.3 本技术规范书提出的是交流浪涌保护器技术规范最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本条件书和国家标准的优质产品. 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标产品所执行的标准不一致时, 按较高标准执行. 1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力. 1.6 本技术规范书对交流浪涌保护器的技术条件提出了具体要求,适用于中国南方电网有限责任公司规范的交流浪涌保护器产品采购技术管理. 2引用标准 除本招标书另有说明外,投标方提供的所有设备材料均应按照下列标准进行设计、制造、检验和安装.所用的标准必须是最新版本.如果这些标准的内容有不同之处时,应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准执行.如果投标方选用本条件书以外的标准时,需提交这种替换标准相当于或优于本条件书规定的标准的说明. GA/T 670-2006安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GB 18802.12-2006低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则 GB 21713-2008低压交流电源(不高于1000 V)中的浪涌特性 GB/T 17626.5-2008电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 14598.18-2012量度继电器和保护装置 第22-5部分:电气骚扰试验 浪涌抗扰度试验 GB/T 19271.3-2005雷电电磁脉冲的防护 第3部分;

对浪涌保护器的要求 QX/T 10.1-2002电涌保护器 第1部分:性能要求和试验方法

3 技术要求 3.1产品名称:交流浪涌保护器 3.2产品的使用安装条件:环境温度:-5℃~ +40℃;

相对湿度:30% ~ 90% ;

海拔:不超过2000m;

安装类别:Ⅲ级3.3技术参数 标称工作电压(Un) AC 380V 50Hz 最大持续工作电压(Uc) AC 385V 工作类型 限压型 标称放电电流In(8/20?s) 20kA 冲击电流Iimp(10/350?s)

10、

15、25kA 最大放电电流Imax(8/20?s)

25、

45、

65、

85、105kA 试验类别 I级、II级 防护模式 共模L1/L2/L3/N对PE 电压保护水平Up(8/20?s) 2500V 响应时间 ≤25 ns 接入方式 并联 接线方式 压接端子 遥信告警(输出模拟开关量信号) (正常时为常开,故障为常闭) 三相系统 TN、TT 保护设备的绝缘水平 Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类 4包装、运输、现场、技术服务 4.1包装和运输 包装和运输均在工厂验收完成后进行. 4.2包装材料 4.2.1投标方提供的所用合同设备应包装牢固,保证设备免受腐蚀雨淋.包装应能承受大批量搬运、装卸以及长距离空运、陆运运输.保证设备安全抵达用户现场而无损坏.设备包装应符合下述条件: 4.2.1.1所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装. 4.2.1.2在运输和存储期间,设备的电气绝缘应防止受潮进入. 4.2.1.3对于那些受冲击和振动易于损坏的设备,应按要求以适用于运输的方法包装. 4.3运输 4.3.1从投标方地到目的地运输由投标方负责.目的地为招标方指定现场,在设备抵达目的地后,投标方组织招标方参加开箱验收.如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符,招标方有权向投标方提出索赔. 4.4现场服务 4.4.1由招标方安排适当时间,投标方负责派技术专家到招标方现场作技术服务.投标方技术服务人员在现场除了应解答和解决由招标方在合同范围内提出的问题外,还应详细解答图纸、设备性能以及设备运行注意事项.对使用人员进行技术指导,使甲方人员能够掌握该产品的基本原理、操作规程、安全使用注意事项、日常维护保养措施等. 4.5技术服务: 4.5.1产品质保期:2年. 4.5.2质保期内因产品的质量问题乙方免费提供三包服务.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题