编辑: yn灬不离不弃灬 | 2019-08-09 |
一、评分标准及要求: 鉴于复查工程的工程性质、类别、规模、使用的材料采用的工艺等各方面差别较大,故复查工程的评分采用扣分法,本细则重点列出了在资料、地面、墙柱面、吊顶、工程总体印象、科技创新六个方面的常见质量通病和涉及安全和使用的问题,结合复查中查出的问题进行扣分.
工程复查总分为100分. 详细分项和扣分值见附表. 表中所列均为工程复查的必查和主查内容,各复查小组可根据工程实际情况,作必要的补充和调整,但必查项目不可取消. 复查评分严格按照下列各项要求及扣分值进行复查评分,并将各大项评分记录在申报表工程复查表中,扣分应在复查记实栏中作详细说明.
二、主要执行规范和标准:
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018(2018年9月1日起实施)
3、《建筑地面工程施工质量及验收规范》GB50209-2010
4、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014
5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222- (2017)
6、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005
7、《建筑工程文件归档规范》GB/T50328-2014
8、参考北京市地方标准《公共建筑装饰工程质量验收标准》DB11/T1087-2014
9、《民用建筑设计通则》GB50352-2005(简称:《通则》)
10、《住宅设计规范》GB50096-2011
11、《无障碍设计规范》GB50763-2012
12、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
13、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013
14、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015
15、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版)
16、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001
17、《饰面石材用胶粘剂》GB24264-2009
18、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
19、《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB50617-2010(2011年6月1日起实施)
20、《建筑照明设计标准》GB50034-2013
21、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
22、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013
23、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB?50303-2015
24、参考《建筑装饰室内石材工程技术规程》CECS422:2015
25、《建筑设计防火规范》GB?50016-2014(2018年版)
26、《消火栓箱》GB?14561-2003
27、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017
28、《住宅设计规范》GB 50096-2011
29、《中小学校设计规范》GB50099-2011
30、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(简称:《托幼建筑设计规范》)
31、《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2105
32、《剧场建筑设计规范》JGJ
57 -2016
33、《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006
34、《综合医院建筑设计规范》JGJ 49-2014
35、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014
36、《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014
37、《车库建筑设计规范》JGJ l00-2015
38、《饮食建筑设计规范》JGJ 64-2017
39、《锅炉房设计规范》GB 50041-2008
40、《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016
41、《数据中心设计规范》GB 50174-2017
42、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号
43、《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ 01-79-2004
44、参考《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划?建筑)(电气) (2009版)(简称:《技术措施》)
45、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
46、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010
47、《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008
48、《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016
49、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 说明:上文未列规范、标准以国家、行业、团体现行规范、标准为准.
三、景观装饰工程复查要求:
1、各地方所推荐的景观装饰工程,应有各地方行政主管部门对该景观装饰工程命名的文件、施工文件、竣工验收合格文件、消防部门验收合格的文件等.
2、景观装饰工程的复查重点应放在:景观设计创意、综合绿化、雕塑、水系、灯光、音响、排水、休闲、交流组织、环保、节能和运用新生物技术等方面,同时要满足紧急情况下的泄爆与疏散要求.
四、古建筑装饰工程复查要求:
1、各地方所推荐的古建筑工程,应有各地方行政主管部门对古建筑的确认文件、修复施工文件、竣工验收合格文件、消防部门验收合格的文件等.
2、古建筑装饰工程的复查重点应放在:中国古建筑典型特征方面,使用安全、结构、耐久性、防火、防雷、防蛀、防腐,并应具有与其使用相适应的水、电、风等配置.
五、装饰奖复查工作,各申报企业需重视工程安全隐患的检查及相关必要文件的准备,要求企业申报前对如下几个方面进行自查,使其符合相应的国家强制性执行规范和标准.另需重视消防验收工作,复查对防火会进行抽查,对不合格项实行一票否决.
1、室内石材墙柱面干挂、干贴工艺;
2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料;
3、楼梯扶手及栏杆、栏板;
4、安全玻璃:顶面、墙面安装玻璃;
5、变形缝;
6、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载;
7、开关、插座和天花吊顶内的连接电线.
