上述申请材料,①、④及⑥中的授权委托书应提供原件,②、③、⑤及⑥中的其它材料可以提供经原件持有单位核对,并注明 核对无误 内容,由核对人签名、注明核对日期、盖原件持有单位印章的复印件(复印件提供单位可以注明复印件使用用途). (2)改建(用途变更)、装修、建筑外墙和屋面保温建设工程消防设计审核申请材料: ①《建设工程消防设计审核申报表》(见范例1-1-1);

②建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

③设计单位资质证明文件;

④所在建筑合法证明文件;

改建(用途变更)、装修、建筑外墙和屋面保温建设工程现设计用途与原工程用途不一致的,应提供现设计用途的有效证明文件(如:建设工程规划许可证明文件、城乡规划主管部门出具的证明文件、政府文件、相关单位的会议纪要等资料). ⑤ 建设工程消防设计文件;

消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容. 消防设计文件应当按照封面、扉页、设计文件目录、设计说明书、设计图纸的顺序编排.封面应载明项目名称、设计单位、日期等内容;

扉页应载明设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签字或授权盖章,加盖设计单位出图专用章. 消防设计文件申报内容包括: Ⅰ、设计说明书.包括工程设计依据,建设规模和设计范围,改建或装修设计的面积等指标,工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等,采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况,具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题,装修专业等方面的消防设计说明. Ⅱ、装修专业设计图纸.包括原设计及变更后的建筑平面图和装修设计两方面设计图纸. Ⅲ、建筑保温设计图纸.包括建筑外墙、屋面基层构造图、外墙保温系统构造图,重点体现外墙、屋面保温与基层、装修层之间的构造关系;

防火隔离带设置的平面图、立面图、剖面图和节点详图等. 改建、装修、建筑外墙和屋面保温建设工程因使用功能变更、装修、建筑保温等导致建筑平面布局调整、消防设施及消防技术措施调整或重新设计的,其变更部分的消防设计文件申报按照新建、扩建工程消防设计文件申报要求执行. ⑥法律、行政法规规定的其他材料:授权委托书、承办人的合法身份证明文件等;

上述申请材料,①、⑤及⑥中的授权委托书应提供原件,中的其它材料可以提供经原件持有单位核对,并注明 核对无误 内容,由核对人签名、注明核对日期、盖原件持有单位印章的复印件(复印件提供单位可以注明复印件使用用途). 公安消防机构受理窗口的工作人员应当对消防设计审核申请材料的下列情况进行形式审查: (1)《建设工程消防设计审核申报表》填写是否完整、准确,封面应有建设工程名称、建设单位以及申请日期等基本情况, 并加盖建设单位印章,建设主体是个人的应签名,必填项不应缺项,内容填写要完整,填写内容涂改的应由申请人签名或捺指印. (2)建设单位的工商营业执照、组织机构代码证、个人身份证、企业名称预先核准通知书等合法身份证明文件是否有效. (3)依法提供的建设工程规划许可证明文件、临时建筑批准证明文件是否有效.依法不需要取得建设工程规划许可证明文件的,应提供国土资源部门核发的许可证明文件. (4)消防设计单位的工程设计资质证书或消防设施专项工程设计资质证书是否有效.消防设计文件中设计单位与设计资质证明文件是否一致. (5)消防设计内容不应超出设计单位工程设计资质证明文件载明的设计范围. (6)消防设计文件编排顺序是否符合要求,扉页签章是否齐全、有效;