编辑: Cerise银子 2019-07-16

2、设备基础部分由买方设计及施工(分界面为设备、支架的基础浇筑及螺栓口预留),卖方提供土建基础条件.

3、电气仪表:卖方负责空分装置纯化系统节能改造仪控、电控系统的供货、设计、安装、调试(含控制系统程序修改).所有仪表参数需进原DCS系统,若原DCS系统备用点不够,卖方考虑扩充,卖方将所需I/O点数清单,在技术方案中详细列出.买方只负责提供电源至卖方控制柜,仪表气接至设备界区外1米. 仪表技术要求: 压力变送器技术要求: 两线制4~20mADC输出,带HART通讯协议,放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金,带液晶显示屏,防护等级IP67,带安装支架,防爆,电气接口:M20*1.5;

精度:0.075%;

量程比:100:1;

响应时间:100ms;

稳定性:0.02%满量程. 远传液位计技术要求:使用智能电容式液位计,两线制4~20mADC输出,带HART通讯协议,防爆,防护等级:IP65,通过CE认证,测量周期:0.5秒,分辨率:0.02mm,温度漂移:±0.5mm Max (-40℃~85℃),线性偏差:±(1+0.05%FS) mm. 温度仪表设计要求:选用Pt100热电阻,铠装双支式,安装方式固定螺纹:M27*2,电气接口:M20*1.5,隔爆型、保护管外径φ16,保护管材质为0Cr18Ni9Ti,允差:±(0.15+0.2%|t|)℃. 气动调节阀、气动蝶阀使用气动阀门定位器、电磁阀、限位开关盒使用进口品牌,防爆、防护等级IP65,通过CE认证. 所有室外汽水仪表加装电伴热系统,导压管不宜过长,并进行保温,变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱;

所有仪表线路连接使用防爆挠性管;

仪表设备离地面超过2米,需设置检维修平台.

4、卖方负责新系统与已有系统的整合. 为保证系统系统的完整性,上述未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货及施工.

四、供货清单 序号 作用 名称 数量

1 蒸汽进蒸汽加热器阀门 DN100PN1.6MPa气动薄膜调节阀 1台2蒸汽进蒸汽加热器阀门 J41Y-16C截止阀 DN150 1台3蒸汽加热器排水阀门 J41Y-16C截止阀 DN50 3台4蒸汽加热器排水阀门 SM254-16C DN50PN1.6MPa疏水阀 2台5再生气进蒸汽加热器、蒸汽加热器旁通阀门 D371X-10C蜗轮传动蝶阀DN600 2台6再生气出蒸汽加热器 D373H-10C蜗轮传动蝶阀DN600 1台7再生气出蒸汽加热器阀门 D373H-10C蜗轮传动蝶阀DN700 1台8再生气冷吹阀门 DN500PN0.6MPa气动调节蝶阀 1台9再生气冷吹阀门 D371X-10C蜗轮传动蝶阀DN500 1台10 再生气进蒸汽加热器 DN600PN0.6MPa气动调节蝶阀 1台11 蒸汽管路超压放空阀门 A42Y-16C弹簧封闭全启式安全阀DN80 1台12 蒸汽加热器 1.6MPa蒸汽加热器 1台13 加热器出口 露点分析仪 1台14 压力、温度等仪表 压力、温度等仪表 1套15 电气、仪表系统 1套16 管道及支架 未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货及施工.阀门公称压力的选型要考虑总管最高压力,所有蒸汽阀门公称压力选用1.6Mpa.气动阀门考虑采购进口品牌或国内一线品牌.

五、技术资料交付

1、工艺管道施工图,13份;

2、电气仪表施工图,13份;

3、管道支架平台施工图,13份;

4、提供设备随机资料为2套;

5、提供适用于本项目实际情况的,为本项目专用的技术资料(运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序)2套;

6、乙方在竣工验收时,向甲方提供竣工资料2套;

7、提供一套电子版(CAD版本)图纸.

六、建筑安装要求 本项目除土建和桩基买方负责外,均是卖方负责的EPC项目. 6.1 对卖方要求 6.1.1 卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)