六、复查内容:
1、资料(需要提供原件):是反映整个工程质量的完整记录,这些资料和竣工图也是建设单位今后维修改造的重要依据.标准分20分复查内容扣分值 必要文件(需要审查原件)
1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证(此3项上一年度参评企业提供加盖本公司公章的复印件即可)
2、项目经理注册建造师证书、安全考核证;
3、建筑工程施工许可证相关证明;
4、施工合同(《建筑装饰工程施工合同》)、合同金额、结算金额;
5、工程竣工验收:工程名称、施工单位、建设、监理、设计单位签章必须齐全;
2019年申报装饰奖的项目,工程竣工验收日期为2017年1月1日至2018年6月30日止;
6、消防验收:工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全.结论为合格.验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录;
7、室内环境质量检测验收报告,需由国家权威部门认可的检测机构出具. 必要文件有一项不合格或不符合要求者,取消评审资格 工程安全证明资料
1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件.(需审查原件)
2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图
3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、 工程 否决项 工程安全证明资料 检测报告、隐蔽验收记录等
4、必须符合验收规范的强制性条文(局部不符合者必须限期整改). 工程 否决项 材质证明
1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告. 施工文件 施工组织设计、技术交底、施工日志 隐检记录
1、地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检不全. 防水、水电、设备等隐检不全.
3、隐蔽资料含工程施工过程照片,尤其是涉及安全方面的要有影像资料. 质量验收
1、分部、子分部、分项质量验收记录不全. 竣工图
1、竣工图未装订成册,未加盖竣工图章.
2、主要部位的竣工图与实际不符. 节能设计 未体现节能的设计理念,如绿色照明技术应用(节能灯)等节能,节水节材,节地设计,充分利用自然资源的设计. 其它资料的规范化、准确性、及时性方面存在缺陷.
2、吊顶工程(含灯具、风口、喷淋、检修口安装等):多采用工业成品或半成品,一般质量问题较少,所占的造价比例相应较低.标准分20分复查内容扣分值 一般观感
1、天花各种终端设备口未做整体规划,位置零乱影响美观,与面板交接不严;
检修口未做收边处理或收口粗笨不协调.
2、是否采用成品构件的检修口、检修孔?效果如何?
3、阴阳角不方正,收口收边不严密、不顺直,变形明显. 石膏板 吊顶
1、板面裂缝或修痕明显,表面不平整、曲面吊顶不顺畅.
2、迭级造型吊顶不平直,侧板不通顺垂直,灯管外露. 金属板 吊顶
1、板块排列不美观,板缝不顺直、宽窄不均.
2、板面下挠变形明显,板面不洁净.
3、边龙骨变形,与板面接触不严密. 纤维块材吊 顶
1、板面安装不严密、板缝不均匀,收口条翘曲不平.
2、明龙骨不顺直,接缝不严密,设备口不居板中. 玻璃吊顶
1、局部天花未使用安全玻璃,联结是否可靠.
2、图案花饰不连续、吊顶表面不洁净,接缝不严密、不均匀. 吊顶内部 吊顶内防火涂料涂刷不匀,有裸线现象,使用PVC管;
吊杆超长;
龙骨设置间距不符合规范要求;
电气设备和龙骨混用吊杆. 其它
1、不符合规范的其它质量问题.
3、墙柱面工程(含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等):是工程的主要内容,所占的造价比例也较高.标准分25分复查内容扣分值 一般观感
1、墙面阴阳角不方正、顺直;
电器面板与墙面不顺色;
交接不严密,横线条高于竖线条. 饰面砖 工程
1、饰面砖粘贴不牢固、湿贴石材、瓷砖有空鼓、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确.
2、饰面砖缝不均匀,勾缝不清晰,有污染. 饰面板 工程
1、石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨,修补痕迹明显.
2、石材墙面透胶污染,湿贴石材墙柱面有 返碱 或 水渍 .
3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致,板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍,胶缝不平直.
4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显.
5、饰面板内部结构未进行阻燃处理. 裱糊与软包
1、壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓;
拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝.
2、软包饰面不平整、布面走向不一致,面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满. 玻璃板 墙面
1、玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃.
2、接缝不平直、勾缝不密实平整. 涂饰墙面
1、油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染,阴角凹槽不干净等缺陷. 门窗安装
1、木门窗(扇)扭曲变形、缝隙大、关闭不严密,合页安装粗糙,门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆;
2、玻璃门门扇下坠,拉手松动、缝隙不均或过宽;
3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠,开启不灵便,划痕明显. 固定家具及细部
1、木制固定家具门扇翘曲变形,与........