编辑: 戴静菡 2019-07-15
济南圣通电力线缆有限公司生产中心建设项目 竣工环境保护验收意见 2018年10月13日,济南圣通电力线缆有限公司在济南市历城区组织成立验收工作组并召开了济南圣通电力线缆有限公司生产中心建设项目竣工环境保护验收现场会.

验收工作组由建设单位-济南圣通电力线缆有限公司、验收监测报告表编制单位-青岛衡立检测有限公司等单位的代表组成,会议特邀2名专家(名单附后)作为验收组成员进行技术审查.验收工作组组织查看了项目及环保设施的建设,运行情况,审阅并核实了相关资料,对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依据有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验.经认真讨论,形成验收意见如下:

一、工程建设的基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 项目名称:济南圣通电力线缆有限公司生产中心建设项目 建设单位:济南圣通电力线缆有限公司 建设性质:新建 建设地点:济南市历城区燃料公司院内 项目占地面积7000 m2,建筑面积3100m2.总投资300万元,环保投资28万元.主要建设生产车间1座,办公用房1座,宿舍1座.项目劳动定员30人,一班制,日工作8小时,年工作330天.项目购置拉丝机、编织机、单绞机、挤出机、成圈机、成缆机、绞线机等设备,年生产电线电缆200万千米.

(二)建设过程及环保审批情况 2018年2月,山东怡德环境工程科技有限公司受企业委托编制完成了《济南圣通电力线缆有限公司生产中心建设项目环境影响报告表》,济南市历城区环境保护局于2018年6月22日以济历环报告表【2018】第(82)号对项目进行了批复,同意该项目建设.项目于2018年6月开工建设,2018年8月建成.

(三)投资情况 总投资300万元,其中环境保护投资28万元,占实际总投资9.33 %.

(四)验收范围 本次验收范围为济南圣通电力线缆有限公司生产中心建设项目整体验收.

二、工程变动情况 通过现场调查,对照环评报告及审批意见,项目变动情况如下: 生产设备变动:由于机器成本增大,资金不足,实际生产中产品型号变动,暂不生产120型产品,环评时期编织机6台,单绞机3台,挤出机6台,成圈机4台,绞线机3台;

实际建设编织机4台,单绞机2台,挤出机5台,成圈机3台,绞线机1台. 综上,根据环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(2015年6月4日),本项目以上变动未造成环境影响明显加重,验收小组认为不属于重大变动.

二、环境保护设施建设情况

(一)废水处理措施 本项目废水主要为生活污水.生活污水建有化粪池收集处理设施,处理后清掏堆肥.项目无废水外排.化粪池尺寸为3*2*2(m),并做了防渗处理.

(二)废气处理设施 挤出工序产生的废气:集气罩+活性炭+UV光氧+15米高的排气筒.

(三)噪声 项目噪声主要来自退火拉丝机、挤出机、成缆机等设备运行时产生的噪声.企业采取基础减振、合理布局、建筑隔音等措施降低噪声排放.

(四)固废 项目产生的固体废物包括职工生活垃圾、生产过程产生的铜丝和铝丝不合格品和下脚料、PVC塑料和填充料下脚料、废活性炭、废拉丝液、废机油、废含油抹布、废UV灯管等. 1)一般固废:生产中铜丝、铝丝的不合格品及下脚料,塑料和填充料下脚料经收集后外售综合利用. 2)危险废物:废拉丝液、废机油、废活性炭委托潍坊佛士特环保有限公司进行处置,废UV灯管暂未产生. 3)生活垃圾:生活垃圾及含油抹布委托环卫部门定期清运处理.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题