国华巴彦淖尔分公司2019年SVG定期维护服务技术规范书 1.

总则 1.1 本项目技术规范书提出的是最低限度的规范要求,并未对一切规范细节做出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,投标人应提供符合本技术规范书和工业标准的研究成果. 1.2 如果投标人没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着投标方提供的研究成果完全符合本协议书的要求,如有异议,不管是多么微小,均应在报价书中以 对技术规范书的意见和同协议书的差异 为标题的专门章节中加以详细说明. 1.3 本项目技术规范书使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行. 1.4在维修过程中使用的设备及材料,应当是原厂产品以保证工作质量,且经过国内、国外使用运行一定时间以上. 1.5 协议双方可根据需要经双方协商后对规范条件书进行修改和补充,最终确定的规范条件书作为合同附件,与合同具有同等法律效力. 1.6 本规范协议书未尽事宜,由协议双方协商解决. 2.项目概况 国华巴彦淖尔分公司有川井风电场、敖包风电场、四道泉光伏电站、道勒光伏共四个变电站,安装8套山东泰开生产的SVG设备,相关信息介绍如下: 2.1.1 国华川井风电场地址:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇北40公里,距离川井镇15公里. 2.1.2 国华敖包风电场地址:国华敖包风电场距离内蒙古乌拉特后旗赛乌素100km 2.1.3国华道勒光伏电站地址:内蒙古巴彦淖尔市磴口县北10公里. 2.1.4 国华四道泉光伏电站地址:内蒙古乌海市巴音陶亥镇东5公里. 3.工作清单 3.1 工作内容 工作内容包括四个电站8套SVG的一年一次定期维护检查试验,其中川井风电场3#、4#SVG无功补偿设备为一拖二模式,总计4套功率单元柜,补偿总容量为:感性50Mvar、容性50 Mvar、投运年份为2013年12月;

道勒光伏电站SVG设备1套,补偿总容量为:感性10Mvar;

容性10Mvar,投运年份为2014年12月.敖包风电场SVG设备2套,补偿总容量为:感性25Mvar;

容性25 Mvar,投运年份为2013年12月;

四道泉光伏电站SVG设备1套,补偿总容量为:感性3Mvar 容性3Mvar,投运年份为2015年01月.具体明细如下: 序号 场站 容量 数量 厂家 投运时间

1 川井风电场 感性50Mvar、 容性50 Mvar

4 山东泰开 2013年12月2敖包风电场 感性25Mvar;

容性25 Mvar,

2 山东泰开 2013年12月3道勒光伏电站 感性10Mvar;

容性10Mvar

1 山东泰开 2015年01月4四道泉光伏电站 感性3Mvar 容性3Mvar

1 山东泰开 2015年01月 为出具试验结论,检测完毕后向买方提供损坏配件清单及建议备件清单.以下为具体工作内容:(以单套为准) 序号 检修项目 检测方法 检测标准

1 设备检查 一次电缆连接正确、紧固 螺栓紧固不松动

2 单芯一次电缆是否穿金属管 避免形成环流发热

3 二次回路检查 二次回路绝缘正常及电缆无破损

4 隔离分合到位无卡滞 分合正常、流畅

5 核对一次电缆绝缘距离 符合电气安全规范

6 链节间连接铜排紧固 螺栓紧固不松动

7 功率单元光纤插接到位无开裂 光纤对光检测良好

8 功率单元铜排与外壳间距50mm 符合电气安全规范

9 等电位电阻接线检查 螺栓紧固、符合规范

10 端子排检查 接线紧固、无氧化

11 控制屏接地线紧固 控制屏接地良好

12 霍尔二次线检查 符合霍尔布线工艺