编辑: 于世美 2019-07-16

裙楼主体为第二施工阶段(其中地下一层内装修同时进行);

办公楼、商住楼交叉施工为第三施工段;

装修工程为第四施工阶段;

水电设备安装调试、竣工验收、交付等为第五施工阶段. 小流水作业法是根据工程平面布置和结构特点,对每一施工阶段或每一楼层合理划分工程量大致相等的施工段或便于组织流水作业的施工段,根据各施工段上各工序的工种工程量选配作业队和确定最佳施工人数,综合应用《工序网络图》和《时间横道图》(见附图

一、图二),最直观、最简单地反映各作业队在一定时间内的流水作业计划和各工种、各工序之间最适时的施工衔接. 小流水作业法组织施工,能进一步优化劳动组合、均衡合理的调配、调整劳动力、材料、机械设备、中小型工具、用具等,并推动和促进技术、质量、安全、核算等全面施工技术管理的良性循环和目标管理.最大限度地提高劳动生产率、机械设备使用率、质量合格率和管理工作效率.并籍以保证工程总体计划的完成 .本施工组织设计根据工程特点对裙房 、主体、标准层施工流水段的划分详见图三《施工流水段划分及混凝土一次性浇筑流向示意图》.

1、施工前期准备阶段 包括基础土方开挖、基坑排水措施、地基降水防上浮措施、施工机械设置和各种施工用房的搭设、施工道路的铺设、场容、场貌处理、对外联系和有关协作事宜的洽谈.

2、主体施工阶段 根据工程施工工期和施工进度计划配备相应的木工、瓦工、砼工、钢筋工和各专业工种,采用立体交叉平面流水相结合的施工方法,互不耽搁,直至工程施工验收交付.

3、内外装修和设备安装阶段 工程主体结构施工阶段,各专业工种预埋、预留等穿插进行,各施工班组在保证工期情况下,施工中适当调整劳动组合,安排砌体工程、内装修和管线设备的初安装. 施工管理组织体系 胜龙大厦是一幢多功能的综合楼,根据工程的规模、结构特点、质量工期以及甲方要求,我公司对该工程实施项目管理法,建立以项目经理为首的管理体系,对工程的工期、质量、安全、文明施工、成本核算等进行全面技术管理. 项目管理体系见附图《胜龙大厦工程管理体系方框图》. 项目经理部组成人员见附图《胜龙大厦工程项目经理部管理人员表》. 场地使用及总平面布置 本工程施工场地相对狭小,施工时对现场±0.00以下和±0.00以上施工平面布置分两次进行周密细致的研究考虑,确定合理、经济、长效的方案. 对±0.00以下平面布置方案,由于现场基坑开挖及放坡,现场可利用的场地十分狭小,因此,钢筋、模板等半成品及材料根据实际情况,编制材料计划,分期、分批及时采供,钢筋的半成品利用本公司在宁大光路基地这十分有利条件自行解决,不需麻烦甲方,现场只设办公室与职工宿舍等临时设施,具体布置详见附图《±0.00以下施工平面布置图》. ±0.00以上平面布置方案,等基坑施工完毕,进行回填,可增加现场的使用面积,灵活布置施工现场,具体布置详见《±0.00以上施工平面布置图》. 施工准备 技术准备 1.建立质量保证体系,配备专职施工、质检技术人员;

2.熟悉施工设计图及相关的施工验收和结构规范.组织参与设计交底及图纸会审、签署. 3.编制和调整施工组织设计,分部、分项工程关键部位施工方案,工程施工预算和工料计划. 4.编制半成品加工计划及材料订货计划. 5.做好施工前,材料试验、砼试配工作. 6.做好测量控制点、水准点、沉降观测点设置. 7.按贯标要求建立各类技术、质量资料档案. 现场准备 1.按施工组织设计和进度计划要求调配、组织各工种劳力进场. 2.提供建设单位甲供材料计划,包括规格、型号、品种和数量,供应时间. 3.自行采供材料按期、按量、按质、组织采购,运输进场. 4.场地平整,满足 三通一平 . 施工用电准备 施工用电由现场平面布置决定,考虑最短线路布设,沿建筑物四周布置动力、照明主干线. 考虑塔机吊物的影响,采用埋地电缆接至主配电箱. 各楼层施工用电利用电管井设置垂直电缆,各楼层设置分配电箱.现场施工用电需求量计算如下: P计=1.1(k1 ∑pc+k2 ∑pa+k3 ∑pb) 综合考虑施工用电约占总用电量的90%,室内外照明用电约占10%,按上式简化为: P计=1.1(k1 ∑pc+0.1P计)=1.24k1 ∑pc =1.24*582*0.6 =433(KW) 所以建设单位提供最大供电量200KW即能满足.但为防止意外停电,我们自备75KW发电机一台,以满足混凝土施工需要. 施工用水准备: 现场施工水管从市政管网接驳,利用高扬程潜水泵抽送至各楼层施工用水区,确保施工用水和混凝土养护用水.现场用水量计算如下: (1)施工用水量: q1=k1 *[∑Q1N1K2/(8*3600)] =1.1*[(100*250)+65*200]*1.5/(8*3600) =2.18L/S 按每人搅拌100M3砼,砌筑65M3砖计算. (2)消防用水量:q4=10(I/S) (5)施工现场总用水量: Q1=q4+0.5*q1=11.09(I/S) (6)供应网管管径选择: D1=4Q1/(π*v*1000)=400mm 所以施工现场选用DN40即可. 现场排水: 现场生活用废水、雨水、污水利用现场基坑周围修筑的........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题