编辑: AA003 | 2019-07-17 |
一、采购清单 序号 项目 配置 数量 备注
1 网络跳线架 安普(AMP)超五类110对 3个 供货及集成地点为福建省漳州市气象局
2 网线 安普(AMP)原装网线(白箱)
8 箱3网络配线架 AMP 24口标准网络 3个4网络跳线 深蓝大道1米非屏蔽超五类线 60条5光纤配线架 金盾24口光纤盒 2个6藕和器 上海慧珏单模 32个7尾纤 单模 8条8光缆 单模 200米9光纤熔接 单模 32芯10 辅材 (含PVC管、线扣、钢丝线等) 1项11 布线 布线含跳线架、配线架上架打模块 60节点
12 标识 室外机柜各个节点与各房间间的网络测试,并打上标签(含标签贴纸) 60节点
13 光纤布线 主机房到楼层机房光纤布线(单模) 1条14 调试费 对网络和语音线路进行安装、调试、制作新的网络线路报表 60节点
二、技术规格要求 信息网络综合布线、机房设备迁移及线缆整改等.
漳州市气象局办公楼前楼总共为60个信息点,原信息点汇聚在楼道机柜内,要求把原机柜内的节点迁移到二层机房配电间内,信息点与二层机房的距离约40米,并且重新从中心机房引一条光缆到二层机房内,光缆距离约为150米,光缆要求8芯单模.具体建设要求如下表所示: 总体要求 带宽:整个局域网采用1000Mbps以太网技术. 开放:采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品. 灵活:水平子系统支持语音、数据等. 可靠:高品质布线系统,通过标准测试与验证. 先进:采用目前流行,具有先进技术的超五类系列产品. 易于管理:面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便. 结构 应采用星型拓扑结构;
并全部采用国际标准EIA/TIA568B(RJ45)插座接口. 信息点编号规则 每个编号均具有唯一性,其只标识一个信息点,与一个RJ45插孔对应,也与一条水平电缆对应. 层号从1到4;
设备类型码有两种,D表示外网数据信息点,S表示内网数据信息点;
信息点层内序号为每层内的信息点统一顺序编号. 超五类网络线、配线架、理线架、模块、面板等 根据项目实际需要配置,且均应采用原装AMP产品. 套管 所有线缆均应采用PVC管(槽)封闭. 强、弱电线槽 部署在机房内,采用上走线的方式;
应在机房天花板上或吊顶中敷设强、弱电线槽;
强、弱电线槽敷设位置应根据机房实际面积和设备布局情况具体设计,尺寸满足当前设备强、弱电线缆的安装尺寸要求,同时为今后的进一步扩充预留足够的空间;
强、弱电线槽应在机房同一平面内间隔敷设,并避免在同一位置的上下交叉,在必须要交叉的地点,宜使强电线槽在上,弱电线槽在下;
当强、弱电线槽近距离平行敷设时,线槽之间的距离不应小于0.5m;
强、弱电线槽材料宜选用镀锌钢板;
强、弱电线槽应为全密封式,确保内部为密闭的电磁空间. 机房设备迁移及线缆整改 将现有所有的设备迁移到对应的机柜中,并对现有的光纤、五类线、电源等线缆进行统一规划、整理,并打上标准化标签. 文档 要求提供以下管理文档: 《信息网络拓扑总图》;
《机房内设备线路连接表》;
《机房内信息设备安装布局图》;
《布线系统各层平面图》;
《信息点房间号表》;
《配线架电缆卡接位置图》;
《信息点跳线路径表》;
《布线系统维护记录》. 其他 供应商应严格按照以上说明及要求进行所有系统的安装调试、信息模式的运行调试以及与原有的应用系统的互联调试,以上所有工作所需要的线缆、配件等费用,供应商应计入报价中,不得另行单列. 质保 一年.